首页 课程 资料 论坛
  • 求救:关于电力变压器型号

    能不能详细的介绍一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11变压器的具体型号?10代表什么?6.3代表什么?

  • 如何让电力变压器不在失踪?

    事件一:2012年5月4日,在今年春耕生产大忙时节,对电力变压器实施盗劫的3名犯罪嫌疑人被江安县人民检察院批准逮捕。 据悉,该变压器是2010年四川省农业综合开发建设项目之一,服务新窝头村1000多户村民。2011年3月投入使用后,此变压器保证了村里新屋基和新田湾两个提灌站农田提水灌溉用电的需要。变压器被盗后造成全村1400余亩农田在今年春耕时节不能提水灌溉,给7个农业生产组的春耕生产带来极大的损失,影响恶劣。事件二:龙虎网讯 昨天,江宁区汤山派出所接到村民报案,称建设社区殷家边村村口的一台正在运行的电力变压器于前一天夜间被盗,现在整个村子电力已经全部中断。直接影响人们的生产生活。我司经过长期的研究生产出一款电力变压器防盗报警器,该报警器是利用GSM短信息数据传输模式及语音功能平台完成智能报警数据远程传输及控制,主要用在电力系统的配电网电力线、变压器等供电设备和线路的防剪断、防盗窃、防破坏。主机采用全密封铝压铸外壳,防水性能好,具有功能实用、质量优良、工作稳定可靠等特点,适应野外各种环境使用,广泛应用于电力、石油、矿山等

  • 电力变压器为何要定期保养?

    变压器是开关电源的关键器件,详细了解并掌握开关电源变压器技术参数是非常必要的。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。 电老虎平台认为只有做好保养才能让您电力变压器始终保持最好的状态。 下面就来说说电力变压器要定期保养。 ①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。 ②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。 ③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。

  • 关于电力变压器容量选择

    关于电力变压器容量选择

    各项用电量如表所示,有功功率合计303.5kw、无功功率合计221.6kw、视在功率377.3kva计算功率因数0.81, 经无功补偿将功率因数调至0.97,补偿后计算视在功率为313.3kva,请各位老师指导一下,变压器容量应该选择多少。

  • s9-m-315/10型电力变压器的油位如何观察

    我单位有一台S9-M-315/10型电力变压器,近期出现底部槮油现象,我担心变压器的绝缘冷却油的油位不足,但又找不着真实的油位是多少,因此在论坛里想请教高手回答如何检查变压器油位,知道的可联系我我的QQ409402761,万分感谢,

  • GB6450-1986干式电力变压器

    GB6450-1986干式电力变压器

  • 探讨带罩电力变压器的摆放

    10KV/0.4KV干式电力变压器,传统的安装方法是为变压器单独设置一个房间,与低压柜分开。近年来,商家不断推出带罩型电力变压器,因防护等级达到IP20以上,所以有不少设计院将变压器与低压柜并列在一起,这种方法大大节省母线或电缆,得到不少人的认可,而事实真的是这么好吗?现请大家对这个问题进行探讨。

  • 请教电力变压器命名规则

    请问哪位大侠知道电力变压器是怎么命名的?比如SFPS-18000/220GYW中具体的每一个字母所表示的含意是什么。谢谢了!我只知道第一个S是三相,F好像是风冷,G是高原型,其它就字母不知道了

  • 关于电力变压器的保护的问题

    请教:电力变压器的保护是依据什么呢?有些书介绍只变压器过流保护选额定电流的1.5-3倍,定时限时间为0.7秒,这样选能躲过变压器刚投运时的浪涌吗?

  • 请问如何选用电力变压器

    公司一国外客户需要购买100KVA/10KV和50KVA/10KV的油浸变压器。公司之前没有涉及过高压设备,因此想问一下大虾,采购这些产品的时候需要注意什么?现在初步确定是用S9系列的。

  • 电力变压器的使用,异常分析

    配电变压器常见故障分析 -------------------------------------------------------------------------------- 1异常响声 (1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。 (2)音响中夹有水的沸腾声,发出"咕噜咕噜"的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。 (3)音响中夹有爆炸声,既大又不均匀时,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象。这时,应将变压器停止运行,进行检修。 (4)音响中夹有放电的"吱吱"声时,可能是变压器器身或套管发生表面局部放电。如果是套管的问题,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕

  • 新版电力变压器第4部分标准

    GB/T1094.4-2005电力变压器第4部分

  • 关于电力变压器的防火防爆措施

    电力变压器是电力系统中输配电力的主要设备。电力变压器主要是将电网的高压电降低为可以直接使用的6000伏(V)或380伏(V)电压,给用电设备供电。如变压器内部发生过载或短路,绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解,膨胀以至气化,使变压器内部压力急剧增加,可能引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾危险。 运行中防火爆炸要注意: (1)不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。 (2)经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合格油应及时更换,或采取其它措施。 (3)防止变

  • 电力变压器铭牌所示内容

    干式变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器

  • 干式电力变压器技术与应用

    干式电力变压器技术与应用

    简要说明:本书共8章,主要内容包括干式电力变压器的发展、干式电力变压器的类型与特点、干式电力变压器技术与制造工艺、干式电力变压器选型、干式电力变压器试验、干式电力变压器安装与运行维护、常见故障处理及注意事项和干式电抗器等。在系统阐述干式电力变压器基础问题的同时,本书还引用了一些技术经验和典型案例。通过本书的学习,读者可了解和认识干式电力变压器的发展情况、技术特点、制造工艺、选型要求、安装、运行、维护与试验及故障处理等相关知识。本书可供从事干式电力变压器安装、运行和维护人员及相关科技工作者参考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M

  • 求助:电力变压器容量选择

    大家好:加气站项目,装机容量:760KW,运行容量:390KW,计算有功功率375KW,其中最大电动机为压缩机电动机,额定电压380V,额定功率280KW,求教:电力变压器额定容量选630KVA合适还是800KVA合适,如有依据或计算依据再好不过了,先谢谢啦

  • 电力变压器原理及故障分析

    :D电力变压器原理及故障分析

  • 关于电力变压器短路故障的探讨

    、出口短路对电力变压器的影响电力变压器的短路故障主要是指变压器的出口短路、变压器内部引线或绕组间对地短路,以及变压器相与相之间发生的短路而导致的故障。根据统计,出口短路故障对电力变压器正常运行产生的影响最频繁,也最为严重,甚至有的地区有一半以上的变压器事故是由短路故障电流冲击直接引起的,并且这种情况在多地区有增长的趋势。变压器出口短路故障将会给人们带来十分严重的损失,尤其是变压器低压出口短路所引起的故障或者事故,通常需要对绕组进行部分或者全部更换。短路电流引起绝缘过热故障,主要是因为电力变压器在突然发生短路时,可能会导致额定值数十倍的短路电流同时集中通过高、低压绕组,使其瞬间产生极大的热量,导致电力变压器严重发热。一旦过载的短路电流超过电力变压器的承受能力,使其热稳定性变差,严重损伤变压器的绝缘材料,从而引起次年工程变压器击穿或者损毁的事故。电力变压器的出口短路主要有三相短路、两相短路、两相接地短路以及单相接地短路等几种主要的形式,其中,单相接地短路的故障率最高,占全部短路故障的一半以上,两相短路故障次之,另外两种短路故障发生的几率

  • 电力变压器综合防雷措施

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:36 编辑 韩 爱 芝 摘要:提出了电力变压器的综合防需措施,并给出了故障实例。 关键词:变压器;绕组;措施

  • 关于电力配电变压器容量的选择

    变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。 当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。 应该成为选择配变压器容量的主要依据。