首页 课程 资料 论坛
  • 请教框架柱长细比的问题

    框架柱有没有长细比的要求呢?怎么确定?举个例子:一个多层框架,层高一层5500,二层4200,其上均为4200,如果中厅为1、2层贯通,中间有根框架柱,一层时没有与梁连接,那么这根柱子怎么确定?如果轴力较小,截面最小可以多少?

  • 钢框架不勾选“强制刚性楼板”柱长细比超限

    小弟结构设计新人,请教大家。在做一个三层钢框架结构,局部开洞较大,洞口处的柱子上下通长,所以长细比较大(柱子为方钢管柱)。在SATWE中参数设定时,如果勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,计算完成后,洞口的钢柱长细比没有超限;如果不勾选,则长细比超限。SATWE说明书中建议进行整体分析时勾选强制刚性楼板假定,进行构件验算时则不勾选,那么也就是这个结构的钢柱长细比确实超限了,应该对柱截面进行修改?另外,在柱子截面不能太大的情况下(建筑要求不能超过900),通过减小钢管壁厚和增大柱子顶端梁的刚度是减小长细比比较有效的方法,那么还有别的方法吗?

  • STS中钢框架柱长细比限值是怎么计算的

    请教:我做一个二层钢框架,7度0.15g,抗震等级四级。一层层高均13.5米,吊车厂房(吊车梁底标高9.0m),吊车有20t和32t两种,二层为一般厂房车间及办公室。一层部分柱长细比不够,程序计算的限值为68.41,而抗规四级取值要求小于120倍根号下235/fy(材质是345,计算值为99.04)就可以,请问程序是如何计算的限值?急

  • 钢框架柱长细比验算指标前后不相符,高手请进

    三、构件设计验算信息 * Uc --- 轴压比 * * Nu --- 计算轴压比的控制轴力 * * JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 钢构件的允许应力 * * F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 * * F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 * * F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 * * Px --- X方向强柱弱梁验算结果 * * Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15 Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235 RLIVEC= 0.85 钢柱 工形截面 ( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1

  • 钢结构二层框架,柱长细比不满足,已经不能加大截面

    自身长度不能动,截面不能动(实际上已经让回转半径尽可能大了),计算长度系数怎么改,才能让长细比满足?钢框架按照有侧移模型计算长度系数。pKPm的结果平面外长度系数出现最大3点多。。。另外,这个按梁柱线刚度查表方法算的计算长度系数,和欧拉公式那种(按照两端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么区别?

  • 勾选楼板强制刚性假定时,钢框架柱长细比超限?

    求教:最近做一个三层钢框架,因为结构不规则,位移超的厉害,勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”后,底层框架柱的长细比全超了(计算长度系数变大了),不勾选强制刚性楼板时,长细比没问题,请问怎么解决?

  • 超高层框架柱长细比、稳定性稳定性

    我第一次做一个超高层钢结构,选型是一个纯框架混凝土核心筒结构。其中,11层以下用途为商场,层高5.5米,长100米,宽50米;11-50层为公寓,层高3.6米,长宽均为32米。塔楼部分中心区域为15x8m的核心筒,混凝土厚度600mm。由于超高层钢结构钢管混凝土柱轴力比较大,所以截面也大,但与之相连的梁的截面小,也就是说柱的线刚度很大,梁的线刚度很小,这样的话,柱子的计算长度系数比较大,(一般都在5左右)柱子很难满足长细比和稳定问题。我是按有侧移框架用ETABS计算的。请问各位前辈,这种情况怎么调整啊?还有就是结构选型是否正确?

  • STS为何单层与多层的柱长细比不一致

    本帖最后由 jiagsix 于 2016-5-19 10:14 编辑 正在设计个小房子,单层计算时柱长细比符合没超限,在原有的标准层下另加一层混凝土楼板,柱长细比超限了,请问这个是什么原因。 用STS框架建模,再在satwef运算,还是说单层计算时首层柱不考虑长细比呢,请指教。而且感觉用框架建模老是长细比超限,二维计算就没有这个情况。

  • 柱长细比计算,如能提供帮助,给100币

    柱长细比计算,如能提供帮助,给100币

    请教:一个全钢结构柱,为方管,截面尺寸800x300x30x30,底层层高3.750m,工程已施工完毕。目前复核下来,底层此柱长细比超限,现在此柱南部增加由两双角钢组成的格构式截面,但我不知道这样增加后,些柱加大后截面回转半径怎么计算?

