小弟是刚开始做设计的,在出图的时候遇到一个小问题: 在钻孔桩钢筋笼外面每隔3~4米都有一个短钢筋折成扶手状焊接在钢筋笼的主筋上,因为没搞过施工,不知道这个钢筋是用来做什么的.感觉起到的是一个垫块的作用,但似乎就有了这里一个帖子上的露筋的可能,请哪位给解释一下。谢谢~
问题补充:1、桩基础的绘制步骤是什么?2、要定义绘制的有桩承台、桩、地梁,还有什么?需要画垫层么?3、然后这个承台应该怎么定义?属性编辑怎么填。
最新的平法图集为22G101 系列
图纸简介: 本图纸有效图纸共2张,为桩基础图纸。图纸包含:基础平面布置图、灌注桩。图中包含计算书一份。计算书非doc文档,为图纸,可按图纸直接打印成稿。 投稿网友: guochao7230 上传时间: 2014-08-11
各位我想问问各位同仁 桩基础中不是有钢筋笼,钢筋笼之间有焊接(也就是接笼)如果中间的接笼的焊接长度及饱满度对工程的质量各有多大的影响呢?
由于楼主刚接触灌注桩,关于灌注桩钢筋笼的制作中有几个疑点:一、钢筋主筋的连接方式有明确的相关规范吗?我没有找到。二、钢筋主筋的接长具体规范是什么?错开35D?以上内容图纸上也没有明确
钢筋施工是很重要的工序,在这个过程中有很多细节需要注意,现在,小悍就教大家一套钢筋图集速记口诀,马上get起来! 钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。 直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。 斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。 直锚查表按砼号——101图集33~34页。 乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行砼强度等级。 直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。 零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。 零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。 非框架梁直锚短——十二倍D己够深。
1.灌注桩采用的水下灌注混凝土宜采用预拌混凝土,其骨料粒径不宜大40mm。 2.灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后4h内必须浇筑混凝土。 3.桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0. 5~lm,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度。 4.场地为浅水时宜采用筑岛法施工,高度应高出最高施工水位0.5~1.0m。 5.场地为深水或淤泥层较厚时,可采用固定式平台或浮式平台。
桩基规范JGJ94-2008第4.24条要求桩基础钢筋锚入承台长度不宜小于35倍钢筋直径。某专家根据混凝土规范GB50010-2010第8.3.2条5款,说桩钢筋的保护层厚度(钢筋至承台边缘距离)大于5倍钢筋直径,锚固长度可以乘0.7,要求将承台厚度取小,目前我是按照40倍钢筋直径(抗拔桩)定的承台厚度。大家怎样看待这个问题?
A,B哪个对,还是A,B都行?
问题补充:我在输桩单构件的时候,如图,搭接类型我选的是4,电渣压力焊,为什么最后计算出来没有这个量,反而有什么直螺纹连接。我另外一栋楼直接改别人的,他有出这个量,什么工程设置那里也一样,这里也选的4,为什么我的就没有呢
本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!