部颁标准图,绞缝钢筋,即钢筋N9在预制时紧贴模板,拆模后扳成图中形状。这是标准图里的交代。1、大家施工时,铰缝中间两根N9钢筋是焊接还是绑扎?2、但是铰缝顶端只有11cm空隙,能伸进去焊接吗?3、如果不能焊接,只是扳成图中模样就可以了吗?大家如何处理的?[ 本帖最后由 cqsanmao 于 2011-4-19 09:48 编辑 ]
1. 概述 近年来,我作为监理方参与了澄海金鸿公路、潮南区陈沙公路等一二级公路的缺陷责任期满的检查,其中有些中小桥缺陷较为普遍的就是铰缝处的桥面出现裂缝;根据我这些年参与施工监理的经验,谈谈我对空心板铰缝的破坏及防治措施的一些看法。 钢筋混凝土和预应力混凝土空心板因自重轻、结构性能好、施工方便、可大批量工厂化预制等诸多有利因素而被广泛应用。但在不断增大的交通量和超限运输作用下,空心板铰缝处有
摘 要:随着交通的快速发展,大型载重车的数量在逐年增加,造成桥面铰缝过早损坏,缩短桥面的使用寿命。文章以空心板桥梁铰缝失效为例,分析了公路桥梁铰缝失效的原因及危害性,提出了相应的防治措施,并着重就铰缝的优化设计进行了探讨。
摘 要:阐述了空心板铰接缝的构造形式及受力特点 ,特别是对于铰接缝的破坏机理进行了详细论述 ,从设计与施工两方面提出了空心板铰缝的防治措施 ,以减少空心板铰缝破坏 ,从而提高公路桥梁的使用寿命。
摘 要:针对预制空心板出现单板受力的现象 ,分析研究了空心板铰缝的破坏原因及发展情况 ,并提出了相应的防治措施 ,从而提高了桥涵的整体承载能力和结构的耐久性。
现在手上有一个原设计的预制空心板梁桥(1-8m),由于缺乏运梁、架梁设备,要改成现浇。请问各位大神,这样改了之后现浇和预制的梁钢筋布置有区别吗?急急急!
中小桥多采用预制铰接空心板简支梁结构,空心板间以铰缝传递剪力的方式来实现荷载的横向传递。空心板铰缝失效会影响荷载横向传递,加剧桥面铺装开裂, 造成单梁受力,严重影响桥梁的结构安全。<
桥梁空心板铰缝自密实微膨胀混凝土施工指南目前,泗许高速公路淮北段正在推广铰缝自密实微膨胀混凝土科研成果。笔者从施工角度出发, 着重介绍配合比设计、工艺要求和施工细节。以实现科研预期的效果,改善空心板受力环境,以提高桥面的服务水平和使用年限。
图纸简介: 本套图纸总共有3张图纸,其中主要是包括了13米的钢筋混凝土空心板的施工图阶段的设计,包括了相应的平面图的布置,以及相应的钢筋的平面布置,以及纵剖面的设计,以及钢筋的横断面的设计,设计的结构尺寸也是比较有详细的介绍的,图纸中还有相应的板的设计。 投稿网友: zhhp19840703
图纸简介: 本图为一简支空心板设计图,含桥墩、桩基设计图、桥台设计、简支空心板设计图、及伸缩缝桥面铺装及排水设计图。 投稿网友: 996046yuezheng 上传时间: 2014-08-06
20米预制空心板梁,湿接缝搭接钢筋需要焊接吗?,相邻板梁顶板钢筋互相搭接连接,设计图中没有要求焊接,但监理方最近突然提出搭接长度不达规范要求,需要焊接,12的钢筋,湿接缝宽度40cm,钢筋搭接长度16cm,设计有弯起,请教:是否需要焊接,谢谢
如题,在sap2000中空心板是如何定义的呢?如果采用膜或者壳的话如何体现空心和板厚呢?各位高手,拜托帮忙指点,感激不尽!
空心板是广泛用于很多场合,对于空心板的选择,很多消费者都是毫无头绪,那么空心板要怎样选择才能买到质量好的呢? 空心板有网络型、纸质蜂窝型、瓦棱夹型、聚苯乙烯泡沫等类型,所谓的空间帮,也就是空心木框或带有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板与大芯板的区别就仅仅在于其芯板是空心的。空心板的容重小,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的变形小,尺寸稳定性好,强度能满足一般木制品生产的需要。 在选购空心板的时候可注意以下几点:1.检查有无脱胶、散胶现象。2.检查内层薄木质量。3.厚度均匀、平整光滑,没有水渍、油污和粘迹。
自己改造的空心板,加强了横向联系,加强了梁板与混凝土铺装的整体性,同时梁板顶部有非预应力连续
图纸简介: 本图纸共14张,为斜交角为0度的坝顶公路桥空心板施工图。图纸包含:立面、平面、铰缝构造图、铰缝钢筋图、预应力钢筋构造、顶板钢筋、底板钢筋等。混凝土采用C40砼。 投稿网友: wuyunzheng 上传时间: 2014-
求一本辽标老图集《 DBJT05-8-84 辽G01 钢筋混凝土空心板》,95142024@qq.com,老房改造用,万分感谢
如题,做毕业设计,看了很多图集都有上部突起钢筋,不知道是干什么的
图纸简介: 本图纸共34张,为全套3*13m空心板桥施工图纸。图纸相当详细。图纸是cad2008以上版本创建。下载时请注意用高版本cad打开。本套图纸极具参考价值。 投稿网友: jdlxq1716 上传时间: 2014-06-30
请教一个问题,希望大家能帮忙解惑。对于铰接空心板桥,需要分别建模计算边板和中板,在施工阶段,添加二期恒载作为永久荷载,那么,请教一下,铺装、防撞护栏、人行道板的荷载是怎么分配到各块边板和中板的?这里的荷载值该怎么填写?