首页 课程 资料 论坛
  • 消防气体灭火系统施工方案

    一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好

  • 气体灭火消防工程施工方案

    本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 编辑 简要说明:该工程位于首都国际机场东侧,总建筑面积约33.7 万平方米,地下一层、地上四层现浇混凝土框架结构,三层为钢屋架结构。消防报警系统分为一个主控室,二个分控室,各种探测器约9131 个,模块箱分为:标准箱130 个,非标准箱63 个,各种模块约3089 个,中断器1006 个,气体灭火系统有1301 系统和低压CO2 系统。1301 灭火系统有钢瓶组76 组,低压CO2 灭火系统有低压罐6 个,药剂喷嘴有352 个。本工程含1301 气体灭火系统、低压CO2 灭火系统管网敷设、设备安装,报警、联动系统穿线。文件格式:PDF文件大小:213 kB

  • 1] 气体灭火施工-97.pdf

    1] 气体灭火施工-97.pdf

  • 关于气体灭火的一些问题??

    本人新人,先混个脸熟,恳请大侠门指导一番。关于气体灭火的一个问题,始终困惑。机房设置的温感、烟感等是根据各自的保护半径来设置,还是说要成组的设置(一个烟感,一个温感为一组)。因为我看到图集上有关于报警的说明,烟感、温感“与”报警后,灭火系统才会起效,是不是就是说只有烟感、温感都报警后,灭火系统才会动作,第一组报警后只会有报警信号发出?如果是按组来设置,是否就是以温感的保护半径来设置?

  • 《气体灭火系统施工及验收规范》

    《气体灭火系统施工及验收规范》

  • 气体灭火系统施工及验收规范

    希望对大家有所帮助

  • 求助,这个施工组织方案怎么写啊?

    求助,这个施工组织方案怎么写啊?

    本人刚参加工作,不会写施工组织方案。现在呆的项目有点小改动。具体如下图:原工艺为:酸化—厌氧—微氧—好氧1—好氧2—二沉。现在改为:酸化—酸化(原好氧2)—厌氧—微氧—好氧1—二沉池。即将原来的好氧2池改为酸化池。就是加了2台泵,一些管道,在堵一些管路。但是具体详细、正规的施工组织方案怎么写啊?各位前辈求教。。

  • 关于气体灭火问题,救急啊!

    救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。

  • 关于气体灭火问题!救急啊!

    救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。

  • 哪位大哥有气体灭火施工流程图?

    我地公司接左一个气体灭火的工程,递交施工组织计划(方案)时,监理话要差份施工流程图,我说我地做左几个工程都唔需要D甘既野,你地系咪玩野,点知距真系玩野,一定要有一份甘既图。 我草,我话监理吃饭、唱K、桑拿、利是仔少不了你,你玩野无好处。点知距话,公司要求一定要。我就想,尼个一定是新丁,都唔识做。搞到我周围刮都无稳到尼分甘既野,现在请问一下边位大哥有,上传一份给小弟。

  • 求一份消防气体灭火ig541气体灭火系统施工方案

    哪位大神能给小弟奉上一份(ig541气体灭火系统施工方案),包含气体灭火系统及报警系统,比较完整的方案,在线等,急用,谢谢大家!

  • 七氟丙烷气体灭火系统工程施工方案

    一、 火灾自动报警及气体灭火控制系统1. 电气管路安装电线管安装应符合国家标准<<电气安装导管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<电气安装用导管的技术要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的规定,符合《紧定式镀锌电线钢导管电线管路施工及验收规范》、《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》要求。2. 布线(1).管内或线槽布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行;穿线前应将管内或线槽内的积水和杂物清除干净。(2).不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分别布设管路或线槽,不能共行。(3).不同防火分区的防火线路应分管路敷设。(4).系统传输线路应分类选择不同颜色的绝缘导线,中途不得更换颜色,在接线端子压线时必须标记线号。(5).导线在管内或线槽内不应有接头,应在接线盒内连接;导线连接时必须可靠压接或焊接,焊接时不得使用腐蚀性的助焊剂;每回路导线对地绝缘电阻不应小于20MΩ(使用500V兆欧表测量)。3. 探测器、模块

  • 三氟甲烷气体灭火系统施工图

    图纸简介: 三氟甲烷气体灭火系统施工图,含说明、平面图、系统图。 投稿网友: renran2010 上传时间: 2013-07-23 图

  • 气体灭火系统施工及验收规范(含条文

    气体灭火系统施工及验收规范(含条文[ 本帖最后由 lijiang7953 于 2011-1-17 11:01 编辑 ]

  • GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范

    GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范

    GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》(含条文说明)

  • GB50263-97气体灭火系统施工验收规范

    跟大家一起分享,好规范!

  • 求教,气体灭火泄压口问题

    地下一层的配电室设置气体灭火,强条要求开设泄压口,但是火规强条又要求防火墙上的门窗洞口必须设置甲级防火门窗,这两个不是矛盾的么

  • 引水式电站施工组织方案

    论文简介:修复工程,附加工程设计说明和一系列的图纸说明 投稿网友:wangyan1228long 上传时间: 2012-10-16

  • 2个施工组织设计3个施工方案

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-28 22:00 编辑 内容简介: 包括 江西省武吉高速公路项目 A2 标 总体施工方案 、 笔架山大桥施工组织设计、 路基单位工程 施工组织设计、

点击加载更多

气体灭火施工组织方案

气体灭火施工组织方案专题,为您提供气体灭火施工组织方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气体灭火施工组织方案 相关的专业交流讨论,更多气体灭火施工组织方案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防维保收费

涵洞施工机械