  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 请教相导体通过阻抗接地 的问题

    在IT系统中相导体通过阻抗接地,而在我的理解中相导体如接地那是发生了接地故障的异常情况,但这里显然不是这种情况?为什么会出现这种情况?提前感谢回复

  • 明敷接地导体(如扁钢、铜排等)的表面应该涂什么色?

    问题如题。实际工作中遇到有的行业要求统一涂黑色油漆,有的行业又规定要涂黄绿相间色漆。五花八门,难以是从,如何是好?

  • PE母线与接地干线之间连接导体的选择

    当变电所低压开关柜内的PE母线已经在柜内与变压器中性点连接后,其与室内接地干线之间的连接导体是否还属于保护导体,是否需要进行热稳定校验?

  • 带电导体系统的型式和系统接地的型式疑问

    一般看到技术要求上仅说明三相四线制,图纸也无明确说明系统接地的形式,请问如何确定带线导体的形式(A,B,C,N,PE还是A,B,C,PEN)?

  • 变压器低压侧中性点接地导体截面的选择

    请各位达人斧正》》》》》》》》》》》》》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2010-1-18 22:20 编辑 ]

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 求教关于中性点接地系统(第二类导体)

    我有一家台资企业客户需要高压交联电缆,但是材料单上是: 单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆21/35kv 1*400mm2 中性点接地系统(第二类导体)请问:这后面的--中性点接地系统(第二类导体)--什么意思?

  • 1700A-2300A用什么导体?

    求助,大家谁用过磁性调压器?低压侧电流1700-2300,大家都用的是什么导体,我看了截面800的电缆载流量才1300左右,三相的也需要6根,用铜母排大概也要125X10,铜管要100外径90内径.第一次接触这东西,大家给点意见.谢谢.我是利用调压器(相当于变压器,可以连续平和调压)把380V的电压调到5-35V,给电热带加热,通过调压调节加热温度调压器型号为TSH-150/0.5(容量150KVA),输出电流为1700-2300A

  • 变压器中性点接地 导体的截面积如何确定?

    变压器中性点接地 导体的截面积如何确定?

    我这里有个表是关于变压器低压侧出线的选择表,里面有关于低压侧接地的导体的截面选择,但我不理解这个数据是怎么得来的要不要区分TN-C ,TN-S 或者TT系统,因为关于这个方面的数据我查到的不多,还请诸位前辈们给于指点,有没有规范的依据?首先说说我的理解:1. 变压器系统接地导线的截面我觉得应该区分下接地系统的类别2. TN-S系统我觉得可以按照总等电位的要求来设置接地导线 最大25平方的铜导线就可以了(一般为电源线的1/2)3. TN-C或者TN-C-S 是否应该按照最大的PEN出线的截面来选择或者单相对地短路电流来选择?4. TT系统的系统接地因为应该设置漏电保护,是否可以借鉴TN-S的接地导线选择方式。当然前提都是能够满足接地电阻的要求文字粗糙,权当抛砖引玉![ 本帖最后由 dandytian 于 2009-4-9 15:52 编辑 ]

  • 引岀建筑物的接地导体能否采用热镀锌钢?规范解读!

    近期项目的图纸审查大量提出对于建筑物基础内引出室外的接地线和接地极应采用不锈钢材料的意见,不少人都在询问原因,也有不少同行存在质疑,下面就几个热点提问简单解析一下原因:

  • 请教中性点不接地时电缆导体和金属屏蔽层之间的电压问题

    图片中的6/10KV电缆中的6kV是指相电压,10kV是指线电压? 如是的话?为什么还有8.7/10kV这种类型的电缆?提前谢谢您的回复。

  • 常见问题问与答:照明配电回路要不要设保护接地导体(PE线)?

    照明配电回路要不要设保护接地导体(以下简称PE线)?这个问题不能一概而论,需要具体问题具体分析。有的情况下要设置PE线,有的情况则不用设。 I类灯具要接PE线 ,这类灯具已经预留了接地端子,或预留黄/绿PE线。因此这样的照明配电回路需要设置一根PE线。而II、III类灯具则不需要设置PE线,灯具上也没有接地端子,根本无法接PE线。 表1  灯具防触电等级

  • 关于防雷接地跨接的问题

    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。

  • 铜线接地怎么与钢筋连接

    GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的

  • 请教:一个关于接地的问题

    请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!

  • 保护接地的线径如何选择

    20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 关于防雷接地的问题,求教

    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?

  • 关于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?