  • 电缆桥架何处需设置盖板

    本文汇总电缆桥架何处需设置盖板的要求。

  • 电缆桥架在什么时候需要设置盖板?

    本文汇总电缆桥架何处需设置盖板的要求。

  • 桥架的盖板到底要不要算?

    定额里面钢制槽式桥架和钢制梯式桥架定额子目都包含了盖板,这个盖板和桥架都是另计主材的,但是材料价格单上面仅有一个桥架的信息价格,那么这些厂家的价格是不是桥架已经包含了盖板价格呢,我们在套定额时到底该如何处理呢?希望大家帮帮我。

  • 桥架盖板固定的错误方式

    桥架盖板固定现场经常是用自攻螺丝固定,螺丝尖头朝向桥架内,容易划伤电缆,如图12。根据GB50303《电气验收规范》第11.2.2条,梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏,螺母应位于梯架、托盘和槽盒外侧。因此应当保证电缆桥架内表面是光滑的。 桥架盖板固定可以用专用固定卡扣,专用卡扣有很多种不同的形式,其中也有采用螺丝紧固的方式,但是不会直接使用自攻螺丝穿透盖板扎入桥架边缘来紧固,图3456为一种7字型户外式盖板卡扣,采用螺丝顶住盖板将其紧固以防止大风掀起。

  • 钢制式电缆桥架盖板距屋顶或顶面有什么要求?

    钢制式电缆桥架盖板距屋顶或顶面有什么要求?一般在设计上都是说明底边距地多少米,那么如果安装在工房等地方比较高处,有没有规范的要求桥架盖板距工房顶面有多远? 是不是留有一定安装和电缆敷设施工和维护时的基本保证距离????

  • 桥架和线槽的区别,两者一样吗?

    本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:

  • 关于桥架如何布线的问题

    上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢

  • 桥架贴梁底安装没有一点缝隙,日后在梁底处可以不盖盖板吗?

    桥架贴梁底安装没有一点缝隙,日后在梁底处可以不盖盖板吗?

    桥架缝贴梁底安装没有一点缝隙,日后在梁底处可以不盖盖板吗?

  • 关于选择电缆沟还是桥架

    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?

  • 电缆如何过桥?桥架如何安装

    电缆如何过桥?桥架如何安装

    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)

  • 像这种桥架如何防火封堵?

    像这种桥架如何防火封堵?

    提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!

  • 喷淋管喷头与桥架太近可以吗?

    喷淋管喷头与桥架太近可以吗?

    遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?

  • 桥架与线槽的分类及区别

    许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。一,电缆桥架:1,电缆桥架分为:槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。二,镀锌线槽:1,镀锌线槽分为:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽等。根据材质的不同,线槽按划分多种,常用的有环保PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。

  • 桥架和线槽的割法与公式

    知识点:桥架切割

  • 电缆桥架的规格怎么选择

    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。

  • 关于电线能否在桥架中走?

    这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?

  • 关于桥架,电管跨接的一些疑问

    根据规范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判断要多大呢,没有具体要多大的说法。如果不需更大,为什么不就写4平方得拉。是否需要和引下接地线一样粗细呢,这个大小好像也没看到规范规定。2,还有在变电所里存在高压和低压桥架时,如何接地,接地线大小如何选3,在罐区如果有防静电专用接地,该区的电源箱是否要5线,是否要将专用接地接到电源柜的PE线上。大家来讨论讨论看啊

  • 关于电缆桥架选型的问题

    根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!