首页 课程 资料 论坛
  • 10KV高低压配电室设计图

    10KV高低压配电室设计图全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 编辑 ]

  • 【提问】有关于高低压配电室

    1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?

  • 这个跟高低压配电室是什么关系?

    这个跟高低压配电室是什么关系?

    是不是室外高压电缆要通过这个开关站,然后再通过这个开关站进入建筑的高低压配电室?谢谢。

  • 高低压配电室面积如何确定?

    我在做一个厂房,内设变压器室,高压室,低压室,负荷一共六百多KW,选取一台八百KW的变压器,请问高压室和低压器各有多少台柜子,面积又需要多大呢?谢谢

  • <急!!!>高低压配电室设计问题

    先说说情况,高压进线YJV22-3*400,16台高压柜,供8台低压。其中本所内有四台变压器及低压柜,2*1600+2*1000。请问:1.变压器中性点直接接地不合理了,要改为在配电柜内一点接地(王老的低压电气装置的设计安装提到),尤其是多台联络的变压器,请问出自哪本规范?规范有无类似规定?设计中单台这个一点接地设在那个柜子中呢?互为连锁的两台变压器呢?设在其中一台的进线柜合适吗?还是联络柜?2.王老建议变压器中性点至低压柜PEN线要绝缘,请问,四芯密闭低压母线槽PEN算不算绝缘?3.8000KVA(一共8台,其中本配电室内4台)的配电室的接地母线扁钢多大规格合适?50*5?60*6?依据为何?计算肯定是需要,但大家有无经验?4.高低压(干式)配电设备是否需要用防火墙隔开?合用房间是否合适?依据何在?

  • 低压配电室的接地如何设计?

    大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?

  • 请教高低压配电室门的设计禁忌

    低压配电设计规范中要求,当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端, 除了这些外,还有没有其他的要求

  • 高低压配电室层高该如何确定?

    在日常工作中经常遇到此类问题,变压器室的层高好确定,但是高低压配电室的层高就不好确定了,我一般情况下都做成4.5米,不知道是否合适?请各位指点一下

  • 10KV高低压配电室放置问题

    一污水处理厂内的10KV的高低压配电室,本来单独建个配电房一层布置。评审时专家讲要考虑防洪,必须放在二楼。这样 高压柜,变压器,低压柜全部要放在二楼,电缆走线也不方便。请问下有必要这样么?查规范也没有看到。要是洪水了,那些外面的变电所就不会淹了么?

  • 高低压配电室怎么布置,具体有哪些要求?

    高低压配电室怎么布置,具体有哪些要求?

    来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 配电房定义是:配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电房电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。 通俗点说:盖个房子,把变压器放进去,还有进出线柜之类的,就成配电房(室)了规模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等等各种,完成变压、分配电能的一个独立场所,或建筑物内的一个区域内。

  • 高低压配电室是否需要设置空调?

    高低压配电室是否需要设置空调和排风?规范上有没有要求?记得以前做过的项目,配电室只有通风和排风,空调是后来业主自行加的分体空调,因为高低压配电室温度比较高,太热了,不知道各位大哥是如何进行考虑的,谢谢。

  • 高低压配电室对通风空调有何要求

    高低压配电室对通风空调有何要求?本人查了采暖通风设计规范,上面没有具体规定,不知道其他规范上有没具体要求,请各位大哥指教。谢谢。在我们这个项目上,设计上对低压配电室有进行通风及排风处理,但是高压配电室就没有进行任何处理,不知道这样合理不?

  • 高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫

    一般在高低压配电室内的地面上都敷设有绝缘胶垫,但是根据GB50222-95的标准中,配电室、变压器室的装修材料都必须是A级防火材料,但是我在网上查了很久只有阻燃型绝缘胶垫,不能满足A级防火要求。请教一下各位高手,高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫,是否有A级防火的绝缘胶垫?如果没有,那么与防火规范相矛盾,设计中如何执行呢?

  • 电气机房高低压配电室的通风问题

    电气机房高低压配电室的通风问题

    本帖最后由 飘渺 于 2013-9-18 14:05 编辑 现有疑惑不解,求助各位大神们指点一二:一个单层的建筑,左半部分是办公室,右半边是电气高低压配电室和柴油发电机房。如图所示,高压配电室的窗户是固定的不开启的,门也是防火门;低压配电室窗户普通可开启,门却也是防火门。现在我考虑机械排风的话,高压、低压配电室均考虑设置了70℃补风口,高压区排风机前加了70℃防火阀。问题:1.低压区的壁式轴流风机吸入口加不加70°阀呢? 2.低压区的补风口有必要是70°防火风口呢?加---旁边是防火门//不加---侧面窗户都是普通可开启的。。。

  • 关于小区箱变与高低压配电室造价比较

    请问各位大狭,一个多层小区60000平米,共15栋住宅,420户,还有12000平米左右的商业门面,无动力负荷,变压器总容量在2250KVA的样子,现在甲方在考虑设置箱变还是室内高低压配电室哪个造价要些些,现要院里出个经济分析表之内的东西给他们,我就傻了,只知道对于小区设箱变肯定要好些,但至于哪种造价高低,实在不清楚,有哪位好心人可以给点意见吗?感激不尽!

  • 关于高、低压配电室铺设绝缘胶皮

    向各位同仁请教一下,施工图设计时要不要把配电室内的绝缘胶皮设计进去。如果没有设计,业主和监理要求铺设绝缘胶皮,这个费用应该由谁来承担。 我看了一下有关的规范,并没有这方面强制性的规定。

  • 关于高低压配电房设计请教

    小弟刚开始学高低压供配电设计,我参考了好多的设计图纸,可是我看不出图中的成套用的是哪个厂家的.请问一般设计厂家的代号是在什么地方看,是开关柜的编号里面吗?但是没有呢.请大家指导下

  • 关于地下室变电所、高低压配电室通风问题

    菜鸟弱弱的问下,地下室中的变电所、高低压配电室是不是必须设置机械排风和补风成套的系统。其他区域的风管可以横穿变电所、高低压配电室?谢谢大侠指点?

  • 高低压配电室高低压电缆沟可以交叉吗

    高低压配电室高低压电缆沟可以交叉吗我设计的一个工程中,第三方审查说高低压电缆沟不可以交叉,但是却不可避免,因为配电室设置在地下一层,没有直接对外的出口,若把高压柜布置在外墙侧,则低压柜因为空间的限制没有备用柜的位置,且低压电缆引出室外也要穿过高压柜;若把高压柜布置在靠走道的内墙侧,高压电缆要穿过低压柜。我是安装第二种方式布置的,应该如何回答第三方审查呢,谢谢指教。

点击加载更多

高低压配电室设计

高低压配电室设计专题,为您提供高低压配电室设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高低压配电室设计 相关的专业交流讨论,更多高低压配电室设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电室倒闸操作

配电室的门