《锚固与注浆技术手册》搜索过,没有找到此类贴。
本工程的支护结构形式为1:0.5放坡,坡面土钉墙支护。土钉孔位和孔深允许偏差均为50mm,成孔直径90~110mm,土钉倾角10度。土钉设计3m长,规格螺纹20,两排间距2米,钢筋网由圆钢6.5@250,砼厚度6cm我想知道单方造价怎么计算?需要用到哪些数据。
最近做的两个工程桩基都是后注浆钻孔桩,但关于注浆量及注浆压力的问题一直还是很模糊。1.根据规范公式,Gc=apd+asnd,其中的n,桩侧注浆断面数所指合意?如桩端注浆,基本须考虑桩端以上12米的土的后注浆力,那么是否是在这12米内,有几层土就表示有几个断面。2.注浆压力没有明确表示,大致根据土层性状取值,在5M~10M之间。个人认为须要通过注浆压力和注浆量双控,但具体数据也是模糊的,需要通过现场注浆及最终的静载试验确定。望大家不吝赐教~~
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 编辑 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?为什么要尽量缩短边壁土体的裸露时间呢?重力注浆时为什么要1次~2次补浆?为什么要自下而上喷射混凝土呢?为什么喷混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?为什么要在基坑顶部设置宽度为1m~2m的喷混凝土护顶呢?
土钉墙设计计算书 本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 1.地质勘探数据如下: ——————————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法 土类型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h为土层厚度(m), 为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa), 为内摩擦角(°)。 基坑外侧水标高-13.00m,基坑内侧水标高-9.00m。 2.基本计算参数: 地面标高0.00m,基坑坑底标高-6.00m。 3.地面超载: —————————————————————————————————————
有谁用理正岩土算过土钉墙的?我发现在基本数据坡线段号表格里,算水平投影时,二级坡不能计入马道的宽度,此外,在土层表的数据中,"钉土摩阻力"和"锚杆和土的摩阻力"有什么区别?"锚杆和土的摩阻力"是否应为锚杆和砂浆的摩阻力?
小弟最近在做一个工程,挖方区需要采用护坡,高度约14米,拟采用土钉墙,因为是第一次做,有很多问题不明白,希望各位高手予以指点,谢谢!1、土钉与非预应力全粘结型锚杆的区别?2、可否利用理正深基坑软件进行计算,如果可以那么基坑侧壁安全系数如何取值?
单项新技术(一)---土钉墙
小弟刚参加工作最近遇到一个1820的顶管采用泥水平衡法要在钢管上设置注浆孔我想问下这个注浆孔是钢管出厂是就做上去的还是施工单位自己做的以前没遇到过这种问题请教各位老大了
PDF格式
压密注浆设计与flash演示!!
《岩土注浆理论与工程实例》
不知道有用吗
一厂房工程,两层框架结构,桩基础,中柱为四桩承台基础,由于补过桩故而该承台较大,现在业主在柱边安置了一个40吨的设备,估计是直接搁在承台上,由于荷载的增加,现在导致该柱子往下沉降过大,二层梁有裂缝产生了!对于如此状况,可以采用注浆法解决这个问题吗?也就是把承台底部掏出一部分土,然后置换成砼浆,如果此法不行,是否还有别的办法?本人头次碰到这种问题,还请高人指点!
我们近日准备开始施工一个新工程,因场地狭小,需要做支护:基坑深5m,局部7m,放坡最大1:2.5。监理要求我们做土钉支护。请问雨季采用此种支护方法可以吗?
随着我国经济的不断发展,城市建设日新月异,城市化规模不断扩大。越来越多的高层建筑、地下商场、地下停车场、桥涵隧道等在规划和兴建中,产生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或构筑物的地下部分,施工时,需要挖开一定的地面,进行施工降水和周边围挡,同时要对周边一定范围内的建筑物、道路和地下管线等进行监测和维护,以确保正常、安全施工的综合性工程。目前,我国基坑支护方法有很多,土钉支护技术是20世纪70年代发展起来的一种技术。与其它支护技术相比,具有材料用量小、施工进度快、设备轻便,操作方法简单等优点。20世纪80年代引入我国以来,发展迅速,已经成为国内最广泛被使用的支护方式之一。在基坑土钉技术规范及深圳市建筑深基坑支护技术规范中明确规定:当支护变形须严格限制且在不良土中施工时,应联合其它支护形式形成复合支护结构;深圳地区土钉墙支护基坑开挖深度限制在5~12m范围内。由于单一的土钉支护适用范围有限,以土钉支护技术为主,辅以其他补强措施来保持和提高土坡的稳定性的复合土钉墙支护技术出现并不断发展。近年来,复合土钉墙在我国软土地区基坑支护中进行实践,它的适用范围更宽、应用
小导管超前注浆施工工法
超前小导管预注浆TRANBBS施工工艺小导管制作:小导管采用φ42mm的钢管制成,沿管体每20cm钻φ8mm孔,四周梅花状布设出浆孔,前端封闭并制成尖状,以便顺利插入已钻好的导管孔内,当围岩松软时,用锤击直接打入。小导管安设:用YT-28风钻开孔,开孔直径为42~50mm,并用吹管将砂石吹出。用带冲击的YT-28风钻将小导管顶入孔中,或直接用锤击插入钢管。用塑胶泥封堵导管孔口周围及工作面上的裂缝。注浆:注浆口最高压力严格控制在0.5Mpa以内,以防压裂工作面。控制进浆速度,一般每根导管双液总进量控制在30L/min以内。每根导管内注浆量由计算确定,若压力上升,流量减少,虽然注浆量未达到计算值,但孔口压力已达到0.5Mpa,结束注浆。<
(一)构造组成 (二)性能特点及适用条件 (三)小导管布置和安装