首页 课程 资料 论坛
  • 变电所低压柜出线的问题

    看到以前的一个工程,使用的是WDZ-YJF(E)电缆,根据规范,63A的开关在考虑降流的情况下选用16平方的线是比较合适的,可是那个工程在对低压柜出线进行配线的时候,低于63A的开关都选用的16平方的线,不知道有没有相应的规范对变电所低压柜的出线截面有规定?谢谢!

  • 低压柜出线开关选择的依据是什么

    400kVA的变压器,低压出线柜那里可以配630以下的塑壳开关,但是为什么不能配630以上的开关呢?选择的依据是根据电流还是符合来选的?举个例子,我配了一个630,400,200的塑壳,那么如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,也是超出了。那样的话,低压出线柜那里的塑壳是根据什么选择的?不要说是根据变压器容量那些,那些是选择低压进线柜开关的。。小白请教各位大神

  • 【求助】低压出线柜\两个630A断路器烧坏分析

    【求助】低压出线柜\两个630A断路器烧坏分析

    变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.

  • 低压出线柜一般用3P还是4P开关?标准答案

    低压出线柜一般用3P还是4P开关?标准答案

    04DX002 给出的正确答案此贴是对于一个“低压出线柜一般用3P还是4P开关?PK”的帖子而发的,很多朋友参与讨论,但我觉得如果再发回复前先看看这个图集后在发言。

  • 低压出线柜切换问题,请大神帮帮忙

    装2个出线柜,一个装2个1000a开关,一个装2个630a开关和2个400a开关,怎么设置能2个1000a开关在使用的时候另外一个出线柜能自动跳开

  • 怎么确定变压器低压出线回路

    搞设计时候,不知道怎么确定低压电缆是出1回还是几回?是根据用电负荷来确定变压器出线电流大小,在选择电缆载流量选择出线回路吗?

  • 变压器低压出线电缆的选择???

    求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A

  • 低压出线柜里面有必要使用调谐保护器吗?

    如题。看到了一份图纸是,比较的奇怪,竟然在低压出线柜里面附加了“ELECON-HPD1000”调谐保护器,对此元件,我不是很懂,所以发个帖子,大家帮忙分析一下,在哪种情况下,才有必要使用这个元件?使用这个元件能产生什么效益和作用?谢谢!

  • 变压器房可否过低压出线

    我是现场施工的,我现在遇到一个问题,我的低压电房设计到了二楼,变压器做到一楼,由于业主更改,电压柜进线位下进线,出线也想做下出线,但是走到变压器的侧面了,不知这样做是否恰当,规范有没有规定.希望那位大虾指教.谢谢!

  • 1000kVA的变压器低压出线电缆应选什么?

    别人设计的我觉得有问题.他把低压配电柜安装在地下室,可在室外安装了1000KVA的箱变,箱变里没有低压开关柜,现在需要用电缆直埋送到地下室的开关柜上.我考虑让在箱变内加装总开关柜,制作低压电缆沟.选VV22 3*240的低压电缆不知道可不可以望大师指点

  • 关于10/0.4KV变压器低压出线

    请教各位高手,由10/0.4KV变压器低压侧引出到低压进线柜的那段配线必须是硬导体(母排或插接母排)吗?有规范要求么?

  • 低压出线开关处的短路电流如何估算?

    有简单点的方法估算出来吗?

  • 低压出线的选择问题应该怎么选择

    想请教各位一下一个问题:低压出线YJV22-4*120+1*95的电缆和YJV22-4*120在使用上面应该怎么选择?我是不是可以把四芯的电缆的铠装直接作为接地使用呢?如果可以的话为什么还要用5芯的呢?这两种电缆在使用场所有没有要求?

  • 低压柜出线开关与负荷进线开关的选择

    低压柜出线开关与受电端进线开关的选择:是一样大呢还是前面的大一级,我总觉得2个开关之间没有负荷,2开关不需要上下级选择一样大就可以大家怎么说

  • 低压出线电缆单相接地,怎么办

    小区内一台美变,新投运。其中一路出线,铝芯4*240电缆,100米,全程地埋,设计带90户住宅(现只入住十几户),均为单相负荷。因户外分接箱内接触不良打火引起弧光短路,导致B相击穿。因更换成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相电缆跟零线互换?反正负荷全是单相,就当是N线做重复接地了,各位认为可否?

  • 10kv主备供电高压出线柜如何整定?

    10kv系统,两路电源供电,一主一备供电,接至变压器的高压出线柜的保护如何整定?是按照主用供电的短路电流来整定还是主备统一来整定?

  • 在低压配电所里,变压器的容量和和高压出线柜之间的关系

    在低压配电所里,依据变压器的容量选择高压出线柜,这个国家标准是?因为变压器容量为400KVA,315KVA时我在高压部分配的是两个负荷开关柜和熔断器柜,但是1600KVA的变压器就换成两个负荷开关柜加上一个断路器柜了。

  • 低压出线柜内配置隔离开关

    低压出线柜内配置隔离开关

    本帖最后由 iampeanuts 于 2015-12-7 09:43 编辑 GGD的低压出线柜,配置了2只隔离刀,后带8只塑壳断路器。隔离开关只是检修时提供个明显断电,那么在经济考虑下,能否去掉隔离开关,只用塑壳开关呢?设计人员答复说其中每台隔离刀备用1台ABB塑壳断路器,有这种说法吗?依据规范是什么?印象中没听说这样的。求答疑!!!

  • 主变低压出线及高压接地开关问题

    请问,35kV/10kV的主变,低压出线是否可以用电缆取代母线?另外问一下,高压接地开关我看样本一般都要求海拔小于1000m,现在有个项目是近2000海拔的,常规型号的接地开关是否可以用?还是另有型号的?

点击加载更多

低压出线柜

低压出线柜专题,为您提供低压出线柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压出线柜 相关的专业交流讨论,更多低压出线柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

低压线路金具

稳压线路