本小区现在正准备施工残疾人坡道扶手,因坡道石材已铺装完成,所以不能按以上图集大样施工,无法下预埋铁,请问各位,怎样才能使栏杆安装后更牢固。 方法1、涨栓打眼安装明露预埋铁,再与立柱焊接,最后法兰扣盖。 方法2、直接水钻打孔20cm,立柱直接插进,最后注浆。 请教各位了,万分感谢!!!!
图纸简介: 现有图集一般不配筋,但由于回填土等施工原因的影响,不均匀沉降会造成破坏,一般施工 投稿网友: liqi1001 上传时间: 2013-05-19
目前在做一个办公楼有室外台阶和汽车坡道,台阶要上到二层楼面,结构上该如何处理这个台阶和坡道,恳请高人指点迷津。我已经上传了图纸如下
最近接了一个四层的厂房框架,甲方要求做一个独立的汽车坡道,车子可以从厂房外围一层通到四层,每层的都有一个停车平台,类似工程,大家平时都用什么方法计算啊。
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
做有地下车库的地下室(一般是筏板基础)时,经常碰到自行车坡道与地下室外墙相接在一起;本人初步做法有两种:第一,将地下室底板挑出然后在底板上做自行车坡道,自行车坡道一般挑出不超过3米。 第二,做筏板基础时不考虑自行车坡道,自行车坡道直接与剪力墙连接。(此为本人看过做法最多的)本人认为两者各有利弊,第一条做法材料方面可能比较废点,且挑出部分容易形成阳角,但整体沉降不宜出现裂缝。 第二条若沉降不均匀容易形成裂缝,出现漏水,但材料方面相对较少点。
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。