电缆穿管敷设的降容系数,请问大家在工程实际中是怎么考虑的?记得以前是按穿管1根降容为0.9,2根管子时降容约为0.79,多根并联时还要降低!感觉这个降容系数太低了,是不是留的裕度太大了啊?请问大家都是怎么取值啊,有没有相关的规范或手册可参考?
穿焊接钢管敷设 SC 穿电线管敷设 MT 穿硬塑料管敷设 PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC 电缆桥架敷设 CT 金属线槽敷设 MR 塑料线槽敷设 PR 钢索敷设 M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC 穿金属软管敷设 CP 等等这些敷设方式有什么区别?
有一配电回路,采用2根同规格5芯150平方毫米电缆(YJV-1KV-4*150+1*70)双拼,室外采用穿钢管埋地敷设。请问:是2根电缆穿在同一根钢管里敷设,还是分别各自穿一根钢管敷设呢?因为2根电缆穿在同一根钢管里敷设,那得选多大的钢管啊?请教各位专家,百忙之中给个解决办法。谢谢。
施工队说电缆穿保护管敷设超过二个90度弯后,就难穿了。但是从配电柜下面出来穿管埋地敷设本身就是一个90度弯了,到现场控制柜再从地下穿管引入又是一个90度弯,是不是说配电柜和现场控制柜之间只能走直线了。
请教:5根导线穿管敷设,3根相线,地线和零线各1根,根据计算电流选择导线截面时,按5根导线穿管选择还是按3根导线(相线)穿管选择?
看到这样一般个工程,土建施工时,电气施工人员没有及时予埋保护管,而使一个埋地敷设的回路BV-3*25+2*16-SC50无法按图纸施工.因为毛石基础上有圈梁,已经施工完,地面还准备做地热,线路又长,总之无法按图施工.土建进度正准备砌一层的墙. 为了解决此问题,施工人员建议把此回路的导线分别穿4根PVC25管敷设(N与PE线考虑穿一根管),这样就可以敷设在一层的顶板里(板厚100).总觉得这样做太别扭,但也没想到什么不能这样做的理由.这也不是金属管,也不存在有涡流的问题. 我想向各位请教一下,这样做可以吗,为什么? 谢谢!
我作的一个工程,土建施工时,电气施工人员没有及时予埋保护管,而使一个埋地敷设的回路BV-3*25+2*16-SC50无法按图纸施工.因为毛石基础上有圈梁,已经施工完,地面还准备做地热,线路又长,总之无法按图施工.土建进度正准备砌一层的墙.为了解决此问题,施工人员建议把此回路的导线分别穿4根PVC25管敷设(N与PE线考虑穿一根管),这样就可以敷设在一层的顶板里(板厚100).我觉得这样做太别扭,但也没想到什么不能这样做的理由.这也不是金属管,也不存在有涡流的问题.我想向各位请教一下,这样做可以吗,为什么?谢谢!
本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 编辑 不知怎么,突然觉得有点钻牛角尖了,还请各位大侠帮助,在建筑电气常用数据图集中,有关于电力电缆穿管最小管径选择的说明,可是,在实际中,例如:有电缆为:KJV22-4*120时,这个电缆穿管时怎么考虑?如果看图集里的说明,需要根据电缆截面的大小选择穿管的管径,但是,在敷设电缆为KJV22-4*120时,根据120(单根电缆缆芯的截面积)确定呢?还是根据480(整根电缆截面积选择,四根单根电缆截面积之和)确定呢?,其实,大家都明白按照前面的选,我不是太明白,既然是按照截面积选择保护钢管的管径,为什么没有480或者电力电缆的各自实际的截面(或者比较相近的截面)选择呢?求明白?谢谢。 补充的,应该按照整根电缆的外径选,之前有的内容写错了,不过有人指出错误了,所以,补充一下。谢谢!再次补充一下,电缆应该是YJV22-4*120,谢谢朋友指出错误。
防爆区内的钢铠电缆穿管敷设,这里的钢管的作用是什么?钢铠有保护电缆的作用,钢管起支撑电缆固定电缆的作用可以吗?有哪些国家标准上有具体说明?多谢!
《低压配电设计规范》GB 50054-95“第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。”,若导线穿管暗敷设在顶棚内的顶板内,还必须穿金属管敷设吗?
小区内弱电线路,穿PVC管埋地敷设,每个路径最多3根管子(每管内弱电软导线若干),几十米长,有直角弯,请问用作手孔井吗?没找规范需要做的。图集上最小的手孔井都1M多深,口径是1200X900,要是真做的话是不是小题大做了?
照明电线既可以单独敷设在明敷或暗敷的管路中,也可以沿桥架敷设在桥架中,感觉电线只有绝缘层,不像电缆那样有较好的保护层,有人提出电线在桥架中敷设仍需要穿管,请问大家在实际工程中沿桥架敷设的电线是否穿管?有没有哪本规范有较明确的条文规定?
之前没有接触过沥青路面敷设电缆,要是混凝土的路面直接切割机或气锤挖除路面了,沥青路面怎么做,有个工程,挖电缆沟700mm深要经过公路该怎么做呢,电缆YJV22 5*10平方的求指教方案,还有路面恢复怎么恢复?在此谢过
直埋、穿管、排管、电缆沟,这四种电缆敷设方式需要注意什么?
我公司准备在今年投资建设小区外配套电力系统。经过前期设计、规划,外配套电力系统为满足后期的场地要求,全部采用150mm的玻璃钢管、每隔60米一个人井。里面穿3*240mm²高压电缆2根,全长3km,为确保电缆安装质量,请教施工方案。
请问各位大侠,为了降低预算设计中低压动力电缆(如yjv)穿管敷设的话可否用kbg管或fpvc管代替焊接钢管如果可以有无设计依据可寻
本人新入行,请各位帮我看下电缆选择的问题,用电负荷为266KW,电缆悬着穿管埋地敷设,长度大约为230米 ,电缆沟内还有很多其他负荷用的电缆大约20多根,请问我这的负荷应该如何选择电缆截面积?谢谢大家了。
如题,施工过程中一直有人说铠装电缆穿管敷设,在直线段很长的地方或者是弯曲较多的地方局部允许保护管断开施工,这个是否允许?有哪个规范或者图集上有明确说明的?我查了GB50303,gb50168,D101-1~7电缆敷设图集,还有SH3038-2000这几个上面都没有找到。是否这个只是施工中的惯例,但并不符合规范要求?请高手解答
手册只提供了靠墙埋墙的载流量数据,FC也照此表来选择么?电缆穿管FC呢?(不是DB,就是在地面下暗敷)按照B1敷设方式来选电缆还是D来选?
室外电缆穿管埋地敷设,镀锌钢管的厚度要求?例如DN150的镀锌钢管,厚度应该是多少呢?DN150的镀锌钢管是用2.5mm的厚度还是4.5mm的厚度?有没有规范要求的?:Q