滤池的正常过滤水面标高确定了,出水堰的堰顶标高也确定了,但是出水堰后的出水水面怎么确定啊?是通过水力计算来确定的吗?还是自己估计的啊?大家都是怎么确定的啊?
关于辐流二沉池增加出水堰的计算。。我计算的直径不能满足出水堰的固体负荷。。。想加个出水堰。。。但是不知道怎么算。。查了第5册手册上没有相关计算。不知道谁做过类似的二沉池。。希望有计算方法////谢谢拉
二沉池出水堰一般见到的都是三角堰,也有平堰,但是我不知道三角堰与平堰有什么区别?为什么要搞成三角形的?规范规定的的二沉池的出水堰负荷1.7L/s.m具有什么意义?大了怎么样,小了又怎么样?请教各位前辈!!
目前设计一个初沉池,出水堰的设计遇到了问题,我根据单个三角堰的流量公式:q=1.343*(H)2.47,然后总水量除以单个三角堰的流量,结果三角堰个数才10左右,这个肯定不对的啊,不知是不是这种算法有误,请高人指点,或者提示一下看什么资料,设计手册上好像没有专门讲这个的。。。。谢谢
我们公司用的是竖流式沉淀池 现在出水不均匀 我想问一下应该怎样调节出水堰才能使出水均匀 是做成可调节式的堰槽还是增加堰槽的数目?
比如规范中的二沉池的出水堰负荷1.7L/s.m,关键问题是规范中未定义其中的堰长是指有效过水堰长,还是指总堰长呢?《污水处理厂设计与运行》中是按有效过水堰长计算的,而我问了一个设计院的朋友,他们是按总堰长计算的,不知到底按哪个长度来计算?顺便把这本书献给大家看看,里面有很多错误,但是我的设计启蒙书,呵呵!134页和156页都有溢流堰计算。我仔细看了一下,计算原则不一样,确实有问题。
RT!因为出水堰完全是砼结构的,在实际试水中发现局部是高出一点几公分的,个人感觉相差比较大,但不知道通常允许的偏差是多少?多谢
求助!!!!请教各位大侠,UASB的出水堰的堰上负荷取多少为宜???书上说参考沉淀池的设计,但1.5~2.9L/m.s好像太大了!
最近设计了一个2万吨的二沉池,直径38米,选用周进周出中心传动单管吸泥机,进出水槽合建,根据手册及厂家技术资料,出水堰负荷为2.4。 甲方看了之后说大于规范要求的1.7,要我改,可是手册上写可以在1.5~2.9(第5册343页)之间考虑,厂家也说没有问题,而且附有部分污水厂的使用证明。但甲方还是坚持。 迫于各方压力,尽管很不情愿的改了,但我还是认为我没有错。 以上问题,欢迎各位水友各抒己见!
图纸简介: AEW型可调式出水堰总图、土建图。详细尺寸、规格、清单。 投稿网友: luzhentao627 上传时间: 2013-09-15
如题,要对现状地道泵站的出水管道和出水池进行改造设计,该泵站共三台水泵,扬程分别为10.6和15米(其中两大一小,大泵型号相同扬程相同)。目前该地道泵站出水管道暂时与污水泵站串通。进行出水池压力计算时,是否应该按两台大泵的扬程进行计算?一台小泵的用途仅仅是抽地下水?
多层框架我们出计算书的时候,配筋按照不考虑偶然偏心,位移文件按照考虑偶然偏心的文件出,这样合理么?不知道各位类似工程是怎么做的?
刚刚改行做工程加固,(原来做钢结构设计).原来做设计嘛也出计算书,但那都是用软件出的.现在好象加固还没有什么软件,那要出计算书该怎么出呢?
现在一个18层住宅,1~2层市政供水,3~10层加压阀供给,11~18层加压直接供给。这样3~18层的给水系统图如何生成啊?
如题,好氧生化池或者是水解酸化池的出水,在进入二沉池沉淀之前是否需要在生化构筑物的末端设置平顶出水堰呢?这个设置的作用的是什么?有没有什么设计的规范。
在民用建筑技术措施中规定凸窗突出小于等于400(从外墙面至凸窗外表面)这里说的外墙面是否包括保温层 还是从墙体结构外表面算起? 在此之前一直认为是从墙体结构外表面到凸窗出挑板尽端? 请大家指点一二!万分感谢!
如题本人在校生,想问一下各位,你们计算结构是不是就是用PKPM计算完成后,导出T图,转换成dwg文件,然后在autoCAD里面做修改后出施工图?一般都是这个程序吧,后处理的autocad一般用探索者,是吗?谢谢
前段时间在论坛上面看见有同行建议:出水渠贴不同颜色的纯色瓷砖能够在感官上面改善出水透明度和颜色,现做造纸废水,废水颜色为茶色(比较淡的茶色),贴什么颜色纯色瓷砖好呢?达到重叠后较清澈呢?
请教,这个配筋结果怎么使用啊?柱子之间的暗框梁的配筋是每米宽的配筋面积,但是这个每米宽是哪个范围啊
我用的是TSSD2006(WIN7系统,word2008),在点计算书时即出现故障,希望有高手帮忙解决啊。