在市政道路施工中,存在检查井盖板、雨水渠盖板等预制,现在项目上要把预制工作分包出去,请问分包合同对分包单位的资质应该有哪些要求及要求出处;其二,盖板预制的施工资料还需要施工单位做吗,若需要改如何做?请大家回答,谢谢!
玻璃钢盖板用于污水池加盖是现在常用的一种建材,因为金属盖板镀层或喷漆的手段只能暂时增强金属支架、盖板和耐腐蚀性,不宜长期使用,而且维护工作非常繁杂耗时。经济效益差,一旦局部出现严重腐蚀,整个操作平台都必须拆除。而木质板材的性能不稳定,易腐烂老化。所以玻璃钢盖板逐渐被投入使用的效果甚佳。上海展冀
做第一个污水处理工程,全部在地下,池顶设置池顶板,为了便于观察及检修池顶板上设置人孔,则人孔通常为多大比较合适?那么人孔盖板采用什么样的形式?要考虑到容易开启的。有没有相关的图纸?
本帖最后由 小小马123 于 2017-2-1 13:05 编辑 要整治一段23百米的污水渠,两边已有挡土墙,现在想把这段渠盖上盖板,上面覆土0.5米,准备改造成公园,渠两侧跨度10米左右,最大处12.9米,这段渠顺着地势高差大概14米左右。现在有好几个方案,采用预应力梁,上面铺板。采用预应力双T板。渠中间加墙,墙上支板。想请教一下大家,有没有做过类似工程,采用什么方案? 最后确定用双T板,但是这个双T板国家图集仅适用楼面或屋面板,有覆土的这个该如何选用?如何设计呢?
现正设计一条道路拟新建一座盖板涵洞,尺寸在(5X4M),盖板涵洞的作用在于衔接现状沟渠,保持灌溉水的畅通。新建污水管网为直径600的双壁波纹管,穿越位置靠新建涵洞出口处。假设在该处路面高程为0,那么涵洞流水地面高程约为-5米,污水管道管底高程在-4.5米。下游污水高程和涵洞底标高都已固定无法调整。现问这个污水管道穿越涵洞时该怎么处理?
《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
5层的住宅楼,排水出户横干管与首层排水接入管的垂直距离小于规范要求的450毫米,请问下前辈们,在不设计首层单排及不加深出户横干管的埋深的情况下,有没有别的方法,比如加特制管件?
压滤机脱水
各位,我们公司采用的是氧化沟工艺处理城市生活污水,进水的水质没有办法控制!若超标的氨氮进来我们应该如何应付,有什么解决办法!