  • 急求线路跳闸的原因答案

    真郁闷:由于近期雷雨频频,不到半个月,两回110KV架空线路发生了跳闸,万幸的是快切成功,没有对生产造成影响.但今年这样高的线路跳闸纺.实属罕见.两回线路全线双避雷线,在易雷击部分装有带间隙的氧化锌避雷器,线路保护为南自的PLS622 ,两次均为接地距离I段,故障录波也显示有接地短路电流,时间均在40-60MS左右,电网的雷电定位系统也显示附近有落雷.但登塔检查没有发现有雷击的痕迹.问题:1.如果是线路避雷器动作,泄雷电流时,避雷器是否也会有工频电流叠加,这部分电流能否致线路保护动作(工频续流?}而跳闸.2.避雷器通常只给出出雷击残压不大于260KV,但代到多少是没有规定的,当雷电流越大,是不是残压值越低,当此值很低时,是不是就相当了短路?3.是不是保护动作太灵敏太快?4.这些线路避雷器是去年雷雨季节前安装,去年雷雨时没有发生一次雷击跳闸!今年在每个避雷器状态安装了无线监测装置,有报道说雷雨打手机易被雷击,这套无线监测装置就是通过移动的网络报警的,和手机的原理差不多.是否与此有关?但这好像没有科学根据.

  • 一条110千伏线路鸟害跳闸

    鸟害是输电线路跳闸的重要原因。 某省 电网220千伏及以上电压等级输电线路跳闸次数中,鸟害故障跳闸次数占比19%,鸟害成为导致输电线路跳闸的第三大原因,仅次于雷击和外力破坏。

  • 35KV跳闸会影响10KV线路吗???

    今天10KV168、166、173线路相继失电,十几秒后恢复正常,但是线路和变电所都没有跳闸现象,事后巡线过程中也没有发现异常现象。且166、168与173分属于两条母线,用手拉手连接,其他线路正常运行。35KV361线与以上10KV线路都属一台110KV变压器的出线,请问35KV361线路断线跳闸会不会引起10KV的短时间失电???

  • 线路引起的跳闸怎样不影响照明支路

    线路引起的跳闸怎样不影响照明支路

    老房子线路改造,小弟是新手,买了1个漏电断路器(DZ47LE-32C32),4个小型空气开关(DZ47-60C15),要求总漏电断路器因各路线路问题引起的跳闸不能影响照明支路,就是说,不管怎么样,照明不能黑,能不能如图这样接法呢,谢谢!~

  • 【讨论】线路覆冰跳闸事故的预防和处理

    昨天我们这里先是下雨,半夜下雪,昼夜温差原因导致, 多处线路有覆冰现象,多数10kV线路都跳闸。这种现象很久没有出现过了。但是这一出现就很严重,请教给位同仁,大家讨论讨论 看看每个地区电力企业都是怎么防范及处理这样事故的!!

  • 【求助】关于线路断路器越级跳闸的分析

    最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。跳闸情况:第一次,1层办公区晚上8点突然停电,电工去检查,办公区内的PZ30配电箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜均无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关跳闸,送电后正常。 相隔3天,1层办公区中午2点突然停电,电工去检查,3号办公区内的PZ30配电箱有2个插座断路器跳闸,总开50A检查缺相。其他办公区PZ30箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关又跳闸,送电后正常。

  • 送电线路跳闸的事故处理绝招

    简介: 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数........ 关键字: 单电源线路.双电源线路 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数。线路跳闸后,一般处理办法如下:

  • 求助:两台35kv线路开关同时跳闸的问题

    两台35kv开关同时运行,一台由于线路末端短路,过流保护动作跳闸。但在同一母线上的另一台开关也跳闸,并发过流信号。这种现象出现了3次了,高手指点下

  • 110kv线路两侧开关跳闸,那怎么能检同期?

    两侧电源的情况,假如110kv线路区内故障,两侧开关跳掉,确认两侧开关都跳掉之后,采用“一侧检同期,一侧检无压”的方式重合闸我有个疑问,检无压倒是很容易,线路pt即可。但是怎么检同期呢?在重合闸动作之前,线路根本没有带电,怎么来检线路和母线的同期呢?请大家帮忙指导一下,谢谢

  • 关于办公楼照明线路跳闸的问题,急

    办公楼内照明总想,带负荷为照明、插座(电脑、风机)没有电暖气等,总电源开关合闸正常,但运行一段时间,有时1天或者2天左右就会跳闸,复位开关后合闸仍正常。开关为施耐德NSX型,带漏电保护器。每次都是保护器动作。保护器定值我检查下灵敏度为30mA,延时是0秒。请问是什么原因造成,与设置有关系吗?急急急

  • 线路全部跳闸,机组会咋样?急求解

    线路全部跳闸,机组会咋样?急求解

    双回路运行:1、单回路跳闸 重合成功——单回路输出,不影响负荷2、单回路跳闸 重合失败——单回路输出,不影响负荷3、双回路同时跳闸 重合均成功 ?4、双回路同时跳闸,单回路重合成功 ?5、双回路同时跳闸 重合均失败 ?单回路运行:1、单回路单相跳闸 重合成功 ?2、单回路单相跳闸 重合失败 停机,厂用电失去,按全停黑启动处理;3、单回路相间或三相跳闸不重合 停机,厂用电失去,按全停黑启动处理;按上述设想故障,带问号的情况下,不知道机组是否会停机?尤其是重合过程中是否会跳机?