  • 厂房排架结构钢管混凝土柱长细比能否超80

    cecs28∶2012钢管混凝土结构技术规程,以及CECS28-90钢管混凝土结构设计与施工规程,都对框架结构长细比规定不宜大于80。条文说明中没有对此进行解释。韩林海《钢管混凝土结构》2000中,也有对长柱所做的试验,长细比在100或120时还是有很大承载能力的,只是承载能力较长细比小时下降很快。请问,工业厂房设计中,由于钢管混凝土柱受生产工艺要求,双肢柱肢距很大,构件应力只用到40%~50%,这时候长细比用到120计算没有问题,用不用还要满足80的规定?

  • 诗说桁架式型钢混凝土框架梁压杆长细比

    诗说桁架式型钢混凝土框架梁压杆长细比

    桁架式型混框架梁,其压杆切勿太细长。 长细比不大120,保稳定人为使之强。 【注释】型混:型钢混凝土。 参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》

  • 转混或是框架模型,该选那个?

    一地下水池结构,局部地上有一两层房子。 按照建筑小房子作成 砖混的 。三层模型一起建,当然地下是混凝土侧壁和大底板,砖混抗政不满足 ,是不是下面刚度太大的缘故。想了个办法,把 小房子独立建模,层高增加500——1000。砖混满足了。这个结构地下 看起来算框架剪力墙, 上面是 砌体 ,所以模型不能整体算,也就 用来导荷载来验算承载力和抗浮力。我的问题是,小房子令出来等于没有考虑地下一层的刚度,抗政满足了能说明问题吗 ? 还是要小房子调整为框架,我也建立个模型,倒是美什么问题的 只是按照建筑开窗要求一6M的框架梁只能做成240X300,当然刚度还是由办法的,把中间次梁作成 240X500的。框架柱子作240X240,也不大号,看能不能作成240X300的。 各前辈能否作过的指导下,谢谢!!!

  • 什么时候该用砖混?什么时候该用框架?

    做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?

  • 二层框架我这样设计可以吗?

    二层框架我这样设计可以吗?

    原有框架前后柱300*500,梁:300*1000,跨度12米,现我进行了变更,考虑层高3.6受限,梁改为300*800,现浇板厚100在距前柱8米的位置,在左右又设一柱,形成一十字梁,搭一框架梁,300*700,跨度7。2米左边柱为300*500,右边柱为240*240十字梁只承担屋面板传来的荷载,我现在担心,240*240这柱太小,不知能受得了700高的梁不?请高手指点[ 本帖最后由 liuzhangyan96 于 2008-12-8 11:52 编辑 ]

  • PKPM有关框架的几个问题

    我用PKPM计算框架结构,发现框架梁的配筋包络图比用弯矩包络图计算的配筋面积小,请问各位大侠这是怎么回事?我原以为是因为弯矩乘以折减的缘故,但是经过计算不是这样的。

  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???

    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?

  • 框架柱可以这样变截面吗?

    框架柱可以这样变截面吗?

    一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?

  • 有墙肢的框架柱怎么配筋

    有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]

  • 关于框架pkpm计算的问题

    请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦

  • 关于框架建模的一些问题请教

    现在有一坡屋顶框架结构,还没接触过,建模的时候能不能作平屋面建模,这样做需要处理荷载吗,具体是怎样?框架结构无地下室,需要在一层建模设圈梁,一层全房间洞吗?我自己觉得没必要,但是一层墙底需要做什么处理呢?还有基础想做柱下独基,但是关于拉梁和地梁的概率还不是很清晰,什么时候需要设,需要设哪个?请大家赐教,小弟感激不尽

点击加载更多

框架柱长细比

框架柱长细比专题,为您提供框架柱长细比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱长细比 相关的专业交流讨论,更多框架柱长细比相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

框架柱最小尺寸

交通部公路设计院