首页 课程 资料 论坛
  • 如此楼梯间,防烟如何改造.

    问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.

  • 关于楼梯间前室防烟问题

    手上有一个27层住宅,二~二十七层的消防电梯前室均设机械加压送风系统,楼梯间前室自然排烟,但是楼梯间前室在一层没有开窗,那么一层楼梯间前室还需要烟系统吗 如图

  • 防烟楼梯间如何保证不超压?

    防烟楼梯间如何保证不超压?

    小弟是新手,附图的加压系统图小弟有几个问题:1,楼梯间只有个送风口,而没有专用前室那样的余压阀2,合用前室送风的是什么设施,一点也不明白,为什么楼梯间不用这个呢?3,正压送风机设旁通我理解是为防止楼梯间超压的,问题是压力到多少的时候会调节旁通开度?谢谢各位了。

  • 请教:这个属于防烟楼梯间么?

    请教:这个属于防烟楼梯间么?

    一个地下车库的疏散楼梯只从-1层通向地面架空层1.这是首层架空层的平面

  • 剪刀楼梯与合用前室防烟

    剪刀楼梯与合用前室防烟

    90多米的公共建筑(商住楼),防烟楼梯间前室与合用前室如图,按《高规》8.2.3 条:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1。请教各位只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风是否可行?

  • 前室和防烟楼梯间分别送风

    规范规定9.3.2前室不送风的防烟楼梯间 , 加压送风量25000如果前室和防烟楼梯间分别送风呢?是否可以,风量如何定,计算?

  • 关于防烟楼梯间加压送风的问题

    关于防烟楼梯间加压送风的问题

    对于压差法求送风量时A--门窗缝隙的有效漏风总面积如何确定?假如楼梯间就只有一个1.6×2.0的门,窗的尺寸随意,这个漏风面积是算门底那条缝隙的面积还是。。。。。。知道的回一下吧,谢谢:handshake

  • 防烟楼梯间及前室的机械防烟

    知识点:机械防烟设计

  • 防烟楼梯间开窗问题请教?

    防烟楼梯间开了个小窗,解决平时采光和帮助通风问题但是又不满足自然排烟要求那么在消防启动时,这个平时通风点,变成一个漏风泄压点了在计算补风量时怎么考虑这个损失?

  • 关于防烟楼梯间排烟窗的问题

    请教一下,一个防烟楼梯间,共四层,一到三层都没有开窗,只有在四层设有一个可开启面积大于2平方的排烟窗,这样的楼梯符合规范要求吗?

  • 防烟楼梯间和前室防烟问题

    求助:本建筑为地上28层和地下一层住宅,防烟楼梯间地上部分采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风,对地上地下应楼梯间前室共用一套加压送风系统,求问若按高规表选择,前室加压送风系统风量应按哪个范围值选择?

  • 关于防烟楼梯间及前室防烟问题

    今天拿到一个图纸,百米公共建筑,防烟楼梯间设置了机械加压送风,但是前室却没有设置,这样负荷规范吗?高层建筑不是防烟楼梯间,前室,合用前室无法自然的情况下都要机械吗

  • 防烟楼梯间是否可以设置消火栓?

    十八层商住楼设有消防电梯和防烟楼梯间,由于合用前室太小,只能放得下一个消火栓。请问:另外一个消火栓是否可以设置在防烟楼梯间呢?此工程只有一个单元,尺寸:15.74x20.04米

  • 防烟楼梯安装要求,求助大侠

    我是一名商场的专职消防人员。我们商场共六层,每层面积在2000平米以上一点。整个商场共有消防通道五个。但是只有两个消防楼梯是防烟楼梯(封闭式的),其它三个楼梯,没有安装正压送风。但是自身是有采光的。并且有自然通风的的通风口的。所以, 我个人认为,另外这三个楼梯可以不安装正压送风系统。请大侠指导。

  • 防烟楼梯间底层疏散问题

    设计中有几个习惯做法,但规范无明确说法一、防烟楼梯间前室在底层是否必须直通室外。二、防烟楼梯间前室在底层可否做扩大前室。三、如不可,那么前室门通过门厅疏散到外门的距离如何确定。四、剪刀梯在底层通过各自的前室或合用前室后可否通过一个门厅到室外。

  • 防烟楼梯间用什么送风口?

    现在做一个18层的住宅,地下室楼梯间和消防前室做正压送风,消防前室用的是多叶正压送风口,有执行机构,并且与风机联动。我现在的问题是:防烟楼梯间内的送风口用什么样的?用自垂式百叶送风口,不用联动和执行机构行吗?请大侠指教啊!!

  • 关于防烟楼梯间的加压送风

    最近做一六层公共建筑,因为之前做厂房没遇到过类似问题,所以请大侠们指教:1、防烟楼梯间每层都有两扇对开的门,这样的话,在按照风速法计算加压送风量时候,是否同时开启门的计算数量应该取4呢?2、每隔一层设置了自垂型风口,一共三个,风口的风量是否按照1/3风机风量来计算3、由于考虑到楼梯间的压力超过40~50Pa,是否要做泄压装置,这个装置是怎么在图上表示呢?这个装置是安装在什么位置,具体要考虑哪些细节呢?

  • 一类公建楼梯间防烟问题

    有一个问题,一个一类公建楼,楼主体为超50米,还有一部分超24米,超24米部分与超50米部分楼梯间不合用,审图公司说超50部分楼梯间必须设机械正压送风系统,超24米部分的自己可以自然排烟,消防队的意见是一类公建除24米以下裙房外均设机械正压送风系统。

  • 裙楼防烟楼梯间防烟问题

    本人正在设计一栋40多米的公共建筑,裙房4层,其防烟楼梯间及合用前室均无外窗,我现在对合用前室设了正压送风,而防烟楼梯间没有设置,因我看到规范条文及解释上讲的是:靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2,开窗面积能在五层内任意调整。但规范上举例是讲的3层裙房的情况。而我现在项目的情况是裙房1-4层的防烟楼梯间无外窗,但5层有2.7m2可开窗面积,个人认为应该可以不设正压送风就可以满足要求了,请教不知道大家怎么看的?

点击加载更多

防烟楼梯

防烟楼梯专题,为您提供防烟楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防烟楼梯 相关的专业交流讨论,更多防烟楼梯相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

室内楼梯高度

飞力潜污泵