首页 课程 资料 论坛
  • 几种变频变压器发明技术简略

    1、能保持三相输入电流平衡的变相变频变压器 一种能保持输入电流平衡的变相 变频变压器,其铁心是由若干个硅钢片叠压而成,各硅钢片的内边缘上开有槽口;在铁心中空的部分装有一导磁铁体,该导磁体是由若干形状硅钢片叠压而成,原边绕组是由三个做星形连接的绕组构成,副边绕组是由三个串联的绕组构成,原边绕组和副边绕组的三个绕组都是按120度电角度的空间间隔下线到铁心的槽道

  • 基于变频变压器的异步联网和潮流控制

    传统的异步联网大多采用 HVDC 背靠背换流站来实现,控制两个电网之间的功率交换,并能阻断一侧电网事故对另一侧电网的影响。但是当一端电网的短路容量较低时, 传统的HV DC容易发生换相失败。随着大功率可控关断型电力电子器件的不断发展,电压源换流器型直流输电 ( VSC-HVDC) 在高压直流输电中得到了应用。采用 VSC — HVDC的异步电网互联,没有换相失败的问题,能向弱系统供电,同时由于采用了 P WM 技术,谐波大大降 低。但是与传统的高压直流输电相比,其相对较高的运行损耗仍是需要解决的问题。 最近,美国通用电气公司开发了一种新型异步联网装置——变频变压器 ( v a r i a b l e f r e q u e n c y f f a n s — f o r me r , VF T),并在加拿大和美国的多个变电站投入运行。国内有学者将 VF T称为 “ 面对面” 型异步联网装置。与传统的H VDC背靠背换流站相比,VF T控制简单,造价和运行费用少,没

  • 高压变频器内的移向变压器的标准

    高压变频器内的移向变压器的标准,这种特种变压器与普通变压器的验收标准有什么区别我想问的是交接试验的标准,特别是高低压绕组的变比的误差范围是不是跟普通电力变压器一样,都是0.5%,急等!

  • 变压变频器内部变压器有什么作用?

    变压变频器内部变压器的作用是将输入电压进行变压,从而实现对输出电压的调节。这是因为变压变频器需要将输入电源的电压转换为适合电机工作的电压,同时还需要根据需要调节输出电压的大小。内部变压器可以根据输入电压和输出电压的差异来实现这种变压调节的功能。

  • 干式整流变频变压器成功问世

    中电电气集团江苏中电变压器制造有限公司应用成熟技术,成功开发研制了ZPSG型Nomex绝缘干式整流变频变压器。 该产品包括9相、12相、18相以及27相等自冷及风冷类型的整流变频变压器,充分考虑了中高压变频器的各种类型,具有体积小、高过载能力、低局放电、抗短路、不燃烧、低噪声等特点。 干式整流变频变压器采用延边三角形移相原理,通过多个不同的移相角二次绕组,可以有效将谐波进行抵消,达到改善变频器输出波形的目的,是一种专门为中高压变频器提供多相整流电源的装置。

  • 使用移相变压器的高压变频器

    高手给解释下这张图,进线均为20KV高压,先接入一个移相变压器,然后接入高压变频器,然后又接入一个变压器(变成6.6KV)。然后出线接是高压电机,请问各位移相变压器如何选择,作用是什么,为什么又加一个变压器呢?

  • 大家说说这样接变压器可以吗?

    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?

  • 那些困扰我们关于变压器的问题

    那些困扰我们关于变压器的问题

    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变

  • 可变频变压器数学模型及仿真分析

    随着电力技术的发展,出现了更具优势的新型异步电网互联装置——可 变频变压器 (variable frequency transformer,VFT),VFT能够很好地克服HVDC的缺陷,并且已经在加拿大魁北克省投入运行。可变频变压器VFT的主体结构是定、转子均为三相绕组的旋转变压器,其转子由直流电机和电力电子拖动系统控制,以改变与定子的相对位置,从而快速调节功率的传输。

  • 关于变压器损耗的一些疑问

    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!

  • 关于射灯的变压器的问题?

    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?

  • 如何选总站变压器啊此时

    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择

  • 关于变压器的瓷套的问题

    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。

  • 三台变压器如何联络????

    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。

  • 关于路灯和变压器的选择

    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教

  • 这几台变压器可以并联吗

    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.

  • 变频器与升压变压器配合使用的探讨

    各位同行,在这里有个问题想个大家探讨一下。如:由于电压等级为6000V的变频器造价过于昂贵,那么我就采用一个电压等级为400V的变频器,后面接一个升压变压器(400V/6000V),最后再接电机。这样的接法是否可以行得通?

  • 110KV变压器如何运输????

    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!

  • 自藕变压器这样运行可以吗?

    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?

  • 变频器、变压器及PLC接线图

    图纸简介: 此图纸是PLC接线图,内容有:plc详细接线图,还有变频器,电极座,变压器等各个模块接线图,可以提供给大家参考。 投稿网友: daitianhua 上传时间: 2013-12-24