自建房5层高框架结构(框架柱位置如图所示),一楼层高4.2米,现在在浇筑第三层楼板。计划在厨房位置做一个混凝土夹层3.2×5m,因为之前没有考虑,现在加建夹层想在图中涂鸦的四根柱子上打洞植入钢筋,这样夹层就可以用这四根柱做支撑了,现在考虑会对结构柱有影响吗?有影响可以怎么消除?
在摸板上转个洞?
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
本人自己做的
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
我现在正接手一个高层项目的监理,由于是半路接手,以前施工单位都是框架柱\剪力墙和梁板一同浇筑砼,这样施工可以吗?我映象中好相应该分两次施工.
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
施工工艺保证柱混凝土质量的技术措施混凝土工程质量通病预防措施[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-27 15:55 编辑 ]
图纸简介: 本工程为某地三层框架柱结构独立别墅,图纸包括:桩位平面布置图、基础平面布置图、结构平面图、楼板平面图、楼梯大样图。 投稿网友: sf1399 上传时间: 2014-09-04
图纸简介: 某住宅小区全套结构图纸,结构类型为异形柱框剪结构,包括基础和人防结构施工图,墙梁配筋图,部分楼层结构布置图和楼梯施工图。 投稿网友: yangsszjf 上传时间: 2012-03-14
由于平面布置原因,有5根框架梁相交于一框架柱,柱截面 600X600,问:节点处是否可以施工?若不行,框架柱截面最小多少?
图纸简介: 该工程为某地框架异型柱别墅结构设计施工图,图纸内容包括:结构设计说明、基础平面布置图、各层柱配筋图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋详图等。 投稿网友: zhq.jn 上传时间: 2014-08-04
图纸简介: 本图纸为某地高档别墅异形框架柱结构施工图纸,图纸内容包括:设计说明,梁柱墙平面表示法补充详说明,独立柱基,柱配筋表,节点大样等等。 投稿网友: z_070502017 上传时间: 2012-01-11
图纸简介: 该工程为海南高级框架异型柱结构别墅设计,图纸内容包括:结构设计说明,坡屋面说明,基础平面布置图,基础详图,柱平法施工图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯剖面及配筋等。 投稿网友: dglwc2006 上传时间: 201
为什么我框架柱长细比总是超限,PK提示:长细比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,长细比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。这是一个七层的框架结构,首层高度4米,以上层高3.3米。(抗震8度区)问题出来了:1、这个49.52怎么这么小啊?2、这个49.52怎么计算出来的?3、为什么同时一层有的柱子超限,有的柱子不超限?这个问题困扰死了,求高手指教啊。
求助,82年的老房子,梁下柱顶上因为之前安装卷闸门,在差不多的位置上打了12.13个膨胀螺丝孔,每个孔12或者14直径,长度100的孔。300*300的角柱,6层楼,跨3.3米*5.2米,首层高4.4米,我在首层,楼上全部是红砖墙。80年代应该都是用c20混凝土的吧?现在有点担心,毕竟要在里面工作。会不会倒塌啊,如果承载力不够会反映在什么地方出现裂缝或者其他损坏。有懂的人吗?感谢!