首页 课程 资料 论坛
  • 关于放坡+锚杆与复合土钉墙的计算模型问题

    是这样的,有个设计,采用的放坡+锚杆的形式,审图的专家提了如下的问题: 1、““放坡+锚杆”———不明确,力学模型亦不明确。在土钉墙中加锚杆,锚杆的作用起减小边线及加强稳定性, 现没有土钉仅有锚杆,算不出锚杆的内力及长度,如按锚杆挡墙则应按锚杆墙计算。” 2、“需明确”放坡+锚杆“支护结构类型计算模型用土钉墙不妥” 后来设计院把审图前的只有锚杆的“放坡+锚杆”改为 “复合土钉墙计算模型”(有土钉也有锚杆) 请教几个问题: 1、放坡+锚杆这样的情况应该用什么计算模型? 2、专家说“没有土钉仅有锚杆,为什么算不出锚杆的内力及长度”? 本人新手,诚恳求教。。

  • 土层锚杆及土钉墙支护工程质量控制要点

    摘 要: 本文是一份很好的施工操作做和管理的好资料。对土层锚杆及土钉墙施工方法及质量控制检查的内容提出具体要求。目的是保证工程质量。关键词: 土层锚杆支护工程管理、土钉墙支护工程管理、支护工程验收

  • 土层锚杆及土钉墙支护工程质量控制要点1

    1.工程概况:略2.土层锚杆支护工程管理2.1锚杆(索)设计 (1)锚杆水平间距2.8m.锚杆自由段长度不宜小于10m并应超过潜在滑裂面1.5m。 (2)土层锚杆锚固段长度不宜小于8m。 (3)锚杆锚体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度需要满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。 (4)锚杆(索)采用3-7ф5钢绞线。2.2锚杆布置 (1)锚杆共5排。顶部锚杆(索)据自然地面2.5m,其它依次为3.0m、3.0m、2.5m、3.0m。水平间距不宜小于2.8m。 (2)锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于8.0m。 (3)锚杆倾斜角宜为15o-25o,且不应大于45o。 2.3施工准备阶段 (1)施工所用的钻孔机具必须满足土层锚杆钻孔的要求。坚硬黏性土和不易塌孔的土层宜选用地质钻机、螺旋钻机或土锚专用钻机;饱和黏性土与易塌孔的土层宜选用带护壁套管的土锚专用钻机。 (2)施工前,要认真检查原材料型号、品种、规格及锚杆各部件的质量,并检查原材料的主要技术性

  • 求教:关于抗浮锚杆的设计

    我们公司委托一家设计单位进行了抗浮锚杆的设计,但他们在图纸审查的时候后发函给我们称:我院已完成抗浮锚杆设计,但现因该部分设计审查中需要勘察资质,我院不具备。我理解是抗浮锚杆的设计单位需要有勘察资质,我理解的正确吗?有什么文件、规范依据吗?求高人相助

  • 关于土层抗浮锚杆的设计

    请教各位:土层抗浮锚杆的设计是否有必要参考全国民用建筑工程设计技术措施——结构(地基与基础)之式7.3.2-2,其中锚杆锚固段侧阻力特征值是否同抗拔桩中的侧阻力特征值?有劳各位费心了

  • 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 编辑 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?为什么要尽量缩短边壁土体的裸露时间呢?重力注浆时为什么要1次~2次补浆?为什么要自下而上喷射混凝土呢?为什么喷混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?为什么要在基坑顶部设置宽度为1m~2m的喷混凝土护顶呢?

  • 广东:怎么换算锚杆的孔数

    问题补充:锚杆总长为1000m,单孔长为15m,孔经为200mm,每个孔有3根Φ28个钢筋作为锚杆,套用广东定额A4-163钢筋锚杆制安粗钢筋锚杆每t5.17个孔,实际该工程每吨有多少个孔,该如何换算孔数

  • 抗浮锚杆能否作为抗浮板的支座?

    如题,我看有些设计(很少)将抗浮锚杆作为抗浮板的支座,跨度减少了因此配筋降得很多。但我个人认为锚杆太弱,无法达到支座的锚固条件。有没有高人给个意见。谢谢。

  • 请教大师关于土钉墙的问题

    本工程的支护结构形式为1:0.5放坡,坡面土钉墙支护。土钉孔位和孔深允许偏差均为50mm,成孔直径90~110mm,土钉倾角10度。土钉设计3m长,规格螺纹20,两排间距2米,钢筋网由圆钢6.5@250,砼厚度6cm我想知道单方造价怎么计算?需要用到哪些数据。

  • 锚杆(锚索)支护设计公式

    不知道有没有用处:)

  • 谁有抗浮锚杆的技术交底啊?

