首页 课程 资料 论坛
  • 关于气体灭火的一些问题??

    本人新人,先混个脸熟,恳请大侠门指导一番。关于气体灭火的一个问题,始终困惑。机房设置的温感、烟感等是根据各自的保护半径来设置,还是说要成组的设置(一个烟感,一个温感为一组)。因为我看到图集上有关于报警的说明,烟感、温感“与”报警后,灭火系统才会起效,是不是就是说只有烟感、温感都报警后,灭火系统才会动作,第一组报警后只会有报警信号发出?如果是按组来设置,是否就是以温感的保护半径来设置?

  • 联通通信设备机房气体灭火

    图纸简介: 气体灭火,用于联通通信机房设备的灭火,由于气体压力大所以尽量减少弯头数量。 投稿网友: lu3lulu 上传时间: 2013-05-20

  • 关于气体灭火问题,救急啊!

    救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。

  • 关于气体灭火问题!救急啊!

    救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。

  • 关于气体灭火系统的问题

    各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.

  • 求教,气体灭火泄压口问题

    地下一层的配电室设置气体灭火,强条要求开设泄压口,但是火规强条又要求防火墙上的门窗洞口必须设置甲级防火门窗,这两个不是矛盾的么

  • 联通通信枢纽设备机房气体灭火施工图

    图纸简介: 气体灭火,用于联通通信机房设备的灭火,由于气体压力大所以尽量减少弯头数量。补充说明:通信枢纽楼工程,地上10层,地下1层。本期工程共保护30个独立的防护区,大楼内共设置4个IG541混合气体瓶站(4套系统)。本系统按全淹没灭火方式设计,最小设计灭火浓度为37.5%,系统设计工作压力15MPa。95%设计用量的喷放时间,应不大于60s且不小于48s。 投稿网友:<

  • 电子设备房间的气体灭火剂的选用

    作者:湖南狮门安全系统集成有限公司简介: 电子设备房在选择灭火剂时,应考虑清洁、环保、灭火迅速、技术成熟以及对人体安全、投资适度等因素,介绍了目前国内外广泛应用的几种灭火剂的性能特点,并附应用实例。关键字:电子设备房 气体灭火剂 选用 相关站中站: 消防系统设计及设备 气体灭火最新技术资料大全 为保护昂贵的电子设备和数据资源,有关国家规范规定一定规模的电子设备房必需采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于电子设备房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。但对灭火剂就有较多争议,本文就电子设备房要求的环境条件(见表1)、灭火剂本身的性能和环保要求等几个方面,对目前较广泛采用的几种灭火剂作一阐述。表1 电子设备房环境要求洁净度 影响空气洁净度的主要有尘埃和盐雾等,对机房环境起着决定性作用。由于散热等需要,设备内部一般都与室内空气相通。易导致光路堵塞,鼓面、盘面划破,接插件磨损,吸潮生锈,接触不良,短路以及金属腐蚀等,它

  • 采用气体灭火的电气设备用房怎么设计通风呢?

    采用气体灭火的电气设备用房怎么设计通风呢?一般要考虑平时通风,火灾是气体灭火时候,风管阀门要关闭,保证气体灭火房间的密闭性,火灾后,重新开启风管阀门和风机,排走气体灭火的废气。大家是怎么考虑的,怎么设计、控制的呢

  • 配电室是否要设置气体灭火

    一个厂区设置一个高低压配电室,独立的一层建筑,是否需要设置气体灭火系统?希望热心的朋友能帮忙解答一下,厂区均为多层,高低压配电室面积大概有200左右。

  • 气体灭火的联动控制怎么做

    水专业在配电房设置了气体灭火系统,要求设置感温探测及感烟探测器,搞不懂,火规没要求呀,一般之设计了感烟探测器,请教各位了,谢谢

  • 气体灭火房间能否使用风机盘管??

    现在有个数据中心,里面的运行维护中心,信息开发中心,技术文档中心,监控室都做了气体灭火,这些房间的空调是否依旧可以用风机盘管还是一定要用全空气系统???求高手

  • 求问气体灭火设计怎么进行设计

    :(最近很愁的一件事,就是针对整个设计流程以及在设计过程中怎么进行设计,有点不知所措,希望大大们能给我一个具体的设计流程

  • 气体灭火系统泄压口设置

    气体灭火系统泄压口能否设置在防火墙上,本人在档案馆计中遇到一个问题,档案馆的特种介质库及其他一些档案库房设置了气体灭火系统,但根据档案馆设计规范,这些库房的内外墙都是防火墙,建筑专业不让开孔,如何设置泄压口,请各位大虾给个建议。

  • 气体灭火泄压口结构与工作原理

    以下内容是由川消消防提供 cx119.com1 结构特征泄压口主要由装饰面板、箱体部件、阀门组件、装置启闭执行驱动部件或装置固定框架组件等部件及配套的辅助设备组成。泄压口分无电源式系列结构和有电源式系列结构两种。无电源式系列在该产品装置内设置压力调节驱动部件或砝码部件cx119.com。有电源式系列在该产品装置内设置压力检测装置和电动驱动部件。

  • 气体灭火系统的应用与选型

    气体灭火系统的应用与选型

    气体灭火系统的应用与选型

  • 关于气体灭火对于风机的联动控制设计

    柴油发电机房设置送风风机和排风风机,不属于消防风机类。设计气体灭火时,是不是需要对风机进行联动,以保证气体动作时,关闭风机。

  • 求帮忙解答气体灭火的问题

    设置喷淋系统的多层建筑内,在一层有个27㎡的低压配电室,配电室内没有变压器、没有高压柜。 问题:该低压配电室需要设置气体灭火系统吗?应该参照那一条规范?能帮忙指导下吗

点击加载更多

气体灭火设备

气体灭火设备专题,为您提供气体灭火设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气体灭火设备 相关的专业交流讨论,更多气体灭火设备相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

气体灭火装置

泡沫灭火器适用于