  • 请教该情况下线路是否应该跳闸

    请教该情况下线路是否应该跳闸

    我所在的工厂有自备发电机,通过联络线与工厂的总变电所相连,请问在为我厂供电的变电站的电源侧出现故障后,在我厂自备发电机没有立即解列的情况下,我厂总变电所的电源入口开关是否应该跳闸(该线路有距离、零序、纵差保护)。 电压等级是110kv,发电机允许向电网输送有功和无功。

  • 求助,工地的塔吊供电线路一直跳闸

    TN-S系统,塔吊三级箱也安装了漏电保护器,但还是会跳一级箱甚至是箱式变压器。目前还未发现规律(比如摆大臂或者起落钩会导致跳闸),求高手给分析一下类似现象出现的可能原因?感谢!

  • 【求助】35kv上网线路出口开关跳闸的原因

    我公司35kv上网线路出口开关在最近两次事故中均为跳闸,两次I段过流均显示动作返回,两次均由电业局入口开关I段过流速断动作。两次事故过程:(1)我公司10kv外接架空线出现相间短路,10kv开关速断跳闸,35kv主变高低压侧均未动作,上网开关也未动作,电业局入口开关I段过流速断动作。(2)35kv主变高压侧出线出现三相短路,主变差动动作,动作电流99A,35KV出口开关也显示动作返回,电业局入口开关I段过流速断动作。该开关的过流I段整定电流明显小于电业局开关,方向为线路指向母线,电业局开关方向为母线指向线路。请问大家,我们的开关究竟因为什么原因不动作呢?

  • 在线求教主变跳闸是否与线路故障有关

    我局某35KV变电站今天发生10KV线路故障越级主变跳闸,以下是记录求分析:10KV线路 速断 动作值Ia=21A 变比200/5 时间 07:49:27 #1主变高后备(35KV侧) 复压过流I段 动作值Ia=183A 变比100/5 时间 07:48:51天气 雷雨 主变跳闸是否与线路故障有关 (主变动作时间早00:00:36) 如无关联 主变因何跳闸 主变保护无其他报警

  • 求助!!!关于10kV开闭所多条线路反复跳闸的故障分析

    单位有一个10kV开闭所,运行已经24年了,所有电气指示全部坏了,这个星期内两条10kV出线和1条10kV进线一共跳闸四次,全部直接送电成功,线路都巡视过没有发现明显故障点,单位不少人推测是开闭所的问题,由于电气指示都没用了,难以断定,求大神帮忙分析一下!!!!!!!  

  • 断路器失电后不跳闸是什么原因二次线路是怎么接的?

    在以前的断路器像DW15系列的当电源失电后,断路器会跳闸,而现在新的断路器像CW1,和高压的VDG12系列的断路器失电后不跳闸是什么原因二次线路是怎么接的?而保持在停电前的状态,这是为什么?请问各位师傅,接线有什么不同吗?谢谢。

  • 在线求教 线路跳闸只显示单相故障电流

    我单位35Kv变电站一条10kv线路昨天和今天连续跳闸。故障性质为速断,五次重合成功一次重合失败。故障显示有时c 相电流超定值,有时B相电流超定值,但都是显示单相故障电流。这是什么原因造成的?现场无接地信号。求专家指点。

  • 请教:飞石砸中陶瓷绝缘子,引起线路跳闸!

    请教:飞石砸中陶瓷绝缘子,引起线路跳闸!

    10月16号的中午13:40左右,我们供电局管辖的一条110kv线路突然跳闸(单相接地故障,重合成功),当天天气为阴天,线路走廊上无雷电活动,但该条线路处于工业中度污染区。据故障测距找到故障点,发现所在杆塔下因线路改道,当天13:40左右,一施工队开挖基坑放炮,致一飞石击中跳闸相绝缘子(陶瓷,型号:xp-70),当时施工人员看到该绝缘子串有火花放电现象,故初步判定跳闸系该事故引起。 不解的是,由于为工业污染区,该110kV线路设计时每串绝缘子直线塔为8片(一般为7片),有3片的零值空间。另外,当天天气不错。空气间隙放电不太可能。那是不是陶瓷绝缘子本身在受到外力冲击等情况下绝缘性能会下降呢?还是什么别的原因,请高手指教!

  • 请教各位大大,插座线路漏保老是随机跳闸怎么解决?

    各位大大,小弟碰到这样一个问题.家用插座的那一路线漏电保护器老是跳闸,随机性的,有时一分钟跳一次,有进二,三十分钟跳一次.最长一次是一个多小时之后才跳.经过检查,排除了接触不良和插座质量不过关的原因.小弟思量着可能是暗管线路内的电线有破皮导致漏电.不知道对不对,请各位大大们指教!另请教应该怎么解决这个难题.(暗装的很难).小弟在此先谢谢各位大大了!