今天看书,看到框架柱的设计。对于无侧移框架中承受同号弯矩的柱,由于长细比效应,柱的承载力可能增加也可能降低。我不太明白,请高手指点一下。谢谢
对于框架-剪力墙结构,如果框架承担的地震倾覆力矩大于百分之五十的时候,框架底层柱底弯矩是不是要乘以弯矩增大系数?而当框架承担的弯矩小于百分之五十的情况下,框架底层柱底弯矩不需要乘以增大系数?大家对于这点是怎么理解的?
《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?
最近做到钢结构框架设计,有一个问题一直弄不明白。当框架梁在框架柱的弱轴刚接时,有一种做法是先在柱上伸出一段悬臂短梁,悬臂短梁再与中间区段梁连接。悬臂短梁与中间区段梁的连接一般采用等强连接,这个很好设计。求助的是,悬臂短梁与框架柱的连接,该如何设计,悬臂短梁的翼缘厚度、腹板厚度该如何确定?悬臂短梁与框架柱之间的连接采用何种连接?如何计算?最好附带节点详图,在线等
要设计柱的截面,首先要计算它的承载力吗?周围四块板的自重,但是梁的自重怎么取?也是取四分之一吗?那上层柱还要传导下来吗?
百廿相遇 时代同行 合肥一中滨湖校区品质提升及新建项目 UAD·作品
四层框架商场,柱距大约为8000*8000。楼层荷载大概是13kN/m2,柱负载面积是8*8=64m2。u=0.85,混凝土强度f=14300KN/m2。层数4A>13*64*4/(0.85*14300)=0.273796 m2。这样算下来柱尺寸为550*550左右。但是按照这个柱尺寸算下来的地震侧移动为1/1200,太小了,截面有浪费。请问各位大神,这个问题怎么解决。
框架柱等强度连接抗震设计小工具,这也是在网上下载的一个大侠的作品,感觉十分有用,就与大家分享。在这里替大家谢谢原作者了。
模板工程主要材料器具包括模板自身,支撑方木,对拉螺栓以及支撑钢管等。模板 工程的面板和支撑系统由以上构建来提供保证,梁底模和板底模采用可调支撑来满足施 工要求。 现浇混凝土的时候要保证模板的固定,不能有影响验收要求的变形,模板的支撑体 系要牢固,不能出现漏浆,爆模的现象,模板的安装与拆卸要简单易操作,模板的成本 不能太高。模板的受力的基本组合设计值计算公式是:S=1.35d∑SGik 1.4Ψcj∑SQik,对 于 d 取值侧模取 0.9,底模取 1.0,并且Ψcj≧0.9 以下举例各个板块的设计 一.柱模板验算 所选框架柱截面 600mm×600mm,柱的计算高度 H=4.95m。柱箍为对面的 4 根钢管用 2 根对拉螺栓两两拉紧。柱箍为 3Φ48.3×3.6 钢管,竖楞为 80×100mm 方木,面板为 18mm 竹胶合板,弹性模量为 9500N/mm2、抗弯强度设计值 1.5N/mm2,方木抗弯强计值为 13N/mm2、弹性模量 9500N/mm2、抗剪强度设计值 1.5N/mm2,钢管弹性模量 210000N/mm2、抗弯强度设计值
本人设计一栋框架结构房屋,边柱由于隔壁已建房.业主非得设计独立柱基础.最大偏心800毫米.请问同仁,偏心独立柱如何设计?谢谢
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
原有框架前后柱300*500,梁:300*1000,跨度12米,现我进行了变更,考虑层高3.6受限,梁改为300*800,现浇板厚100在距前柱8米的位置,在左右又设一柱,形成一十字梁,搭一框架梁,300*700,跨度7。2米左边柱为300*500,右边柱为240*240十字梁只承担屋面板传来的荷载,我现在担心,240*240这柱太小,不知能受得了700高的梁不?请高手指点[ 本帖最后由 liuzhangyan96 于 2008-12-8 11:52 编辑 ]
如题,请教大家关于上面说说的几种情况的取值,主要是需要考虑的系数问题1,框架梁弯距------对应框肢梁弯距2,框架梁剪力------对应框肢梁剪力3,框架柱弯距------对应框肢柱弯距4,框架柱剪力------对应框肢柱剪力假设抗震等级都为二级
与框架柱脱开的砌体填充墙设计应用探讨
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
对于一般人来说 结构设计的力学模型的计算,可以用PKPM来解决,但是关于节点PKPM只是提供了 普通的最常用的平板式 刚接铰接 的主教,关于其他类型的柱脚节点的设计却很难选型 和把握,欢迎大家在这方便能共讨论一下,我想不仅是我遇到这样的问题,什么时候先用插入式柱脚 什么情况下用外包是柱脚 还有就是怎么设计靴梁式的柱脚,这些问题有没有一个统一的计算方法,和概念设计理论?
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
地方施工图审查提出了框架柱箍筋肢距不满足《抗规》6.3.9条第2款三级框架柱加密区箍筋肢距不宜大于250。我们的柱1000,每边8根25,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6。肢距净距283.6〉250。可是pkpm出的图怎么就不满足规范呢?以后注意,还是仔细看图认真手改吧!
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教