规范上说三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。请问这个是怎么计算的啊?????
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
电缆线作为照明线路,YJV3*2.5,穿电线管DN25敷设,应该套取什么定额呢,管内穿线,还是电缆敷设?,谢谢各位高手给指点一下吧,急用!!!
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
我看大部分图都是 在电缆型号后+sc50(或者70等等)这个sc我查了是钢管是不是镀锌钢管呢那要是镀锌钢管要用什么符号表示
请教大家两个问题:1.厂区内室外电缆桥架是否都需要接地,怎么接地?桥架如果采用的是玻璃钢材质如何做?有规范要求吗?2.直流电源采用单芯电缆敷设时,电缆能否穿钢管敷设,直流会像交流那样产生涡流发热吗?
电缆直接埋地不能低于0.7米,如果穿焊接钢管埋地的话,这个深度应该是多少啊?我手头的资料都翻遍了也没有找到啊!大家帮帮忙啊!谢谢
国标清单说"电气配线按设计图示尺寸以单线延长米计算",那BV-3*2.5 SC20中线的长度是SC20管长的三倍左右还是一倍左右?还有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考虑? 这些问题我一直很疑惑,希望大家能帮忙!
工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?
我以前设计电缆进户都用钢管,我想大家也不列外吧,但是今天听建筑方说,地坪往下半米就能渗出水,我们这边还是海边,盐碱性自然相对大些,所以腐蚀问题必然会很严重,听建筑方说,如果用钢管,施工完根本穿不进去电缆,里边都锈透了,说他有次是弄点油电缆上才穿过去的,然后就问我用塑料管行不行,还真把我问住了,还真不知道具体哪里有规定说必须用钢管,但是大家都一直这么做的,希望有高手能给我指点一二。
我的方法是:L1------穿马路的长度L2------接线井个数X2mL3------(末端灯的桩号 — 控制柜桩号)总长度=(L1+L2+L3)X1.1不知道这样做合适吗??????求解~~~~
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。那么就是按照上述的公式制作出的计算小软件
新手想请教一下各位,作为设计方是否只需提供电缆清单,具体的长度是施工方计算吗?如果是设计方计算,那具体怎么个算法,每根电缆的长度加多少余量,是按图纸上的直线距离算吗?
现在总电表箱设置在底下室,然后沿墙敷设至各户配电箱,每户用BV10的线,由于是有六层,所以没用电井,所以就沿墙穿PC32的管暗敷,一梯二户,这样的话就共有12跟PC32的管子在墙里面,这样对墙体的强度有没有影响啊,如果是沿柱子暗敷,这样多的管子结构允许么?
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
现在我一个变电站出了多回10KV 630的单芯电缆 我必须做排管过街(尽量少的排管,因为出线很多)我听说单芯需要品字堆叠 请问我最小要多大的管子(200行不?),我用钢管可以吗? 3根一起不存在涡流了吧?另外 请教如果我低压电缆和10KV同排管 有要求必须敷设在上还是下吗?我有转弯井的麻烦大家帮帮忙了 新手拙计啊~~~