220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
新手。现在厂里要换主变。原有的是7500的。但是我看了看。现在好像只有6300和8000了。没见过7500的。是不是这个等级的已经没有了?如果换6300的话不够用,但换8000的话是不是还要去供电部门申请增容?而且多出来的500kva的基本电费也不少啊?每个月就是7500元。
一个三层办公室,在深圳,照明计算负荷300KW,中央空调计算负荷400KW,请问选变压器时应该怎么选?考虑过选用1000KVA的,但空调冬天时不用,所以负荷率就成了个问题,如果选用二个变压器,到冬天时也有一个变压器不用.到底应该怎样选用变压器?/???2.变压器负荷率一般应该是多少才合适???
负荷资料如下:一层商业用电:Pjs=100kW二层商业用电:Pjs=100kW三层商业用电:Pjs=76kW四层商业用电:Pjs=76kW~~十五层商业用电:Pjs=76kW公共设备(主电源):Pjs=126kW公共设备(备用电源):Pjs=126kW消防用电(主电源):Pjs=209kW消防用电(备用电源):Pjs=209kW-------------------------------以上是该工程的部分负荷资料,希望能和大家淘论一下计算变压器容量的方法。这个到底应该怎么算呢?
雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,笔者认为应从以下几方面加强运行管理、维护。 1合理选择配电变压器的安装地点 配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。 2合理选择配电变压器的容量 合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100kV•A的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85kW负荷。 3加强用电负荷的测量 在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。 4避免在配电变压器上安装低压计量箱 应逐渐撤除偏远山区配电变压器台
《变压器故障与监测》-王晓莺等(2004年).rar
在节能节水专用设备企业所得税优惠目录中第6条中高效油浸式配电变压器,三相10kV,无励磁调压额定容量30KVA-1600KVA的油浸式,空载损耗和负载损耗应不大于节能评价值的36%.(GB20052-2006),我们单位新买的S11-1250变压器空载损耗1.45kW,负载损耗13.5kW,而国标上节能评价值为1.36和12我想知道目前有符合优惠目录上的产品吗?
能不能详细的介绍一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11变压器的具体型号?10代表什么?6.3代表什么?
厂里一台变压器为500KVA,今天拿到电费单,实际用量才200KVA,力调费用10000元,请问如果是不是只能更换变压器来实现功率因数调高!
高压计量的变压器是不是补偿端要放在高压测?低压计量的变压器是不是补偿端要放在低压侧?过补偿和低补偿都会产生什么后果,最好能详细点,