首页 课程 资料 论坛
  • 变台受雷击后低压全部跳闸

    就在前几天 本人上夜班 当天晚上下雨而且还打雷,凌晨的时候各车间当班电气人员给我打电话:说他们车间照明全部没电了 我在配电室巡检高压没问题,到现场变台一看是低压ACB正常,稳压器跳闸了 我公司的线路大体就是这样的 受配电(110KV)—馈电柜(6.6KV)—现场(6.6KV)--变压器--ACB(380V)----稳压器(220V) 本人认为是变台受雷击后稳压器才全部跳闸 对吗? 希望各位前辈发表见解(越详细越好) 本人虚心学习![ 本帖最后由 chenggongzairen 于 2009-8-4 02:01 编辑 ]

  • 雷击造成变压器跳闸的问题~~~

    厂内35KV进线,下有4路10KV到从南向北ABCD4个不同的车间,厂内使用的是整体接地,就是各车间接地都在同一张接地网上,所有接地经有关部门检测均合格. 前日厂区所在地区遭受雷击,致使厂内所有10KV开关全部跳闸,经检查发现:A的跳闸电流I1=1500A,I2=1500A,I3=0A(A变压器额定电流600A);B的跳闸电流I1=4800A,I2=4800A,I3=0A(B变压器额定电流1800A);C的跳闸电流I1=5200A,I2=5200A,I3=0A(C变压器额定电流1800A);D的跳闸电流I1=25200A,I2=25200A,I3=0A(D变压器额定电流2600A).判定D车间受雷击,检查D车间,没有发现明显的雷击痕迹,但发现低压开关柜内进线开关内的失压脱扣器被烧毁.在此请教各位达人,在有避雷的情况下,雷击可能引起变压器跳闸吗?原理是什么?会造成哪些设备的损伤?雷击会造成明显的痕迹吗?还有,D车间在地理位置上并不是最高的建筑,在它南边100M的B车间比它高出20

  • 雷击时为什么空开会跳闸呢

    遇到好几次这样的情况了,打雷的时候,串联在避雷器前面的空开总是跳闸,空开是DZ47 C60的 避雷器是B级的 In:60KA IMAX:120KA 请问这是为什么呢

  • 防止绝缘导线雷击断线和雷击跳闸的防治措施

    (1)架设架空避雷线 利用架空避雷线的屏蔽作用来保护输电线路,是一种传统的有效方法。该方法的效果较好,而且可以免除维护,但缺点是:a)投资成本较高;b)防止绕击的效果较差,易使线遭受反击。 (2)安装氧化锌避雷器 采用氧化锌避雷器,可以有效地截断工频续流,限制雷过电压和 配电线路的感应过电压。其缺点是:a)保护范围小;b)全线装设的投资成本较大(但人行道,大门口等地域根据有关规定不允许全线装设);c)必须剥开绝缘层,导致线芯浸水,有可能使导线内部的线芯受腐蚀;d)避雷器阀片长期承受工频电压,容易老化。 (3)安装线路过电压保护器

  • 请教雷击引起多台高压真空断路器跳闸的原因

    昨夜雷阵雨,近距离响雷时,6KV供电系统大面积停电,经查看后,各高开没有异常情况,合闸后工作正常。所有跳闸高开均装有欠压保护。请高手指教。。。。。。。。。

  • 对控制漏失率的一些想法

    当前国内声称缺水的情况下,作为给水排水工作者不得不对国内管道系统的一些疑惑。为什么国标规定漏失率在7%左右。但是国内不少专家调查发现,漏失率一般在20%--25%,有的地区高达50%。其中有的是因为管道系统老化,但是有的是新建的。所以现在对监理单位和施工单位提出了疑问?如何才能控制好管道施工的质量?我感觉日本的做得挺好,日本的漏失率达至7%,是世界上惟一能达到这个数据的国度。我们是不是能拿过来参考呀?学学人家的管理机制,而不光是让监理单位的监 理完了,就行呢?应该没有达到国家标准的,应该严征。

  • 关于空气开关的跳闸问题

    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 关于电抗率与谐波的关系

    最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!

  • 关于插座回路跳闸的疑惑

    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。

  • 求助:关于灌水率的一些问题

    为什么要对由计算而得出的灌水率画成灌水率图,而随后为什么要进行修改、以及是如何修改的。谢谢[ 本帖最后由 wwx66866 于 2012-7-6 08:59 编辑 ]

  • 关于漏电空开跳闸的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。

  • 关于同时率和需要系数的分辨?

    配电设计中有同时率这个说法吗?同时率和需要系数是一个概念吗?若不是一个概念,两者分别怎么理解?在哪个规范能查找吗?~~求大神回复

  • 柱上开关总是跳闸怎么办?

    10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决

  • 电线都燃了为什么空开不跳闸?

    空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。   因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。   电线燃烧了空气开

  • 钢筋网不能跳闸?有依据了

        代做工程预算.造价(yusuanw

  • 雷击后造成灯具闪光的疑惑

    前几天,听朋友说起这么一件奇怪的事情,他家客厅的灯经过一个落雷后,开始闪光,闪光的频率约3秒一次,他把家里的电源开关断开,闪光情况依然存在,最后他把闪光的灯的导线拆除后,闪光现象消失,并且他家的导线穿线管为PVC管,他要我给解释一下,我带着疑问向各位请教。谢谢!

  • 电脑回路跳闸的原因是什么

    证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.

  • 两路电源同时跳闸问题求助

    有两路进线电源,低压采用ABB F1S 框架断路器,PR1/PCD保护,为什么每次跳闸是同时跳,母联柜分断!请大家分析分析。

点击加载更多

雷击跳闸率

雷击跳闸率专题,为您提供雷击跳闸率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雷击跳闸率 相关的专业交流讨论,更多雷击跳闸率相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

总是跳闸

家里老跳闸