二沉池出水堰一般见到的都是三角堰,也有平堰,但是我不知道三角堰与平堰有什么区别?为什么要搞成三角形的?规范规定的的二沉池的出水堰负荷1.7L/s.m具有什么意义?大了怎么样,小了又怎么样?请教各位前辈!!
我们公司用的是竖流式沉淀池 现在出水不均匀 我想问一下应该怎样调节出水堰才能使出水均匀 是做成可调节式的堰槽还是增加堰槽的数目?
目前设计一个初沉池,出水堰的设计遇到了问题,我根据单个三角堰的流量公式:q=1.343*(H)2.47,然后总水量除以单个三角堰的流量,结果三角堰个数才10左右,这个肯定不对的啊,不知是不是这种算法有误,请高人指点,或者提示一下看什么资料,设计手册上好像没有专门讲这个的。。。。谢谢
RT!因为出水堰完全是砼结构的,在实际试水中发现局部是高出一点几公分的,个人感觉相差比较大,但不知道通常允许的偏差是多少?多谢
比如规范中的二沉池的出水堰负荷1.7L/s.m,关键问题是规范中未定义其中的堰长是指有效过水堰长,还是指总堰长呢?《污水处理厂设计与运行》中是按有效过水堰长计算的,而我问了一个设计院的朋友,他们是按总堰长计算的,不知到底按哪个长度来计算?顺便把这本书献给大家看看,里面有很多错误,但是我的设计启蒙书,呵呵!134页和156页都有溢流堰计算。我仔细看了一下,计算原则不一样,确实有问题。
滤池的正常过滤水面标高确定了,出水堰的堰顶标高也确定了,但是出水堰后的出水水面怎么确定啊?是通过水力计算来确定的吗?还是自己估计的啊?大家都是怎么确定的啊?
关于辐流二沉池增加出水堰的计算。。我计算的直径不能满足出水堰的固体负荷。。。想加个出水堰。。。但是不知道怎么算。。查了第5册手册上没有相关计算。不知道谁做过类似的二沉池。。希望有计算方法////谢谢拉
求助!!!!请教各位大侠,UASB的出水堰的堰上负荷取多少为宜???书上说参考沉淀池的设计,但1.5~2.9L/m.s好像太大了!
最近设计了一个2万吨的二沉池,直径38米,选用周进周出中心传动单管吸泥机,进出水槽合建,根据手册及厂家技术资料,出水堰负荷为2.4。 甲方看了之后说大于规范要求的1.7,要我改,可是手册上写可以在1.5~2.9(第5册343页)之间考虑,厂家也说没有问题,而且附有部分污水厂的使用证明。但甲方还是坚持。 迫于各方压力,尽管很不情愿的改了,但我还是认为我没有错。 以上问题,欢迎各位水友各抒己见!
泵站压力出水井盖板所受的压力如何计算,其跟流量和泵扬程之间的关系是怎样的?透气筒截面是如何计算、如何设计的?还有市政污水压力管线中,压力透气井是如何设置的,有说500~1000m设置1个,也有说80~100m设置1个,到底那个正确?有那位达人能帮忙解答?谢谢!
图纸简介: AEW型可调式出水堰总图、土建图。详细尺寸、规格、清单。 投稿网友: luzhentao627 上传时间: 2013-09-15
最近公司接了一个项目,是一个工业园的污水厂设计,他们厂里有一个配套的污水处理站。预处理后的污水接入一个污水处理厂。我们要设计这个污水处理厂。接进来的污水处理有工业,生活,污水等。他们提供给我的是各类污水的水质情况。那怎么算总的进水的水质情况呢?另外他们要我们提供两套方案。一套COD出水是10.进水cod大概在500左右。那对于这样的情况。我应该设计什么工艺比较好呢?
如题,好氧生化池或者是水解酸化池的出水,在进入二沉池沉淀之前是否需要在生化构筑物的末端设置平顶出水堰呢?这个设置的作用的是什么?有没有什么设计的规范。
在一个加油站项目施工过程中,挖基坑时出现基坑塌方和基坑出水问题,需要有基坑支护和基坑排水方案,这个方案应该由设计单位出还是由施工单位出,是否有国家规范、标准或其他有效的文件规定?
在景观照明设计中,景观小品起着点睛之笔的作用,可以提升精神和艺术氛围,增加趣味性,更能体现一个城市的文化素质和审美情趣。那如何才能设计出优秀的景观小品呢?1、发掘地域人文文化在设计时,要深入当地,深入了解当地的风土人情,发掘当地人文文化。2、与环境相融合设计景观小品时一定要整体考虑,做好全局的布置,让雕塑在环境空间更加和谐融合。3、注意空间的比例和层次有些景观小品的环境由多个空间构成,这就需要解决空间的层次和序列问题,只有整体和谐,才能更好的设计每个单独的空间,让主题更加突出。4、注意雕塑的尺寸和角度尺度能完美体现景观小品的美感和比例感,是雕塑与人的相互关系的一种反映。景观小品高度不要大于作品最远视距的三分之一,也不要小于五分之一,最好保证有两到三倍作品高度的最佳视距,观赏角度保持在18°—27°左右的垂直视角。5、注重创新
正版桥梁设计师出的图纸
前段时间在论坛上面看见有同行建议:出水渠贴不同颜色的纯色瓷砖能够在感官上面改善出水透明度和颜色,现做造纸废水,废水颜色为茶色(比较淡的茶色),贴什么颜色纯色瓷砖好呢?达到重叠后较清澈呢?
设计的设计原来的图纸施工单位不按图施工,会审时候没有提问题,自行改动,最后还要设计帮助出竣工图,由于施工单位的施工有些并不符合规范,比如线槽的容积不符合规范,以及其他问题,设计帮助出竣工图将来要负那些责任。