我是参照ABB高压柜的图画上去的,现在审图的提出变压器出线开关不能接在主回路上.我就郁闷了,这个要怎么答呀请大侠出手相救
现有两台高压柜,进线柜有定值,出线柜带微机保护但没有定值,进线柜的CT变比是300/5,零序变比是20/1。出线柜的CT变比是50/5,零序是20/1且出线电缆约20米长.想问问,出线柜的过流一 二 三 段及零序过流定值怎么计算?
各位专家: 我不是搞变压器设计和生产的,但在工作中经常用到变压器.变压器的铁心怎样防止出现涡流我能够理解,但在大容量的变压器中,它的出线套管周围的涡流怎样避免呢?
如下图,变压器出线柜只装了一个三工位负荷开关,那检修的时候是不是只关掉负荷开头就可以检修啦,我想问下负荷开关前面要不要还加刀熔式的隔离开关或隔离开关,有这种必要吗?
图纸简介: 马鞍山某个工厂里的XGN15/12型号,10KV,9台高压柜里的变压器出线柜一次 投稿网友: tttl0703 上传时间: 2013-06-01
我是一个刚刚入门的电气设计,接手了一个商场,我算出来整个商场的负荷是1369KW,我能否选择1600KW的变压器,另外电容补偿的容量我计算出来是340kVar,各位高手,看看是否合理。最好能为国家节省电能,又能为商场节省钞票。谢谢
一、一个315KVA的变压器,按TN-C系统考虑,他的负荷最大引出线应该是多少,若选YJV22-10?二、桥架适合用在单元分割较多的建筑中吗?什么样的建筑中用桥架最合适呢???谢谢!!!
本人上次拜读了王厚余老先生一篇文章,是关于3P/4P开关选择方面的,他说TT系统变压器低压侧出线开关宜选用3P,相关解释是变电站变压器中性点直接接地并做等电位连接,处于同一电位,不存在电位差所以可采用3P开关,本人不明白的是如果变压器中性点直接接地,变压器中性点直接接地后并做等电位连接,那么它和保护接地都混在一起(保护接地做等电位连接),还叫TT系统吗?TT系统要求N和PE严格分开的呀!请高手指点。
我第1次做变配电站,有些问题请教大神们。现在是6/0.4kV的干式变压器,之后是MCC进线柜.问题1:干式变压器要实现反时限过电流保护,怎么实现?问题2:MCC柜里面装电涌保护器,装在进线开关前面还是后面?问题3:一般多功能表是装在进线开关前面还是后面?
在工厂中见到2500KVA的变压器,低压用GGD柜,2500KVA的变压器低压3600A电流,GGD柜GGD-3的水平母线最大电流3150A,怎样能匹配,问做柜子厂家说GGD改型,不理解,请高手指点一下!
我公司原有一台630KVA变压器由一台出线高压柜控制保护,现因用电量增加,新做一台630KVA高压出线柜和一台630KVA变压器,由于高压出线柜在短时间内不能及时到达,需要应急使用一个月,是否能把两台630的变压器并联运行,由一台出线柜控制保护?请问需要怎么做?需要注意一些什么问题。电网电压10KV,变压器电压10/0.4KV。
我是一名施工员,现有一台400KVA干变,安装公司以两根BV150线并联作变压器出线(即变压器与低压进线屏间的连线)我认为两根BV150线线径过小,而安装公司认为可以满足(理由:每根BV150线的35度时载流量为404A),因图纸未作说明,我想请教400KVA干变出线应为多大?
求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A
2000KVA 10.5/0.4电力变压器低压侧用GGD2柜可以吗?10KV变电所主变为2000KVA低压0.4KV,低压进线柜用GGD3,其它柜用GGD2可以吗?GGD3与GGD2能并在一起吗?
搞设计时候,不知道怎么确定低压电缆是出1回还是几回?是根据用电负荷来确定变压器出线电流大小,在选择电缆载流量选择出线回路吗?
一台变压器10/0.22.低压侧出线主回路上有熔断器保护...L上有熔断器.N线上用不用也装个熔断器.他们说.如果反送电的话.会烧坏变压器.是这样的吗!什么情况下会造成反送电.谢谢解答.
我单位新建一配电室,干式变压器(SCB9,10/0.4KV)低压侧出线开关是常熟开关厂CW1,设计院出的图是如图二,但成套厂实际做出来是图一。我感觉成套厂偷工减料,节省了铜排,但成套厂说现在的智能断路器上进、下进都可以。想征求一下各位前辈的意见。谢谢!
大家好我是做电气设计的在配电系统这方面我还了解一些但是我就是不知道什么时候需要在低压配电柜子前面加变压器啊,电容柜啊,补偿柜啊一类的都什么时候需要加啊 什么时候不需要加我跟着领导做的2000多W的工程都加了可是我坐的几十万的工程就没加到底什么时候要加什么时候不加呢
今天公司1250KVA 300v/10KV干变,低压侧A相铜排搭接处的绝缘护套起火了,幸亏发现的及时,没有造成大的损失。最后排查是螺丝松了。请问大家,像变压器这种工作时易震动的设备母线连接要做什么特殊处理啊。当然日常点检除外,只讨论安装方面。向大家请教,谢谢。补充:用的是蝶形弹垫,这点安装规范还是懂得,可能图上看的不是很清楚,大家不要误会。[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-9-13 19:06 编辑 ]
稳压器的调压器因链条螺母松动,造成调压器碳刷损坏打火,调压器绕组有放电烧伤痕迹.现已将碳刷更换,请问如何清洁绕组上的碳末及放电烧伤痕迹,用细砂纸和四氯化碳可以吗?