架空屋面检验批质量验收记录表
屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
屋面雨水侧排放见图:
屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
想自己搞屋顶绿化(草坪),在网上查了一下有关屋顶荷载的标准,发现各个标准里对荷载的说法不一样,如有说动荷载200Kg/㎡以上可以绿化,有的说静荷载150Kg/㎡可以绿化,有的又说荷载大于150Kg/㎡的可以绿化。请问这些标准里说的荷载是一回事吗?屋顶绿化的荷载应该是以那个标准?[ 本帖最后由 sxlfr 于 2011-2-12 10:39 编辑 ]
求教各位,做设计的时候,老师要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工图已经画好了,所以不太想改。所以想求教大虾们屋面支座配筋是出于什么样的考虑?可以通过另外布置温度钢筋来避免吗?温度钢筋的布置应该怎么考虑?谢谢各位~
请教各位一个关于屋面蓄水的问题,我在屋面防水卷材铺设完后进行第一次蓄水试验时,有多个落水管(内排水)处漏水(总面积在5500左右,漏水的地方有7、8处),之后修补完成后是不是要整个屋面再做一次蓄水试验,还是在原先漏水的落水管处局部蓄水就可以?请各位高手指点迷津!!
屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
最近碰到一个问题,就是建筑物如果是上人屋面,屋顶层是否都要疏散至屋面?如果是高层可以理解,但是是多层的话,感觉疏散至屋面貌似没有疏散至地面好,疏散至地面更安全吧?
给排水技术措施5.3.7条。1 屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于两根。这个要是电梯机房一类的小屋面呢?也需要2跟么。你们建筑怎么做的?水又是怎么提的?求解答
在图集12J201里面,有很多不上人和上人的屋面,具体该怎么选择啊?我确定了是 保温不上人屋面,但是里面也有很多种做法啊,具体该选哪一种,依据是什么呢?
今天看到一栋楼的褪层屋面上有架空的燃气管道进户,进户时未做等电位处理,屋面架空金属燃气管道也未采取接地措施,顿时心存疑问, GB50057规定: 架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近于防雷接地装置相连;而有些说法是燃气管道不宜接地,容易产生电火花,引起管道内燃气爆燃;那么架空的燃气管道入户是否需要等电位连接呢?有没有具体的做法和要求?
屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?最好能提供套图纸参考下,
此照片为一多层房屋屋面漏水实景,在渗漏的部位是屋面斜梁与圈粱及天沟交接部位,到现在已经修补4次,面积越补越大,从聚氨脂防水材料到在聚氨脂防水材料上再加防水卷材都试过,修补后,一下雨就漏。我分析是浇筑过程中在这个部位的混凝土未浇捣密实,在结构中形成了渗径。请路过的行家帮忙! 在此谢谢了
最近做一个项目,土建要做了个金属屋盖,局部要垂地,厚度够,我准备用它做接闪器,虽然里面也通过钢架和柱筋做了引下线,我怕局部垂地的金属屋面会在雷击瞬间带电伤人,需要让土建取消垂下的金属屋面吗?再就是有人说等电位不会有事,可垂下的金属屋面悬空下来,距离建筑主体有5米,怎么实现和主体的等电位?谢谢各位老大了
在计算斜屋面的时候,我们有时可能直接采用平屋面建模计算,也可能建坡屋面计算,但大部分是用SATWE计算,最实际的计算就是建坡屋面,用PMSAP计算,这三种方法计算出来的结果有差异,到底有多大差异,原因又是什么呢??希望大家讨论一下!!!
屋面工程渗漏成因及防治屋面工程渗漏是当前房屋建筑工程中主要的质量通病,严重影响着使用功能,用户对此反应强烈。防治屋面工程渗漏问题已成为当务之急。一、 原因分析(一) 防水材料目前防水材料生产厂家较多,产品质量参差不齐,同时新型防水材料品种繁多,有些无国家标准或行业标准,质量难以保证。另外,由于把关不严,造成某些劣质材料,通过各种渠道进入施工现场。(二) 施工因素1、 屋面防水工程施工工序的质量控制及管理重视不够,防水工程技术力量薄弱,人员素质不高,多数防水工未经专业技术培训而上岗,施工不按规范,操作不按规程,达不到标准要求,留下渗漏隐患。2、 屋面天沟等处泛水坡度达不到设计和规范要求,造成局部积水;屋面保温层含水率达不到规范要求,且不采取排汽措施,造成防水层起鼓、脱皮隐患;屋面找平层厚度、分格缝设置、缝宽及嵌填密封材料达不到设计和规范要求。3、 突出屋面的烟囱、管道、上人孔及立墙、高低跨、水落口、女儿墙压顶等细部构造处理不当,造成渗漏隐患。4、 屋面保护层,水泥砂浆,细石混凝土