  • 为什么变配电所的倒闸操作做不好?

    一 电气设备运行中的几种工作状态1、运行状态:是指某回路中的一次设备(这里指隔离开关和断路器;如移开柜是指高压一次隔离触头和二次隔离触头均在接通)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈现的状态为运行状态。2、热备用状态:是指某回路中的断路器已断开,而隔离开关(或高压一次隔离触头)仍处于合闸位置时的状态为热备用状态。3、冷备用状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均处于断开位置时的状态为冷备用状态。4、检修状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均已断开,同时按照在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施的有关规定,悬挂了临时接地线(或合上了接地刀闸),并悬挂好标示牌和装设好临时遮栏,处于停电检修的状态为检修状态。二 什么是倒闸操作倒闸操作就是将电气设备由一种运行状态转换到另一种运行状态。也就是:接通或断开断路器、隔离开关、直流操作回路;推入或拉出小车断路器;投入或退出继电保护;给上或取下二次隔离触头;拉开或合上接地开关以及安装和拆

  • 变配电所不用操作票的倒闸操作

    (1)处理事故的倒闸操作,在情况紧急时,可先行操作,事后向上级汇报,并作记录。 (2)单项设备的倒闸操作,如操作一个隔离开关时,不填写操作票。 (3)拆装一组临时接地封线时,可不填写操作票。 (4)在控制盘上遥控操作断路器或隔离开关时,可不填写工作票。 (5)为已损坏的设备脱离电源、隔离时,不填操作票,但应尽快报告调度作记录。此类操作还有

  • 【科普】为什么变配电所的倒闸操作做不好?

    一、电气设备运行中的几种工作状态1、运行状态:是指某回路中的一次设备(这里指隔离开关和断路器;如移开柜是指高压一次隔离触头和二次隔离触头均在接通)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈现的状态为运行状态。

  • 关于倒闸操作顺序的解析说明

    1、 带负荷拉合刀闸的危害和防误措施隔离开关的作用只是使被检修设备有足够可见的安全距离,建立可靠的绝缘间隙,保证检修人员及设备的安全,所以它不具备切断负荷电流和短路电流的的能力。在出现带负荷拉合闸时,拉弧形成导电通道造成相间短路,直接危及操作人员生命和对设备造成损坏,严重威胁电网的安全运行。为避免此类事故的发生,电业安全工作规程对操作中的接受操作命令,填写操作票、模拟操作、操作监护、拉闸操作的顺序等都作了详细规定。为防止误操作,高压电器设备加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管部门批准,可以加装机械锁)。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不准私自违规解锁。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。这些措施的实施,在一定程度上减少带负荷拉合倒闸的发生。但,要根本上杜绝此类情况的发生,还需要对人员加强思想教育,掌握业务技术的含金量。2、3/2断路器倒闸操作顺序电力安全工作规程中第19条规定:停电拉闸操作必须按照断路器(开关)――负荷侧隔离开关(刀闸)-—母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电操作应与上述相反的顺

  • 倒闸操作的基本要求有哪些?

    倒闸操作的基本要求有哪些? 答:(1)倒闸操作必须严格按规范化倒闸操作的要求进行。 (2)操作中不得造成事故。万一发生事故,影响的范围应尽量小。若发生触电事故,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 (3)尽量不影响或少影响对用户的供电和系统的正常运行。 (5)交接班时,应避免进行操作。雷电时,一般不进行操作,禁止在就地进行操作。 (6)操作中一定要按规定使用合格的安全用具(验电器、绝缘棒、绝缘夹钳),应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨罩),戴安全帽、绝缘手套或使用安全防护用品(护目镜)。 (7)操作时操作人员一定要集中精力,严禁闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。操作中,遇有特殊情况,应经值班调度员或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。

  • 关于母线倒闸操作的探讨分析

    母线送电前,应先将该母线的电压互感器投入;母线停电时,应先将该母线上的所有负荷转移完后,再将该母线的电压互感器停止运行。 母线充电时,必须用断路器进行,其充电保护必须投入,充电正常后应停用充电保护。 倒母线操作时,母联断路器应合上,确认母联断路器已合好后,再取下其控制熔断器(或断开控制电源开关),然后进行母线隔离开关的切换操作。母联断路器断开前,必须确认负荷已全部转移,母联断路器电流表指示为零,再断开母联断路器。 注:倒母线操作前,取下母联断路器控制熔断器的原因是: 若倒母线操作过程中,由于某种原因使母联断路器分闸,此时母线隔离开关的蜡、合操作实质上是对两组母线进行带负荷解列、并列操作(即带负荷拉、合母线隔离开关),此时,因隔离开关无灭弧装置,会造成三相弧光短路。因此,母联断路器在合闸位置取下其

  • 配电室高压母联柜操作疑问

    请教一下,配电室里,单母线分段情形下,10kv两段母线均带电,母联断路器断开,母联联络柜隔离小车在试验位置。这时候能直接将母联联络柜的小车由试验位置摇至工作位置吗?

