首页 课程 资料 论坛
  • 关于变压器超温跳闸的问题

    这是台800KVA箱变,接了微机保护,一直是超温跳闸,现在没有接任何负荷,哪怕刚好把闸合上,结果最多一分钟就跳,如果不接温控器,不跳,以为温控器坏了,但是把温控器换了,接上还是跳,温控器我们设定是150度跳闸,现在把超温跳闸退了,不跳闸,接上负荷能使用,现在已经两天了,还在正常使用中,请专家帮忙诊断一下,这究竟是什么问题,是不是微机保护换了?但是原来的厂家已经垮了,找不到同一品牌了,而且现在我们技术有限,怕改线奈不何

  • 变压器低压开关为什么会跳闸

    两台1000KVA变压器并联使用,低压侧开关额定电流为2000A,次突然间跳闸,经查有一只电容炸开,其它正常,送电后运行正常,请教各位高手,这是什么原因.

  • 空调启动引起变压器跳闸

    我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?

  • 雷击造成变压器跳闸的问题~~~

    厂内35KV进线,下有4路10KV到从南向北ABCD4个不同的车间,厂内使用的是整体接地,就是各车间接地都在同一张接地网上,所有接地经有关部门检测均合格. 前日厂区所在地区遭受雷击,致使厂内所有10KV开关全部跳闸,经检查发现:A的跳闸电流I1=1500A,I2=1500A,I3=0A(A变压器额定电流600A);B的跳闸电流I1=4800A,I2=4800A,I3=0A(B变压器额定电流1800A);C的跳闸电流I1=5200A,I2=5200A,I3=0A(C变压器额定电流1800A);D的跳闸电流I1=25200A,I2=25200A,I3=0A(D变压器额定电流2600A).判定D车间受雷击,检查D车间,没有发现明显的雷击痕迹,但发现低压开关柜内进线开关内的失压脱扣器被烧毁.在此请教各位达人,在有避雷的情况下,雷击可能引起变压器跳闸吗?原理是什么?会造成哪些设备的损伤?雷击会造成明显的痕迹吗?还有,D车间在地理位置上并不是最高的建筑,在它南边100M的B车间比它高出20

  • 变压器事故跳闸的处理原则

    ( 1 )检查相关设备有无过负荷问题。 (2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。 (3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。 (4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。 (5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。

  • 1600KVA变压器高压跳闸问题

    1600KVA变压器高压跳闸问题

    现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸2、按这种符合计算,高压互感器是不是偏小?是否需要将高压互感器改大?3、若是不改动互感器,将二次过流定值改成6A 或以上是否对变压器有影响?

  • 变压器柜负荷开关为何老是跳闸!

    请教!!江湖救急!!!急急急!!!!一个开闭所户内一台高压进线,PT,还有一台变压器柜下面带油变,因为油变老化!换上了一台干式变,在油变时可以合,分.换上干变后,合闸就跳闸~~~把低压主进开关分断也就是说变压空载也是合不上闸,老跳!!!这是什么原因呢~~~奇了怪了~~~

  • 油式变压器超温跳闸、开门跳闸

    油式变压器超温跳闸、开门跳闸

    今天审图的时候,说没有油式变压器超温跳闸、开门跳闸系统图,小弟不懂

  • 关于变压器并列时开个跳闸的分析

    关于变压器并列时开个跳闸的分析

    上图为简易系统图,在正常备自投实验时,如果是一段,会合备变高压侧开关及601开关,如果是二段则合备变高压侧开关及602开关,合上后高厂变与高备变并列运行。近期在实验时有时出现合上备用电源开关后,立即跳闸的情况,之前601正常、602会跳闸(二段所带负荷较大、一段基本无负荷);现在602正常,601会跳闸(一段负荷较大、二段基本无负荷);高厂变曾出过短路故障,返厂更换绕组。两台变压器选型无问题,满足并列运行的条件。在高厂变返厂更换线圈前试验正常。请大家帮忙分析一下原因,另外这种方式下,并列时环流怎么计算,麻烦赐教,我想算一下环流、在与并列时电流表指示的电流对比一下,看下是否是因为高厂变更换绕组后阻抗值有变化,我们没有测变压器阻抗的仪器。<

  • 变压器并列导致低压侧跳闸

    今天进行110KV变压器操作,并列完成后,发现有一个变电所10KV/400V变压器低压侧跳闸。个人感觉应该是操作过电压,开关质量不过关导致的。各位大神给解惑一下,谢谢

  • 变压器下面总断路器跳闸

    变压器630KVA后面低压总断路器1250A,出线断路器400A,设备配电箱总断路器350A,末端断路器250A,水泵90KW,当水泵启动一到两分钟后,1250A总断路器跳闸,其余都不跳闸。

  • 变压器零线接地不好,高压柜跳闸了?

    请问10KV变压器的高压电缆接地与零排都接到变压器上的接地桩上,然后在引到接地网,因为是矿山接地电阻大于4欧姆,下雨天用电的时候工人们说有漏电现象?谁能帮我分析下什么原因?我该怎么处理?谢谢了。

  • 如何选总站变压器啊此时

    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择

  • 关于变压器损耗的一些疑问

    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!

  • 关于射灯的变压器的问题?

    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?

  • 自藕变压器这样运行可以吗?

    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?

  • 110KV变压器如何运输????

    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!

  • 投电容器导致变压器差动跳闸

    35/6KV变压器空载运行,投电容器的时候,第一第二组电容器都没有问题,当投第三组的时候造成变压器差动保护动作事后检查电容器并没有损坏,也无短路现象,变压器差动动作到底是什么引起的,会不会是由于电流互感器的极性接反了

  • 关于路灯和变压器的选择

    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教

  • 这几台变压器可以并联吗

    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.

点击加载更多

变压器跳闸

变压器跳闸专题,为您提供变压器跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器跳闸 相关的专业交流讨论,更多变压器跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

电动车空气开关跳闸

水泵跳闸