小弟近日遇到一个问题,我们公司在浙江杭州,开发的一个楼盘是小高层和高层的,每个楼地下一层均有自行车库,但是设计院设计的自行车坡道为1:5坡度的,要绕好几个弯,使用功能级不方便,领导要求改为1:3坡道.我查了下规范,好象只有JGJ67-89里面有规定,不宜大于1:5,其他规范中没有查到.不知能否改,请各位大哥帮忙解答拉!
各位前辈,帮忙看下,这样的自行车库是否可以不设置机械排风?图中空区域直接与室外相通。可否看做是窗井?
年前我做的 地下自行车库排烟,算风量是按照内走道加最大一个车库面积算的,结果审图的说,“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。” 结果。。。。我现在就不好回复啦。 哎。。。那岂不是地下自行车库面积都算走道排烟面积了? 不合理吧。。。
没有风井。
求教:地下自行车库的排烟量怎样确定,是划分防烟分区,然后面积x120确定风量,还是按照换气次数不小于6次/h进行计算 。
看过原来发过的一些帖子,说地下自行车库无需排烟,只需排风,因自行车排出的有害气体远比汽车少,因此通风量远小于汽车排风。汽车库防排烟一般都按6次换气,那自行车库通风少,一般规定是多少呢??没找到规范。请大家指教!!
这个自行车库不大,是完全覆盖在住宅之下的。但是,与以往不同的是,这个地下自行车库被分隔成了10到15平方不等的小间。建筑说是业主要求的,为了将来好卖出去。但是功能定位还是自行车库。中间有个内走道,是要做排烟。此时,我纳闷了,这个自行车库通风要不要伸到每个房间, 排烟时,往室外的排烟口,是用窗井呢,还是做个混凝土地沟离外墙6米排出,还是靠外墙弄个竖井到1楼楼板下对着室外开百叶排出,朋友们指教
图纸简介: 坡道变更图。常用坡道设计,很方便参考!。。。 投稿网友: wangking999 上传时间: 2013-07-28 图纸省份
如题:停放电动车、自行的车库。占地尺寸52*11=572㎡ 两层,每层高3m。封闭式,有门窗。请问参考规范哪条如何考虑消防?
某高层的地下自行车库需要做排烟,面积是200平方多一点,要是按照面积x层高x6次计算分量的话,风量不到5000m3/h,但在选择风机的时候有个问题,《高规》要求单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h,是不是也适用于此处?另外这个风量的限定是处于什么考虑的?
现在江苏省审图办出的资料上明确规定象11层住宅的小高层地下自行车库不要设置喷淋?而象18层住宅的地下自行车库要设置喷淋?这是什么依据?
关于地下车库及自行车车库的通风排烟问题,有几个问题想请教大家:1、通风排烟合用一套系统,是不是最好一个防烟分区就要有一套系统??还是只要不穿防火分区就行?2、《建规》中规定:防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m,是不是这应该也是对地下车库排烟的一个要求?通风排烟合用一个系统,是不是风口分开设置??那对排风风口的设置有什么要求??3、自行车库不设排烟,只设排风系统,只要求不穿防火分区就行是吧?没看到对距离有什么规定?是否有经验遵循?期待热心回答!先谢谢啦!
例如,18层的住宅,有一地下自行车库(分成小间)。地下自行车库风通过竖井,在住宅屋面排放。换气面积按走道还是所有面积还有附图这样的自行车库,走道上设排风口,距离不知道如何把握。[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-10-7 07:16 编辑 ]
在一个2万多平方米的2层地下室里(有多个防火分区),有汽车库,也有独立防火分区的地下自行车库,请问这样的地下自行车库要设火灾自动报警系统吗?谢谢.
高规第8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。现有一个超过32m的高层地下自行车库,无自然排烟,是否要设机械排烟?个人认为自行车库应该不属于经常有人停留的地下室,可不做机械排烟。请大家指教!!!
地下室自行车库平时防火分区面积是不是按5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定的500平方?疏散距离有没有规定?想了一下,汽车的分区面积和疏散距离都比较大,自行车为非燃烧物有必要这么小的面积吗??[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2012-2-8 21:27 编辑 ]
新手刚入行,请教各位大侠。如图。规范上是160的面积,但有很多项目都是小隔间的区域,比如宾馆,着火时不可能相邻的房间同时都着火吧,那这种情况应该怎么确定计算的面积呢?
我正在做一个20层的住宅,地下一层为人员活动和自行车库,分属不同的防火分区。此地下自行车库无对外窗井。请教是否要设喷淋系统?
地下自行车库分成几个防火分区,机械通风要按防火分区分别设置吗?因为空调系统有规定是不能穿越防火分区的。但是自行车库的通风可不可以几个防火分区只做一个排风机房?
如图中.是否有必要做大眼灯呢.甲方要求取消.