  • 电气倒闸操作1000问,2007

    电气倒闸操作1000问,2007

    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:24 编辑 全书分十一章,分别为:电气侧闸操作基本知识;电气倒闸操作有关规程规定;常用安全工器具;电力系统基本知识;防误闭锁装置;电气倒闸操作的执行程序及主要技术原则;倒闸操作的技术要求和操作方法;微机监控系统的运行操作;各种运行状态下倒闸操作程序;典型操作票;侧闸操作规范化作业流程。

  • 电气倒闸操作的步骤和典型操作

    电气倒闸操作的步骤和典型操作

  • 倒闸操作的技术要求和操作

    应该说是一些简单的注意事项,大家可以了解一下,呵呵,就当我是骗分的吧,~~断路器操作的技术要领隔离开关的操作高压熔断器的操作送电线路的启停的操作变压器的启停、分接开关的调整和中性点运行方式变更的操作电压互感器的操作倒母线的操作电力系统并列和 解列的操作解环和合环注意事项验电及装设接地线

  • 为什么有雷电活动时应禁止进行倒闸操作

    因为有雷电活动时,雷电进行波会通过母线在线路之间馈散。 雷电流是相当大的,而高压断路器的遮断容量相比起来是很有限的,如果恰好在操作中遇上那一瞬间开断雷电流,就会发生严重后果。有雷电活动时,输电线路及其它电气设备发生故障的机率也高,操作条件恶劣,对人身和设备风险都大,安全工作无保障。所以,如果雷电活动正在上空或附近时,应禁止进行倒闸操作。

  • 关于电气倒闸操作及常见问题分析

    [摘 要] 无论是机组启停,还是机组正常运行,以及事故情况下,电气倒闸操作做为日常工作较为重要的一个环节,它的正确性、安全性将关系到人身、设备的安全,机组及电网的安全、稳定运行。由于国产200MW机组全能值班员的实行,加之人员的优化组合,原从事电气专业值班员减少,有经验的人员不多。在电气专业面,人员的技术水平、技术素质跟不上当前形势的需要,电气专业面人力更显匮乏。虽实行全能值班员,但跨专业学习的局限性,倒闸操作在执行中还存在很大差距。特别是非电气专业人员在进行电气倒闸操作时操作极不规范,大多数人根本没有掌握电气倒闸操作知识。因此很有必要对电气倒闸操作加以论述。 1、电气倒闸操作常见问题分析 1.1人员安排考虑不周,不合理,给操作留下安全隐患。 在接到倒闸操作任务后,作为一名值班负责人应根据倒闸操作的性质合理安排人员进行操作。在安排人员时,应考虑到人员的精神面

  • 关于10kV变配电室操作电源问题

    现在在做一个酒店项目,楼内设10kV变配电室,2台1000kVA干式变压器,根据当地供电局要求,设10台KYN28开关柜。供电局有关负责人说,根据甲方实际情况,做个简易的综合保护即可,不要直流屏和值班室,不要后台和自控,不需要画二次原理图,操作电源采用分布式直流电源,即每个中置式开关柜(KYN28)均自带一节蓄电池(直流电源),需在设备表中把材料表示出来。以前没做过分布式直流电源,不知道操作电源采用分布式直流电源的高压柜一次系统图和传统KYN28系统图画法有什么不同,求专家指教,跪求相关一次系统图和材料表,万分感谢!

  • 电气倒闸操作常见问题分析

    无论是机组启停,还是机组正常运行,以及事故情况下,电气倒闸操作做为日常工作较为重要的一个环节,它的正确性、安全性将关系到人身、设备的安全,机组及电网的安全、稳定运行。由于国产200MW机组全能值班员的实行,加之人员的优化组合,原从事电气专业值班员减少,有经验的人员不多。在电气专业面,人员的技术水平、技术素质跟不上当前形势的需要,电气专业面人力更显匮乏。虽实行全能值班员,但跨专业学习的局限性,倒闸操作在执行中还存在很大差距。特别是非电气专业人员在进行电气倒闸操作时操作极不规范,大多数人根本没有掌握电气倒闸操作知识。因此很有必要对电气倒闸操作加以论述。 1电气倒闸操作释义及其原则 电气设备有三种状态,即运行、备用(冷备用、热备用、联动备用)、检修状态;将电气设备由一种状态转变为另一种状态,就叫倒闸,所进行的操作,称之为倒闸操作。 倒闸操作的原则: 中心原则:不能带负荷拉合刀闸 1.1在拉合闸时,必须用开关接通和断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用刀闸切断负荷电流;

  • 电气停送电倒闸操作规程

    1. 倒闸操作由主管电气负责人以书面通知、电话通知或口头通知下达。 2. 倒闸操作必须由两人进行,其中一人操作、一人监护。操作人和监护人必须由经过培训,考试合格的人员担任。 3. 填好工作票,操作人和监护人根据模拟图和接线图对照设备名称、位置和所填写的操作项目、顺序进行审核签名,并经发令人审核签字,待发令人发令后方可进行操作。 4. 操作油开关或隔离开关,应戴相应电压等级的绝缘手套,站在绝缘台上或穿符合要求的绝缘鞋或绝缘靴。 5. 操作中要认真执行监护,每一项操作后,操作人监护人要共同认真检查操作质量,经确认无误后,监护人应立即在该项操作项目左侧打“√”。 6. 操作中必须集中精力,必须严格按照操作票的操作项目依次进行操作,禁止跳项、倒项、添项和漏项。 7. 停电操作顺序为:分油开关、分负荷侧隔离开关、分