首页 课程 资料 论坛
  • 地下室分期施工怎么降水?

    6万平米地下室,打算分三期施工。问题是地下水该怎么处理?虽然地下室是分期了,但是地下水只抽第一期范围的地下水吗?那么分期之间是否还要封堵防水?还是全地下室范围都要不停抽水,直到全部地下室施工完毕?

  • 关于高层的地下室装修施工

    小弟刚入施工一年,经验不足,最近即将接手一个工程的地下室装修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大师能出来指导传授一下经验,哪些方面需要注意的,或者说一些经验吧,该准备什么。。。需要了解什么工艺。。。谢谢了:lol

  • 某小区地下室车库入口坡道结构施工图纸

    图纸简介: 某小区地下室车库入口坡道施工图纸,包括筏板基础、截水沟、集水井配筋图,以及柱配筋图全套,工程位于重庆,有一定参考价值。 投稿网友: djee2008 上传时间: 2013-07-27 <

  • 地下室用止水钢板的施工要点

    地下室用止水钢板的施工要点

    地下室用彦邦止水钢板的施工要点 1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。

  • 地下室“后浇带”施工的思考

    地下室“后浇带”施工的思考

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有

  • 地下室砼施工一些常见的问题?

    文章不错大家一起看一下 1、地下室砼强度偏高,容易使结构产生严重的收缩裂缝。 在设计方面,高层建筑设计时,一般柱砼强度设计较大,考虑到施工等因素,往往地下室板墙砼强度等同于柱砼强度。一般板墙砼强度不宜大于C40.在施工方面,原设计砼强度较高,而施工时砼配合比不易控制,其实际浇筑的砼强度往往比设计强度要高得多。这样就很容易导致砼因强度偏高而产生收缩裂缝。 2、后浇带浇筑时间控制不足,从而引起结构性沉降裂缝。 一般后浇带分为两种:一种是因结构超长而设置的伸缩性后浇带,另一种是防止沉降不均而设置的沉降性后浇带。在实际工程中,有些设计人员未予明确,而施工人员不注意,将沉降后浇带与伸缩后浇带混淆,而一起浇筑起来。这样,很有可能产生结构性沉降裂缝。一般伸缩后浇带浇注时间为两个月左右,沉降后浇带浇筑时间为主体结构封顶后,根据沉降观测资料确定。 3、后浇带未采取加强和保护措施,存在较大质量和安全隐患。 1) 后浇带部位的梁板钢筋未加强和保护。后浇带为后期二次浇筑,浇筑成型后该部位容易产生应力集中,如果对构件钢筋不采取加强

  • 无地下室框架施工的几个问题

    我是建筑新手,刚拿到一分图纸,有很多地方不明白,望各位不吝指教。 这个工程是一个商铺,无地下室,浇完垫层后上面是地梁,地梁连接承台,地梁是在垫层上的,非悬空,承台顶面距离+-0。00 95公分,地梁距离+-0.00 1.25米,柱子是直接浇筑到二层的,我想问的是,那一层的做法,施工流程一般是怎么样的?

  • 带半地下室某别墅施工图

    图纸简介: 这是二层平面,希望嫩恶搞对大家有帮助,定的价格较低。 投稿网友: xupeiqin 上传时间: 2013-12-06 图纸省

  • 常见大型地下室基础施工

    常见大型地下室基础施工

    大面积地下室施工

  • 关于地下室顶板上的施工便道

    工程是全地下室,施工地上土建时,施工单位提出要在顶板的防水保护层上施工一条便道,为了方便运材料,还提出,这条便道的路基部分费用是要建设单位出的,路面费用是施工单位出的请问这个便道是不是需要?路基部分是不是要建设单位出呢?招标是没有这块费用,要另外开联系单的,另外路基采用什么材料呢?碎石?

  • 地下室照明施工问题求助

    地下室照明施工问题求助

    各位电气工程师们你们好,小弟在这里想请教个问题,如图,这是我们这项目的地下室照明图纸,是T5型号的单管荧光灯,(梁下0.3米管吊安装)我想问下现场施工中有没有必要按照图纸这样把灯管全部安装完呢?这样一来成本就比较高了,能不能中间,间隔一盏这样来安装的呢?

  • 地下室汽车坡道的建模问题

    地下室的室内汽车坡道建模时是输入汽车坡道里的主梁标高,结果在三维图里面发现只有汽车坡道的梁,而坡道 两侧的主梁(地下室顶板)的梁没有,在画结构板施工图的时候,PK里自动生成的板筋是坡道和地下室顶板连接的,并没有形成高差,请叫各位对这个问题这么处理? 独立基础和桩成台上的弹性地基梁是要放在成台上面呢还是和成台面等高,或者与成台保持高差形成短柱? 基础平面布置图的观测井是根基什么布置的?不布置可不可以? 本人新手,非公民建毕业的,学做结构,如今在施工单位,还没人带,请多帮忙,先谢了

  • 逆向施工(Top-Down) 2层地下室

    逆向施工(Top-Down) 2层地下室

    这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。开始上图。[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]

  • 地下室刚柔结合防水施工

    摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。

  • 地下室防水施工与监理,2008

    地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]

  • 某地下室坡道入口钢结构雨棚结构施工图

    图纸简介: 该图纸为某地下室坡道入口钢结构雨棚结构施工图,图纸包括:结构布置平面图,剖面图,相关节点及大说明等。 投稿网友: wy_dwf 上传时间: 2011-03-20 <

  • 某项目地下室楼梯坡道部分结构施工图

    图纸简介: 该图纸为某项目地下室楼梯坡道部分结构施工图,图纸包括:楼梯详图,自行车坡道详图,汽车坡道详图等。 投稿网友: w-b-y 上传时间: 2011-04-02

点击加载更多

地下室坡道施工

地下室坡道施工专题,为您提供地下室坡道施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室坡道施工 相关的专业交流讨论,更多地下室坡道施工相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

砖砌坡道

坡道定点图解