别墅楼梯间的铺装,如用较大规格的地砖铺装,给大家带来一种不一样的感受!
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
要的速度下了哦
可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!
在越来越多的错层乃至复式住宅中,台阶、楼梯的存在似乎已演变为衡量居室品质的重要条件。它使我们在二维的活动区域之外可以超越自身高度获得另一种全新的视野和心理感受。有国外的研究报告说,从设计上,台阶的数量应该是奇数。原因在于人在跨向一个新领域时迈出的往往是他(她)最信赖的那只脚,奇数的台阶使得他(她)最后落在这块地面上的仍然是这只脚。 上去或下来,台阶或楼梯的存在使空间的层面获得了最直接的划分。 [攻略1]挑空的踏步可以增加空间的透视感和采光 在上世纪六七十年代,镂空式阶梯盛极一时。这种和封闭式实心阶梯不同的造型,占用的空间极少,而且还创造出新的空间感。但是要非常注意台阶的宽度、高度、每层踏板的距离,还有人头顶的净高不能太矮。在踏步侧面不妨适当增设夜间灯照明,台阶踏步沿口进行 防滑处理……
问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
前段时间有人找我去看了一个螺旋楼梯:3.4m层高,21步直接从地面旋转到二层,两端支点,板厚80~90吧,里面配筋听说至多14@100。 当时就觉得不行,我让施工单位做静载试验,2KN/m2的荷载 放上去,一两个星期过去了,居然也没出现什么问题,板下面也没出现裂缝,刚度这么小,时间长了不知道会不会疲劳破坏呢。 可是现场确实感觉不会有什么大问题,(不过现在已经说服其中一家敲掉改成直段的了)另外还有两家安置房也是相同的情况请教各位高手,这种情况会出现什么问题,可以加固吗?
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
PKPM08里有楼梯布置功能,但是本人输入之后,组装出来的模型,只有梯板没有休息平台,我建楼梯时勾选了“生成平台梯柱”,我之前见过一张截图里面的楼梯是有平台和梯柱的,我这个是怎么回事,哪位前辈指点一下?另外PKPM里只能定义梯板的厚度,对休息平台的板厚以及梯柱的具体信息都不能确定,PKPM这个楼梯布置功能是不是也只是近似计算呢?
各位高手们,最近研究弧形楼梯施工问题,我是第一次做弧形楼梯,没有经验。下面以一个例子求讲解。 影剧院门口有两弧形楼梯,内弧半径R=9m 外弧半径11m 圆弧中心夹角55度,楼梯中间有一个3个极宽的平台,层高4.05m 楼梯板厚度12cm ,如下图 试做模板立柱排架的施工放样
板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定?谢谢
今天刚拿到楼梯平法翻了一边,感到困惑和失望。抗规中明确要求楼梯即使不进入整体计算也要要考虑地震作用。姑且不说怎么计算,起码要采取一些抗震构造措施吧。结果新图集中绝大部分梯板均无抗震构造措施,仅有的ATa.ATb.ATc还是适用于框架中的AT。也就是说我现在作一个抗震地区的剪力墙结构这个图集将不适用,框架中带折板的楼梯也不适用,否则违反抗规。这本图集前面直接加个适用于非抗震地区得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 编辑 ]
大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
双分双合楼梯的休息平台宽度应该怎么确定?在哪本规范或是资料上可以查的到?还有宽梯段的宽度是不是要等于两个窄梯段的宽度之各?请高人指点。谢谢!
请假一下各位前辈:高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?
辛苦收集的各种楼梯设计,欢迎下载,共计84张,好东东大家一起分享,呵呵
求助!!!发现现在有很多软件可以用来计算楼梯,比如TSSD(探索者),MorGain(摩根),还有理正。当然还有手算。 然后想问大家的是、大家基本上都用哪种方法来计算啊、哪种软件出的配筋比较合理? 谢谢大家了!! 最好能告诉我下具体的流程。比如说先手算,然后摩根出计算书? 还是直接摩根算、还是哪种软件计算。手算复核?
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0