朋友们: 我02年本科毕业,05年硕士毕业,在一个水电设计院工作,06年通过一级基础考试。请问,我什么时候可以报考专业,什么时候能拿一级的证书?
小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
可以好好准备一级了,给自己加油!大家都加油,坚持总会过的
如何一次通过一级建造师
一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8 一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源
一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
大家好,我是建筑环境与设备工程专业的应届毕业生,一直喜欢建筑。现在毕业了,却不能接触建筑设计方面的东西,不知道应该怎么办,难道只有跨专业考建筑学硕士,或是考建筑师才行吗?但是考的话,我要什么时候才能有考建筑师的资格呢?
请教大家问题(谢谢了!)本人做机场供电(新手,不好意思),最近做了个包头机场的变电站:一级负荷,10kV高压双路进线,单母线分段接线(设联络开关、手动切换),两路高压同时使用,互为热备用,单路可待全部负荷.低压还带应急柴油发电机。这个方案在机场行业用了很成熟了,而且行业内部评审也通过。可是图纸送到供电局报装却卡壳了,供电局意见如下:1、高压应改为一用一备(一路使用,另一路为带电备用但不上负荷)。2、高压电源应该为自动切换装置(不允许手动切换)3、综保系统用电除了直流屏外还应单独设置所用变。小弟是新手,这三个问题看不明白啊,规范对一级负荷的要求写的很明白啊~而且我觉得高压同时使用总比一用一备可靠啊~还有就是高压自动切换我们院的老工程师说并不可靠(说万一误动作了两路可就都over了啊)~直流屏为什么单独设置所用变啊?以上问题希望大家赐教啊!!!谢谢了!!!
一级负荷应由两个电源供电。请教:柴油发电机所提供的电源可不可以作为其中的一个电源?(我个人理解柴油发电机所提供的电源应该是应急电源,不能作为一级负荷的供电电源!不知对不?)请指点!谢谢
本人今年准备考一级基础,但是考那么多门课,需要看课本吗?还是找一本复习教程就可以了?希望过来人能帮忙解答.需要准备多厂时间啊,很难吗?
一类住宅小区的消防泵类等为一级负荷,但若一路高压外加发电机机组,能否满足小区一级负荷的要求?[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-28 10:41 编辑 ]
今天在深圳考试院网上看到了今年的一级注册开始报名了。网址如下:http://new.testcenter.gov.cn/webregister/login/loginFirst.aspx
第14批的证章已经有人拿到手,第15批的怎么还没动静,打电话问,回答只是潦草的“再等等吧”,从考试到现在已经过去一年多,公务员的办事效率什么时候能提高啊,真是无奈的等待
刚维修一台特灵CVHE三级离心,因是更换定子线圈拆下压缩机各部件放置时间过长都生锈,除锈后重装,抽真空冲注冷媒试机。开机后发现导叶开关不是很连贯,请问各位可能是导叶的轴承生锈造成的还是安装时什么地方没注意到,感谢啦!下面发几张拆下的导叶整体图,希望碰到过类似问题的朋友指教下啊
2011年刚刚考出一级注册结构,但职称还是助理工程师,现在想评中级职称,不知道如果这两个证所在的单位不一样的话,会不会冲突?还有就是请问大家有没有那种不用考职称英语和计算机而直接评的职称方法,请大家多多指教!先谢谢各位了!
防灾减灾工程与防护工程硕士毕业后几年可以参加专业考试?官方报考条件里面没有提到防灾这个专业啊。求前辈指点。谢谢。
大家好: 我一直有个疑问。就是一级负荷和二级负荷的电源究竟是怎么来的。什么叫双重电源,什么叫双回路电源。 在《供电规》上规定,一级负荷要双重电源,那这双重指什么呢,是指从电业局要来2路电源,再经过本建筑物内2各变压器就可以了吗。那如果这样的话,定性为二级负荷的建筑物的电源不也是要从电业局要来2路电源吗,经过2个变压器给建筑物供电吗,这两个有什么区别吗? 我又在《建规》条文解释看到,双电源指两个电源来自2个不同的35站——11.1.1 “具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:①电源来自两个不同发电厂;②电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上)。” 那我想问一下,实际中是这样吗。因为我个人感觉2个35站貌似离得很远,这样给一个一级负荷的建筑物供电不是很经济吧? 这个问题真的一直没闹明白,希望大家多多指教。
在一些每小时产水量10吨以下的系统中,二级反渗透加EDI是否是必须的?这个问题让我这个这个老菜鸟有点纠结,正儿八经我也知道应该用二级,但是看过很多直接用一级反渗透的系统,甚至某进口EDI模块的业务也说一级没问题,论坛里的各位高人怎么看?求解?用一级反渗透到底会有什么不良后果????
我今天买了施老的应试指南,我知道二级不考桥梁和预应力,但二级复习要按一级的难度复习嘛,因为二级和一级题没有说明啊,我懵了,还有必须还要看答题指导嘛,他俩啥区别,两本加起来有3000页啊,又懵了,呵呵,希望大家不吝赐教,先谢过了!
一级注册印章为何还没有到呀,我是郑州的,今年6月份报上去并公示,到现在已经四个月过去了,章还是没有到手,不知道为啥,也不知道有没有和我一样的?