  • 请教多功能电表显示问题

    请教多功能电表显示问题

    我们公司的KYN28柜,电压为10KV,柜上安装一只安科瑞产的ACR330多功能电表和微机综保,投入运行后发现有一面进线柜ACR330表显示的功率A相为正,B、C相功率为负,三相总功率明显小于实际功率;微机综保只显示三相总功率,有时为正,有时为负。我认为可能是B、C相的互感器二次输出端子接反了,但经过校线,B、C相互感器二次输出端子与图纸无误,我们将ACR330表和微机综保的B、C相电流输入输出端子互换后,显示仍然不正确。最后我们将B、C相的电流输入线交换(互感器B相接到表的C相,互感器C相接到表的B相)后,显示正常。 我不太理解,明明校线没有错误,怎么会显示错误?不改变输入输出的接线,知识改变电流输入的相序就能解决吗?请高手帮帮忙解释一下。

  • 智能电表欠费跳闸恢复办法

    01这个要分为远程费控智能电表和本地费控智能电表。远程费控智能电能表,通俗简单就是那种插磁卡不需要购电卡的,电表上也没有插卡口的,如下图。 智能电表02这种智能电表停电补交电费以后,一般来说15分钟以后,只需要用户自行按电表上的白色按钮不动持续5秒左右,就可以进行复电。就是电表上那个条码后面那个白色按钮,成功后会有提示音,电表上跳闸灯会恢复正常。 03如果复电失败,需要联系供电公司工作人员进行远程复电,然后再按按钮进行复电。 04第二种就是本地费控智能电表,目前应该是我国使用最多的智能电表,这种就是需要插磁卡进行购电充值,电表上有插购电卡的插口。 05这种智能电表根据充值购电方式不同,复电方式也有所不同,一般主要是以下两种情况。本地费控智能电表如果是通过购电卡购电,需要将购电卡插表充值,插表后等3-5秒,电表提示插表成功就可以了(新安装的

  • 关于数字万用表显示的问题

    在D在用万用表测量一三芯(分别为红、绿、黄,其中红是公共线)导线回路时看其两两是否导通(打到电阻档)。在正常情况表红绿应导通,红黄为不通。当测量红、绿线时万用表发出响声并显示有20欧姆左右电阻,当测量红、黄两线时显示有200左右欧姆电阻,但万用表其没有响。请问此回路是断开还是导通?当两线断开时电阻是否应该显示为无穷大?

  • 显示器插上未通电.就跳闸

    今天新搬的家...不知道为什么...显示器插上插座...没通电源就跳闸了....接线板以前用的时候没事...我的显示器 电压250V...同屋合租的 电脑就没事....就我有事....请高手 帮忙一下

  • 仪表显示或测量不准的判断及处理方法

    1、CL系列仪表零点有显示的处理方法:若现场使用的是纯模拟信号的数显表,例:CL72-AI在不加信号的情况下零点可能有显示,按照数显电测表的国家标准GB-T13978-1992?数字多用表通用技术条件?和国标7976-1998?直接作用模拟指示电测量仪表及其附件?的精度要求,我司0.5级的产品零点误差的计算公式为:0.25*额定电流值/100,如750A/5A的电流表,零点误差允许1.8个字,即仪表显示在001.8以下均符合要求。2、CL和PZ系列仪表显示不准处理方法:1)电压表:若仪表显示缺相,可用万用表测量电压信号的输入端是否有电压信号,若有则是产品本身问题,若没有则是线路问题。2)电流表:若仪表显示缺相,可用钳形表测量线路上是否有电流信号输入仪表(若测量电流的二次回路则需乘以变比),若有电流则是产品本身问题,若没有电流则是线路问题。3)功率表:若客户反馈仪表显示的功率值与现场实际不一致,可按以下方法处理:a用万用表测量接入仪表的电压信号,用钳形表测量线路上的电流信号,若测量的是二

  • 鸿业软件下面的图纸列表显示不全怎么办

    鸿业软件下面的图纸列表显示不全怎么办

    如图,后面还有别的图纸,但是显示不出来,只有图中这些图纸关掉腾出地方后,后面的图纸才显示在这个列表里,请问这个怎么弄?

  • 电流表显示异常,故障判断方法

    一用户200KVA变压器高供低量,低压侧供电有些独特,无低压总开关,低压计量流变后面母排引至二楼动力配电,另引一根电缆至二楼照明检修回路。查看总动力电流表时发现B相电流甩足,A相、C相100A左右。初步判断电流表故障卡死。由于电流表处面板封死(老柜),带电无法测量,在电流互感器处进行测量,二次电流A相0.482A,B相0.601A,C相0.582A,电流表变比为1000/5,AC相一次电流表指示电流与二次测量值相符,B相流变正常,电流表故障需更换。

  • 插上显示器,漏电开关就跳闸,偶尔又不跳

    我们搬了新家,其他的电器都好,电脑主机也没问题,就是显示器不能用,家里一共有三台显示器,都不能用,一插上,漏电开关就跳闸...跳了之后,有时候可以搬回去,显示器就能正常工作了;郁闷... 我把显示器电源线的地线插头掐掉了,跳的次数少了,偶尔还是要跳....家里的几个插座位置都试过了,我怀疑试屋里面线路有问题,没理由搬家之后,三台显示器都坏了啊..

