首页 课程 资料 论坛
  • 如何选择到质美价优的自动车辆冲洗台

    1、看自动车辆冲洗台生产工艺 对于自动车辆冲洗台

  • 自动车辆冲洗设备规格-免费技术培训

    假如长时间的工作,所清洗下来的泥水比拟混浊,会对自动车辆冲洗设备规格的喷头有一定的梗塞现象,所以对冲洗设备

  • 机械多层车库的自动喷淋问题!

    请教高手,三层机械车库的喷淋用水量如何考虑,最下层自动喷头的布置如何考虑,看了一些相关的资料,还是不太清楚,第一次碰到这种车库,请大家帮忙,谢谢了!

  • 地下车库自动喷水的问题

    在设计地下车库时应注意什么问题呢?喷头应如何布置呢?是不是应该在汽车上面设?喷关与柱子的距离应如何解决呢?规范上说喷头与梁的距离应大于1.8米,这样两个喷头之间的距离就是3.6米,这与规范上所说的中危险II级距离不宜大于3.4米应如何解决呢?我经常在图纸上见教师们在顺着柱子的方向和汽车上面画的虚线是什么用呢?是用来布置喷头的吗?请教各位教师了!!!

  • 车库自动喷淋的设置有什么要求

    初次设计车库的消防设计:车位75位。按自动喷淋规范要上自动喷淋系统。由几个问题请教:1.喷头仅车位上方布置,妥否。2.水量计算:q=喷水强度*保护面积。对吗?3.一个防火区仅设一路系统,一个水流指示器可以吗。面积66*364.结构为大跨彩钢房。喷头选择应为垂直向上型还是下垂型

  • 关于地下车库自动报警的疑问

    地下3类车库按照汽车库、修车库、停车场防火规范及火灾自动报警规范均不需做自动报警设计,可是为什么,网上下载的这类车库都有自动报警的设计?希望版主及各位高手给与帮助解答!

  • 自动车牌识别停车场管理系统详细介绍

    1、 什么是车牌自动识别产品? 车牌自动识别产品,简称车牌识别,就是能直接识别出车辆牌照的计算机装置,识别结果包括车辆牌照的全部汉字、字母、数字、颜色、牌照坐标、牌照图像等 广义来说,车辆自动识别技术有三类:定位技术,如GPS和GPRS、3G等;电子标签,如非接触IC卡之类;车辆牌照自动识别,如千宽的车辆牌照自动识别DSP模块 前两类技术,是在确定车辆其他相关信息之后才能得到车辆牌照信息,而且需要被检测车辆主动参与:事先在车辆上加装置,并建立了后台管理,因而管理范围有限、扩容方式复杂;优点则是准确 车牌自动识别产品,则是先识别出车辆牌照,不需要被识别车辆主动参与,可以对所有通行车辆识别、管理2、 车牌自动识别技术意义1) 车牌识别技术的根本性在于自动识读出车辆的唯一身份证----车牌号码,是车辆管理的直观依据,对车辆牌照的直接识别,符合车辆管理的需要和人的生理习惯,同时,由于不需要被识别车辆主动参与,管理全面、与法律无冲突,摆脱了人工查看图片识读车牌号码的工作,由于这一智能化的技术,顿时使车辆管理的技术水平跨上了一个新台阶,虽

  • 最详细可移动车库+细部节点

    图纸简介: 商场或住宅的可移动刚结构车库,包括了各种型号尺寸、柱脚大样。很详细,欢迎大家下载 投稿网友: hanyahuan 上传时间: 2013-03-14

  • 车库的自动喷淋问题,向高手请教!

    地下一层车库,1.2曾为小型商铺,单独门面的.3至15层为住宅.按规范商业部分可以不做自喷,但地下车库要做!想请问下只有地下一层的话.是不是就不需要设置喷淋泵了直接用市政管网供应行吗?

  • 【请教】三类、四类车库需要自动报警吗?

