桥梁桩基断桩形式有很多种,但是在桩基检测中,有两种无形断桩,是工程中最常见的,就是我们在进行基础桩基施工过程中,桩基检测在某一段存在夹层或有断裂的痕迹,但通过取芯,或凿除时,并未发现检测时的断裂处有异物或夹层,那么产生此现象由两个原因造成:
1、质量问题及现象
通病 | 钻孔灌注桩断桩问题深度解析! 收录于话题
该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
旋挖成孔灌注桩断桩原因分析及处理 工作单位:中铁建工集团有限公司 姓名:李建宝 【摘要】旋挖成孔灌注桩属于隐蔽工程,影响施工质量的因素很多,对其施工过程每一环节都必须要严格要求,对各种影响因素都必须有详细的考虑,否则一个环节出现问题就有可能引起断桩。本文简要地分析了断桩的原因及处理方法等。 【关键词】旋挖成孔灌注桩施工 断桩分析 处理方法 随着旋挖成孔灌注桩施工技术的发展及施工工艺的推广,使的旋挖成孔灌注桩基础已经有一套比较成熟的施工技术而被广泛应用到工程建设中。但是旋挖成孔灌注桩的施工受到多方面因素的影响和制约,稍有处理不妥的地方,就很容易引起断桩,所以断桩的预防和处理是旋挖成孔灌注桩施工中的一个重要而复杂的问题。
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
钻孔灌注桩是目前土建工程施工中常用的桩基础形式,具有承载能力高、稳定性强、施工成本低等优点钻孔灌注桩在灌注成桩的过程中往 往因为混凝土拌和质量不合格和施工操作不当等 导致灌桩混凝土堵管、卡管。出现这种情况如果得不到及时有效的处理,则会造成断桩事故,只有重新成孔(复钻)或者补桩才能保证桩基础的原设计要求。这样不仅严重影响工期而且给施工 企业造成重大经济损失。事故发生后如果堵管疏 通无效时可采用“湿接法
钻孔灌注桩导管堵塞断桩事故的处理
今天一些已到层位的桩进行混凝土灌注,没想到这时泵车突然抛锚了。我想问一下在泵车修理的时候。作为施工员的我。该做些什么呢? 我是一个刚刚毕业的大学生。请多多指教!谢谢了