一层是架空层(只有黄色填充部分),二层以上卫生间的污水立管布置在哪?谢谢
建筑与架空电力线边导线间的最小水平距离:1KV至10KV的,不小于5m;35KV至110KV
知识点:架空绝缘导线
电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
在农网改造中架空裸线(3相四线400v)最边线与房屋水平间距最小为多少?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 编辑 ]
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
现廊坊地区一化工厂的厂区消防,甲方已经将厂内道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道该如何防冻保温。要是设置干式消防系统又该如何设置?我以前没有做过干式消防系统。
架空连廊的震害及设计建议
请问各位,当架空蒸汽管线在高压走廊一侧布置或者从高压走廊低下经过的时候,净距要求是怎么样的?在哪里可以查到相关的数据,先谢了。
同一管径的蒸汽管道,比如说都是300的,蒸汽压力也是固定的,采取架空或者地埋那个更经济,也就是造价低?有没有因为是架空,风吹雨打,所以保温层更厚,所以成本更高的说法? 或是地埋因为在地下,不用考虑风吹雨打,所以保温层就可以薄一点,成本就低?我不是暖通专业,可是领导问我这个问题,让我上网查,我查半天也查不着,网上都没有这么说的,真奇怪。也不知道哪本书有这样的解释。如果能有数据说明就更好了。请求各位大侠帮帮忙!这怎么说呢。
请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
1、架空导线的故障及防止措施(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交*、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。
请教架空线的最大使用应力计算,我是否可使用图中表4.1.9中的软导体进行计算?提前感谢您的回复。
论文简介:通过对当前居住小匡和商业建筑两种不同类型的底部架空设计进,分析研究,针对存在的司题提出了些建议,以期埘正确合理的运用底部架空设计手法有所启迪。 投稿网友:troyxgy 上传时间: 2013-10-11
我是做规划的,不是专业的电力电信人员。以前碰到一些简单的小区设计,通常市政规划,电力电信的太忙了,也就顺带把电力电信做了,毕竟是规划层面的,相对简单,算一下容量规划一下线路就行了。以前做的全部是城市上面,埋地敷设,这一次也是小区,1000户,新农村,成本考虑,全部要架空,我想问的是架空跟地埋肯定是有区别,电力线和电信线就不能完全沿着道路走,也没那安全美观。。架空的话,电力和电线两者该按照何种规则来布线?线路选择的原则是什么?只是规划层面,不需要细节设计到单栋建筑的。
我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
单栋32层楼住宅,3楼为架空层,设计时架空层无留电梯口,只能走楼梯到达3楼架空层,请问是否规定吗?可以参考什么资料,谢谢。