    三类、四类车库需要自动报警吗?因为喷淋是必须的,如果三类、四类车库不需要自动报警,那请教消防喷淋、消火栓如何联动,非消防电源如何切除?

  • 地下车库火灾自动报警系统怎么分级?

    如题,I类车库到底应该安一级保护对象设报警系统还是按二级保护对象设?找来找去只在《火灾自动报警系统设计规范》附录D(火灾探测器的具体设置部位)中找到一点依据,不过里面一级保护对象和二级保护对象里又都列出了I类汽车库、、、

  • 这种形式的车库是否要设自动喷淋系统?

    广东省中山某一住宅小区有此形式的车库:以室外地面标高为±0.000,车库室内地面标高为-0.95米,车库净空高度为2.9米,车库的总小车位为38个,设计院没有设计自动喷淋系统,但消防队的审核意见书上提出"应增设自动喷水灭火设施",根据是按车库防火规范第7.2.1条:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库……,均应设置自动喷水灭火系统。本人认为不用设置的理由:1.按第2.0.4条规定的地下汽车库的定义为:室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一般的汽车库。此车库地面低于室外地面的高度只为车库净高的三分之一,所以不属于地下车库。2.按第3.0.1条规定的车库防火分类:小于等于50辆的汽车库属于Ⅳ类车库。显然,此形式的车库不在第7.2.1条规范提到的范围内。不知道妥否?

  • 双层机械停车库自动喷淋设计的困惑

    我手头上有一个工程,地下车库,部分为单层停车库,部分为双层机械停车库.问题在于,双层上部车位照做上喷,下部车位喷淋如何设计.原想下部车位采用侧喷,但到已建工程参观,发现机械停车装置使得侧喷的设置,似乎很有困难.已建工程没有考虑下部车位的喷淋设计,我不认为其正确,.教八方好汉!

  • 四类地下车库要设火灾自动报警系统吗

    四类地下车库,车位48,没有机械排烟系统,没有防火卷帘,请问要设火灾自动报警系统吗?我没有设,审图的说地下室要设消防报警系统?

  • 【求助】地下车库的防雷和火灾自动报警等级

    我们在做一个项目,六个高层,地下通过一个大地库全部连通,高层和大地库分开出图,写设计说明时,高层经计算为二类防雷,地下车库防雷等级怎么定啊?我的想法是地库应该仅为接地系统,没有防雷了。另外这个地库为一类车库,火灾自动报警分级为几级,我在规范没找着,只在措施里有二类及以上车库的火灾自动报警为二级,此地库理解为二级,对否?再扩大一点,就是所有地库的火灾等级最高也就是二级,这样理解对吗?请高人指教。

  • 这地下停车库是否做自动喷淋系统

    地下停车库,建筑面积2500平方米,上部办公室,四层。请问就地下停车库做自动喷淋系统,还是整栋楼一起做自动喷淋系统。请解!

  • 住宅的地下非机动车车库的排烟

    问问各位你们那边对于住宅的地下非机动车车库的排烟怎么规定的,或者经验做法?目前接触到有3种做法 1.不做排烟,只做通风即可的。 2.超过500平方,且不满足自然排烟的设置机械排烟。 3.不管多少平方,通风和排烟结合一起做掉。

  • 11层住宅的电梯与地下车库自动报警联动?

    建筑概况:地下一层是停车场4000平方米,地上有4栋11层住宅,10层与11层是复式住宅。每栋住宅设置1部电梯,有2栋住宅的电梯直通地下一层。地下一层设置了自动报警系统,在地上各消火栓箱内设置了消火栓按钮,与地下的消火栓按钮连接。那么,应将这4部电梯均与地下一层的自动报警连接还是只连接直到地下一层的电梯?

  • 非机动车库的排烟量如何定?

    自行车等非机动车库的排烟量,在规范里好像没明确说明。汽车库的规范好像不包括非机动车,那是否按照高层建筑规范的60立方/h.平方计算?就像普通商场一样?