  • 关于电机实际工作电流及钳表显示的电流请教

    大家好,我刚开始接触电气这个行业,很多东西不懂,想请教一些。现在公司有在用一个搅拌,是90KW的电机,是PLC控制,三相动力电源是通过外部接入变频器再接到电机上。现在有个问题是,PLC触摸屏上面显示的电流是26A左右,搅拌开到100转,一般都用这个速度搅拌,西门子变频器上面显示是34hz左右。我用钳表去钳 外部接入变频器那3根线,大约是14A-16A左右。 而钳表钳变频器接到电机的动力线是显示有50-60A左右。1,请问这是怎么回事??2,钳表钳的一根线的电流是相电流还是线电流?3,我们平时所指的额定电流是哪种电流?4,钳表钳的电流需要乘以1.73么?如果是接入变频器的电流15A×1.73就大约等于26A左右。是不是实际的电流?5,如果变频器工作在34Hz时PLC显示的电流是否真正的电流?还是说要工作在50Hz的时候才是真正的电流?我公司因为想再上一条新线,就觉得竟然平时搅拌在plc都只显示26A的电流,而且只工作在40Hz以下,是否可以选择低一点功率的电机,例如75KW就可以了??<

  • 【求解】电表在断电后重新送电老是坏掉而且无任何显示

    变电所的电流表、电压表(进线和联络的是三相的) 在断电后重新送电老是坏掉即无任何显示,更奇怪的是可能下次断电再送电又正常了,电流表的接线:220交流电源,CT线,2条到现场电流表的毫安级线(现场的电流表也容易坏,,几率要小些,现象一样),变电所带的负荷是电机,还有用电量很小的照明和仪表电源,变电所的表差不多全部坏过了。是表的质量问题么?求知。产品为上润仪表公司的!

  • 低压功率因数表显示负数,为什么?

    配电变压器容量200kva,配置电容器60千乏,自动补偿。配电变压器运行后,没有投入电容器,功率因数表显示-0。75,当合上电容器投切开关后,功率因数表仍然显示负值,数值没有太大得变化。此时得电流70安,有电动机,运行.请问哪位高手能够给个解释?谢谢了!

  • 在线求教 线路跳闸只显示单相故障电流

    我单位35Kv变电站一条10kv线路昨天和今天连续跳闸。故障性质为速断,五次重合成功一次重合失败。故障显示有时c 相电流超定值,有时B相电流超定值,但都是显示单相故障电流。这是什么原因造成的?现场无接地信号。求专家指点。

  • 已经套了定额,但是工程单价计算表显示空白?

    已经套了定额,但是工程单价计算表显示空白?

    已经套了定额,但是工程单价计算表显示空白? 点击【报表输出】-【单价分析表设置】-输出范围-选择“被使用的分析表”即可。

  • 供电局安装的电表有一相无显示,请前辈指教!

    各位前辈,我单位新建,我前天看了下供电局安装的计量装置,是长沙威胜的DSZ331三相三线智能电能表。我看它的循环显示中组合/有功/总/电量/--42.63KWh,这应当是总共用的电量。 但是我在下面显示的各相用电量中却发现B相没有显示:A/正向/有功/电量--17.74KWh,B/正向/有功/电量/--0KWh,C/正向/有功/电量/--24.89KWh。我将A相的17.74+C24.89=组合/有功/总/电量中显示的42.63。而且A/电流是0.354A,B电流是0A,C电流是0.335。 这种情况是不是B相没有计量进去呀?如果是的话,是不是要通知供电局来重新调试。因为我怕长年累月的累计下来,如果那一年供电局来检查时发现是没计量,就补交电费,那就是要一下交一笔不小的电费,领导一下接受不了。 另外我看电表有一栏显示很不明白,就是AΦ是36.87,

  • 【求助】万能式断路器发生跳闸,开关显示接地故障

    08年做的工程安装的4000A万能式断路器,据厂里电工介绍:该断路器近期突然跳闸,合闸后约30分钟再次跳闸,开关显示接地故障(开关出厂时设定是1200A接地电流),初步检查未发现下端有接地,再次合闸过后又跳闸,应急办法将接地保护关闭。后来未有跳闸,但是开关上显示的接地电流与开关负载的电流很接近;当负载电流小于1200A时,故障现象消失。至今未查明真正原因,请各位帮帮分析原因及解决的办法,谢谢!

  • 供电局给单位安的电表B相无显示,请众位前辈指教

 这种情况是不是B相没有计量进去呀?(单位用电正常),如果是的话,是不是要通知供电局来重新调试。因为我怕长年累月的累计下来,如果那一年供电局来检查时发现是没计量,就补交电费,那就是要一下交一笔不小的电费,领导一下接受不了。 另外我看电表有一栏显示很不明白,就是

  • microstation的中文显示

    请问哪位使用microstation 绘图软件?我的中文无法显示,全是****。说是\Program Files\Bentley\Workspace\System\symb中的font.rsc,这个文件不对。哪位可以上传一个你们的,可以显示中文的版本的这个文件?十分感谢!!!

  • 有关于电表A1600的资料吗??

    有关于电表A1600的资料吗??

    谁有这种电表的资料,请提供一下,谢谢

  • 【请问】这个配电柜上的表显示的都是什么数据

    【请问】这个配电柜上的表显示的都是什么数据

    这个是配电柜上的一块表,不会看,见笑了,请前辈告诉怎么看。

  • 求助:4000A断路器跳闸,开关显示故障为Ig 接地故障

    5年左右的工程,万能断路器品牌为梅兰日兰,额定电流为4000A。1日发生两次跳闸,都是接地保护故障。该断路器突然跳闸,复位后正常,过两三个钟之后有跳闸,按断路器复位键后,又正常合闸。断路器跳闸时负荷较小,为400A左右。三相基本平衡;查看断路器最大接地电流为450A,设定为500A,现已将最大接地电流设定调整为650A。请大家帮忙分析一下原因和后续怎么能查出原因,应采取什么动作