钢筋施工是很重要的工序,在这个过程中有很多细节需要注意,现在,小悍就教大家一套钢筋图集速记口诀,马上get起来! 钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。 直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。 斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。 直锚查表按砼号——101图集33~34页。 乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行砼强度等级。 直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。 零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。 零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。 非框架梁直锚短——十二倍D己够深。
问题补充:据说有03G101、11G101、09G901、12g901、13G101。。。有点混乱。。现在工程中都用到哪些钢筋图集?如果我要学习钢筋的话,应该看哪些图集?请大师指点迷津,另外如有电子版能否方便发我?邮箱792994241@口口.com。如没有请告之高清版下载地址,小弟谢谢喽!
最新的平法图集为22G101 系列
钢筋工程心总诀钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。
11G101图集讲解和彭波平法钢筋视频讲解,,,好东西大家分享
请大家帮忙解答
11G101系列图集中讲述的受拉钢筋锚固长度修正系数条件之一为“锚固区保护层厚度”,并且有一个厚度值区间3d~5d(d为锚固钢筋直径)。我对这个锚固区保护层厚度不理解。构件的非锚固区保护层厚度大家都好理解,请老师讲解一下锚固区保护层厚度这个概念,还有就是3d~5d这个区间,当出现小于3d,大于5d的情况又如何处理?
各位大神,小弟求教,直接上图:P70 图中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接长度只要≥1.2Lae就行吗?然后到P55这里又有个搭接百分率的修正系数,也是按百分率计算的。现在如果我的搭接为百分之25,50,100,搭接长度是按P55计算,还是直接P70得?并且请问原因?
11G101-1关于剪力墙竖向筋在LL生根时,下插到LL内满足LAE即可,问题是如果LL高度小于LAE时,该怎么办?是否是伸到LL底再弯折150?
关于11G101图集的问题,新图集上53页受拉钢筋基本锚固长度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本锚固长度不抗震,LabE代表抗震的基本锚固长度,这个理解应该没错,后面也有用到LaE,在03G101图集中LaE理解为受拉钢筋抗震锚固长度,但是在11G101图集中该理解为什么呢?我看下面有laE=ξaE la,这里面又涉及到 la,图集中也有交代la=ξalab,但是
本帖最后由 结构k。o。ala 于 2013-8-7 10:30 编辑 11G101、12G101系列12G901、11G902系列陈青来(11G系列已经不写陈的名字了,呵呵呵呵)
对图中节点B,图集中说柱外侧配筋率大于1.2%时可以分两批截断,这里的分批,现场一般如何操作,请大家帮忙解释一下,谢谢!
在11G101-1图集中关于后浇带的7.2.2条第3款中“当后浇带区域留筋方式与后浇混凝土强度等级不一致时,………",留筋方式1G101-1图集中有两种:贯通留筋和100%搭接留筋,说其与而混凝土强度等级不一致这句话该怎么理解?
11G101-1第11页上有箍筋类型1234567,7种。其中箍筋类型1的(m x n)及箍筋类型5的(m x n + Y)中的三个字母分别代表什么意思? 比如 说 箍筋类型 5 x 4 代表什么?[ 本帖最后由 zmx784985787 于 2012-8-30 23:56 编辑 ]
请教大家一个问题,新版图集16G101-2楼梯图集,参与结构整体抗震计算的只有A型楼梯,那么我们具体工程设计中需要用到B、C甚至D型楼梯,那么我们是参考图集A型梯自己绘制其他其他类型的标准图使用,还是整体抗震计算只能使用新版图集里的A型楼梯? 同样的不参与抗震计算的楼梯,新版图集里支座为滑动支座,但也只给出了A、B型,那么我们需要使用C型楼梯时该如何应用? 以上问题我是针对框架结构来说的,请各位大神答疑解惑,谢谢!
钢筋图集11g101
钢筋图集11g101专题,为您提供钢筋图集11g101相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋图集11g101 相关的专业交流讨论,更多钢筋图集11g101相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度