首页 课程 资料 论坛
  • 关于旋挖钻孔灌注桩施工的研究

    关于旋挖钻孔灌注桩施工的研究

  • 如何解释旋挖灌注桩取芯的芯样

    如何解释旋挖灌注桩取芯的芯样

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 06:29 编辑 本工程采用旋挖灌注桩,采用桩底注浆每根桩2.5T,本桩约42m长,桩径1100,取芯为桩底以下3m,桩底约在39m处。在地面以下39m处以下取出的1m芯样开始显示粉砂、而后显示出70cm混凝土,而后又显示出离析的混凝土碎石,最后又取出风化岩层的芯样。本工程采用桩底注浆。对于开始的粉砂个人解释为沉渣部分,而后混凝土部分显示为导管插入较深,然后拔出混凝土面上面的粉砂产生断层,后面取出的碎石块显示处拔除导管过快或混凝土较小浆液流失,再后面取出的岩层芯样表式水泥浆液未渗入岩层。不知个人的解释是否合适,请高手谈谈看法。

  • 浅谈旋挖钻孔(湿式)灌注桩施工

    旋挖钻机因其施工速度快、成孔质量高、环境污染小、操作灵活方便、安全性能高及适用性强等诸多优势,已成为工程界钻孔灌注桩施工的主要成孔设备。旋挖钻孔灌注桩目前广泛应用于铁路、公路桥梁、市政建设、高层建筑等地基基础工程。旋挖钻机二战以前在美国问世,二战之后在欧洲得到发展,80年代初我国开始从日本、美国引进其核心技术并进行消化吸收。其主要适于砂土、粘性土、粉质土等土层施工,在灌注桩、连续墙、基础加固等多种地基基础施工中得到广泛应用。旋挖钻孔灌注桩主要分为干式旋挖工法和静态泥浆护壁的湿式 旋挖工法。现我根据多年的现场施工管理经验浅略的谈一下静态泥浆护壁的湿式旋挖工法施工中存在和应该注意的问题。 一、旋挖桩施工工艺

  • 旋挖钻孔灌注桩钢筋笼偏位

    旋挖钻孔灌注桩钢筋笼偏位

    各位大神,施工队在现场将桩做成这样(见图片),设计该如何处理?如果不作任何处理,会出现什么样的问题?急急急...

  • 请教旋挖扩底灌注桩钢筋笼计算

    请教旋挖扩底灌注桩钢筋笼计算

    如图所示,请问在计算钢筋笼时需要加上桩端扩大头的高度吗?如果需要的话,h1,h2,h3要哪几个?谢谢!

  • 旋挖钻孔灌注桩可以用清水护壁么?

    地质情况依次是是杂填土,素填土、粉质粘土,砾中含砂,强风化泥岩,我查过资料,旋挖施工可以在地质条件好的岩土层情况下用干作业,用清水护壁,我们这之前是泥浆护壁,最近我发现现在是清水护壁了,请教各位大神,这样施工有隐患么?允许么?

  • 旋挖灌注桩后注浆施工方案,2009

    两栋26层的高层塔楼及4~5层裙楼组成,设三层地下室。桩基采用旋挖灌注桩及桩端桩侧后注浆方案。灌注桩施工完成后,采用后注浆施工法,使旋挖灌注桩的沉渣(虚土)、泥皮和桩底、桩侧一定范围内土体的加固,提高桩竖向承载及抗拔承载力。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 15:05 编辑 ]

  • 请教湿作业旋挖灌注桩排渣方式?

    见到有些施工方案,说干作业旋挖桩是不用泥浆护壁的,挖出来的是土方,但是湿作业旋挖灌注桩只有旋挖齿没有旋挖斗,扰动的土在孔内搅成泥浆然后通过泥浆循环抽出。但根据一些说法和技术规程,旋挖桩的泥浆仅用来护壁,不做排渣用,桩孔土渣都是通过旋挖桩旋挖斗挖出来的。所以想请教高手实际的话是通过泥浆排渣还是通过挖斗挖桩孔土排渣的,还是这两种方式都有的,如果能提供一些规范之类的资料的话就最好了,谢谢。

  • 关于混凝土灌注桩的问题

    该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?