    谁有抗浮锚杆的技术交底啊,有的大虾发给我一份啊,现在施工了,还没做交底。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-16 16:20 编辑 ]

  • 抗浮浮锚杆在工程上的应用

    摘 要: 结合某大厦的抗浮设计,针对其基础为独立基础的特点,采用类似桩基础设计的方法进行抗浮锚杆设计。设计中除了考虑单锚极限承载力以防止单根锚杆因材料屈服发生破坏外,还考虑了“群锚效应”以避免锚杆之间由于距离过小而产生整体破坏,为抗浮锚杆设计提供了参考经验。关键词: 抗浮锚杆设计,单锚极限承载力,群锚效应

  • 请教关于高填方锚杆的问题

    目前施工阶段碰到23m高填方路段,由于设计文件中采用的是锚杆框架防护,但老路基含石量大,土体松散,试验了几个孔都是锚杆打进1~2m后碰到粒径较大的石子就进不去了。请教大侠们像这样的情况还有没有其它的解决措施,感谢。

  • 抗浮锚杆及底板配筋计算

    抗浮锚杆及底板配筋计算根据建筑地基基础设计规范GB5007-2002及岩石锚杆(索)技术规程 CECS22:2005一 . 抗浮锚杆计算:1.地下底板底水浮力:地下水位绝对标高为5.0m,即相对标高-2.5m 水头:H=16.8(B4底板标高)+1.1(覆土厚)+0.5(底板厚)-2.5=15.9m结构自重:G1k=[5.0(板自重)+2.0(面层)+1.5(梁柱自重)]x4=34 KN/m2基础自重:G2k=20x1.6=32 KN/m2水浮力: Fk=15.9x10-34-32=93 KN/m2 2.非人防区: a.单根锚杆承载力计算:每根锚杆采用3φ32(HRB400钢),As=2413mm2根据 CECS22:2005计算: Nt≤fyk*As/Kt=400x2413/1.6=603x103N=603KN取单根锚杆承载力特征值Nt=600KN b.锚固长度计算:锚杆孔直径取Ф180mm 根据 CECS22:2005计算:(1) L

  • 基坑边坡的锚杆锚固长度

    基坑边坡的锚杆锚固长度

    图纸上写的是根据11g图集看,我算了算,直径18的钢筋C20的混凝土大概要0.8米的长度,我的边坡混凝土厚度也就80mm,怎么放这锚固长度。。图中的箭头是啥意思?大神求解呀

  • 锚杆每延米工程量是这么计算的

    图纸上给出的锚杆每延米工程量,不知道怎么算的,咨询下高人,锚杆的间距是1*1,所以周长就应该是每延米的工程量,但是图纸上给出的不是,这是为什么呢?

  • 复合土钉墙组合支护系统

    随着我国经济的不断发展,城市建设日新月异,城市化规模不断扩大。越来越多的高层建筑、地下商场、地下停车场、桥涵隧道等在规划和兴建中,产生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或构筑物的地下部分,施工时,需要挖开一定的地面,进行施工降水和周边围挡,同时要对周边一定范围内的建筑物、道路和地下管线等进行监测和维护,以确保正常、安全施工的综合性工程。目前,我国基坑支护方法有很多,土钉支护技术是20世纪70年代发展起来的一种技术。与其它支护技术相比,具有材料用量小、施工进度快、设备轻便,操作方法简单等优点。20世纪80年代引入我国以来,发展迅速,已经成为国内最广泛被使用的支护方式之一。在基坑土钉技术规范及深圳市建筑深基坑支护技术规范中明确规定:当支护变形须严格限制且在不良土中施工时,应联合其它支护形式形成复合支护结构;深圳地区土钉墙支护基坑开挖深度限制在5~12m范围内。由于单一的土钉支护适用范围有限,以土钉支护技术为主,辅以其他补强措施来保持和提高土坡的稳定性的复合土钉墙支护技术出现并不断发展。近年来,复合土钉墙在我国软土地区基坑支护中进行实践,它的适用范围更宽、应用

  • 关于基础抗浮设计锚杆验收

    请问岩土锚杆索技术规程9.4.2 验收试验,永久性锚杆的最大试验荷载应取锚杆轴向拉力设计值的1.5倍设计值为特征值的1.35倍1.35*1.5=2.025那也就是大于两倍特征值(极限值)也就是破坏性试验了我也在变坡支护里看见过 设计值取特征值的1.25倍知道的大神请回复 谢谢了不过还是觉得 基础抗浮锚杆不属于边坡支护范畴

  • 锚杆检测有哪些施工要点?

    锚杆检测有哪些施工要点?

    锚杆是岩土体加固的杆件体系结构,通过锚杆杆体的纵向拉力作用,克服岩土体抗拉能力远远低于抗压能力的缺点。今天岩联小编总结了几点锚杆检测施工的要点,一起来看吧。 1.布置锚杆的技术要点 建筑施工人员一般会按照隧道断面成放射状且与岩体主结构面成较大角度布置,当遇到主结构面不明显的时候,施工技术人员可以按照隧道周边轮廓的垂直布置,在开挖面上面进行梅花形锚杆的布点阵。 2.锚杆孔的位置 一般来说,误差不大于-4~10cm