  • 桥梁作业指导书—旋挖钻灌注桩

    1、 适用范围 适用于各种土质层和砂类土、碎(卵)石土或中等硬度以下基岩的施工。施工前应根据不同的地质采用不等的钻头。目前国内常用的德国产 BG系列和意大利的R

  • 旋挖钻孔灌注桩在软土地基中的应用

    近几年,我国的建筑市场竞争相当激烈,价低、质优、节能的施工技术颇具市场竞争力,受到施工投资方的青睐,因此企业必须在现有的施工技术上借鉴和引进新技术,提高施工队伍技术水平的素质,在市场竞争中占据优势。旋挖钻机的英文为Rotary Drilling Rig,除配置各种回转斗作业外,也要配置短螺旋和长螺旋钻进,安装套管扩壁钻进,配合摇管装置和冲抓斗等进行会套管施工;配合伸缩式导杆抓斗进行地下连续墙施工,配合潜孔锤进行硬岩破碎施工;更换作业装置后也可进行旋喷施工和正循环施工;也可以配置液压锤、振动锤、柴油锤等进行其他形式桩基出的施工。旋挖钻机一般适用粘土,粉土、砂土、淤泥质土、人工回填土及含有部分卵石、碎石的地层。旋挖钻机及施工工艺在我国北方地区已经得到了很快普及,在南方地区特别是东南沿海发达地区由于地层较软,桩一般较大较深,旋挖钻机成孔困难,目前仍以正反循环钻机为主。实际上旋挖钻机配合一些其他设备也可以在该地区施工,一种方法是旋挖钻机与套管式钻机联合施工;另一种方法是利用我国已广泛使用的振动桩锤沉拔钢护筒在软土山区成孔施工。 某工程循泵房工程场地地面标商约+3.6m。钻孔

  • 关于预制桩和灌注桩区别

    桥梁工程却是较少使用预制桩(除去小的打入方桩),我只用过1次预应力管桩。个人理解灌注桩和预制桩(预应力管桩)有一下区别 1)桩顶承载力: 相同直径、长度的预应力管桩比灌注桩桩顶承载力(不考虑桩本身强度)大。 2)施工角度:okok.org 预应力管桩施工,我觉得施工要求高,直径越大,桩长越长,要求越高,其设备高度和占有空间要求也大。 而灌注桩相对要求没有那么高,钻10m和40m的设备差不多 3)价格方面: 80cm的预应力管桩,不包括设备费用,单单厂价和运输安装,大该在300元左右。 80cm的灌注桩,全部包括大概在1200元左右。 4)桥梁适用性 A)对于,预应力管桩直接接盖梁的结构,由于打入时会有施工偏差,如果偏差大,做盖梁时较难调整.而现浇柱子则调整方便。 对于,预应力管桩直接接桥梁承台的结构,由于是桩顶直接埋入承台,规范要求桩顶埋入深度较大(一般1.2m),那么这个承台配筋和验算就不那么简单了。 C) 预应力管桩, 一般都存在接长桩问题

  • 哪位关于钻孔灌注桩补强

    我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?

  • 我的关于沉管灌注桩的论文

    关于桩基事故处理的论文,给我的施工及监理的朋友!是CAJ文件,要是打不开我另外传一个WORD的文档.

  • 灌注桩构造钢筋的一些问题

    地基基础规范-国标中对大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。我们在做钻孔灌注桩时,大多是按配筋率配的,我想知道的是:这些钢筋全部属于构造钢筋吗?还是指短的钢筋是构造钢筋????

  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩

    1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?

  • 灌注桩的混凝土充盈系数

    充盈系数一般用于桩基工程的灌注桩浇灌混凝土,是判断桩基工程的一个质量指标。灌桩的混凝土充盈系数是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩外径计算的理论方量之比(V实/V理论)。在实际施工过程中,成孔出现的偏差大于设计尺寸,以及由于施工过程中可能会出现桩身侧壁裂缝、孔洞及塌孔等原因,导致实际灌入量大于理论计算量。 实际情况: 振动灌注桩和锤击式灌注桩的充盈系数一般为1.05~1.20;静压灌注桩一般为1.02~1.10。对充盈系数小于1的桩,判定为废桩,应立即实行复打,但复打时应防止桩管外壁土体混入混凝土桩身内。泥浆护壁成孔灌注桩的混凝土充盈系数不得小于1,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。 各个类型桩的充盈系数是不同的,沉管灌注桩不小于1.0,但是在实际施工中常常出现小于1的情况,这也是正常现象。钻孔灌注桩的充盈系数不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地层的充盈系数一般比较大,都在1.2左右,如果钻孔桩充盈系数小于1.0那么可以判定为废桩 是在预/决算里和实际施工时计算混凝土的方量,就要按桩理论的土方量乘上充盈系数。过

  • 关于灌注桩的超灌高度疑问

    请教大家,在泥浆护壁灌注桩施工中,图纸上有一个超灌高度,我查资料显示超灌高度主要是满足桩头处砼的强度,但是我们的楼房有2层的地下室,当挖桩头的时候,地下室的桩长那部分都会挖出来破掉的,那这样超灌高度还有什么意义呢?不知道我的理解是不是正确?请教大家

点击加载更多

旋挖灌注桩

旋挖灌注桩专题,为您提供旋挖灌注桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与旋挖灌注桩 相关的专业交流讨论,更多旋挖灌注桩相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 