输电线路上的地线是为了防雷,可是在地下的区间里,敷设架空地线的作用是什么
导线型号:LGJ-120,地线GJ-35。现仅拆除地线预算编制依据中电联2001送电定额,请教费用如何调整。还有那上面的 OPGW施工预算看的不是很明白。谢谢各位不吝解答。
110kV及以上的架空线都需要架空地线保护,开关站设备也需要架空地线保护,请问架空地线是如何接地的?如果是钢构架的杆塔或开关站的门架上的架空地线,是不是直接与钢构架相连就算接地了?
好东西!
光纤复合架空地线OPGW雷击试验分析
DLT 832-2016 光纤复合架空地线
架空地线复合光缆OPGW系统工程.PDF
一、引言 光纤复合架空地线(OPGW----Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)兼具地线与通信光缆双重功能,被安装在电力架空线杆塔顶部,与ADSS光缆相比,无需考虑最佳挂噗、电磁腐蚀、人为破坏等不利因素,从80年代初,OPGW以其高可靠性、优越的机械、电气性能及良好的经济性和实用性在全球得到广泛的运用。 笔者根据国内外相关标准规范和自己的施工经验,现就OPGW安装技术问题与大家交流。 二、OPGW安装的前期准备 OPGW安装技术的依据是IEEE 1138-1994、IEEE 524-1992等电力部门架空线安装安全管理规程和操作技术,防止OPGW在架设中被拉伤、擦伤、扭伤、压伤、折伤,不同结构形式的OPGW,其机械、物理特性会稍有差异,在安装方法上某些要求可能会有所区别,其中不锈钢管式OPGW结构紧凑,原则上与传统的架空电力线施工安装方式基本一致。 因此施工单位首先要熟悉该工程OPGW结构和光缆路径具体情况,由设计单位向施工单位进行施工设计图纸交底,施工单位根据整个系统通信
500kV线路光纤复合架空地线断股原因分析.PDF
论文导读:雷击引起导地线断股或在悬垂线夹处断线的故障比较常见,雷直击架空地线断线的故障亦时有发生。架空地线短路热稳定允许电流小是雷击架空地线断线的主要原因,而悬垂线夹处为薄弱环节,则更容易断线。关键词:220KV输电线路,雷击,架空地线 1.雷击架空地线断线原因探讨 雷击引起导地线断股或在悬垂线夹处断线的故障比较常见,雷直击架空地线断线的故障亦时有发生。究其原因,值得探讨。 1.1雷电流的热效应 雷击架空地线时,雷击点的电流密度最大,温度最高,雷电弧的温度可达数千K。虽然雷电流在通过导体时,其热效应是不大的,但是当雷击导体时,在直接与放电通道相接触的地方却可能受到高温的作用,有时可以使金属熔化达几毫米的深度。这个现象很可能是有些架空地线不正常断股的原因。免费论文网。雷电流的电弧热效应可看作为绝热过程。由于雷电流的电弧热效应
摘要]叙述架空地线对变电站接地网接地电阻实测值影响的原因,用测试实例,介绍其消除方法。 [关键词]接地网 接地电阻 实测值 架空地线 分流情况 1、概述 众所周知,在国民经济的各领域中,如电力、铁路、大型厂矿、军用通讯等,各种设备在运行使用中都必须通过大型接地装置有良好的的接地,特别是电力系统要求就更高。接地电阻值是发电厂、变电站接地系统安全状态的重要指标,是衡量接地系统的有效性,安全性以及鉴定接地系统是否符合设计要求的重要指标。以保证电力设备运行安全和运行人员的人身安全。关于变电站接地网接地电阻的测量要求及方法,DL475—92《接地装置工频特性参数的测量导则》有着明确的规定,在日常的预试工作中均有应用。对于接地装置的接地电阻的测量一般采用三极法;多极大电流法;故障电流法;电位降法,测量中所使用的仪器一般有:比率欧姆表;双平衡电桥;带电流表和高阻电压表(有良好的选频功能)的变频电源。总的目的是使测量接地电阻值有较高的精度,其测量结果与被测地网设计值进行比较,达到接地装置安全性评估地目的。当然要使用被测地网与设计值比较
光纤复合架空地线(OPGW)用预绞式金具技术条件和试验方法
架空线顶的架空地线接地能不能直接接到杆塔顶上,通过杆塔及其与主接地网相连的杆塔基础接地而间接与地网连接,还是必须沿杆塔将架空地线从杆塔顶一直引下到地表面与地网连接,常规做法是怎么样的呢?
DLT 1378-2014 光纤复合架空地线(OPGW)防雷接地技术导则
DLT 1519-2016 交流输电线路架空地线接地技术导则
防静电架空地板施工技术交底 1 操作程序 刷素水泥浆一道→20厚1:3水泥设计找平层表面提浆抹光 → 刷绝缘漆三道 → 排板弹线 → 摆放支座、桁架 → 安放地板 2 施工要点 2.1场地准备:在铺设前,应认真检查地面平整度及墙壁垂直度,如有重大缺陷应先行改造。地面应清洁,干燥、无杂物、无灰尘。 2.2排板弹线:测量室内长度、宽度及选择铺设基准位置,绘出地板排板图,弹出控制线,应尽量减少地板的切割,且整齐美观。 2.3铺设: 将所有支座调整到同一设计高度,按墨线摆放支座,并将桁梁固定到支座上。支座高度调整,必须通过调整螺母进行,不得使用任何物品塞垫。 用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之在同一水平面内,又互相垂直。上下调整螺母必须与面、底座旋紧,用吸板器将活动地板摆放到桁梁上。若靠近墙边处剩余尺寸小于活动地板的长度,用切割活动地板的方法进行拼补,并将切割端面涂刷防锈漆。 3质量标准 3.1活动地板架空空间应清洁,无遗留物。 3.2地板表面无划痕、无涂层脱落
架空线路导地线修补导则DLT1069-2007
摘要:浩辰CAD架空线路优化设计软件是一款适用于35KV以下电压等级的配线线路设计CAD软件,严格遵守“国家电网公司农网改造10kv及以下典型设计”。软件提供地线力学计算功能,地线力学计算功能可计算不同条件下地线的比载、应力及弧垂,并能以曲线、表格等多种形式呈现。
10KV 的变电所可以采用架空地板铺设电缆么 ?GB50217 电力工程电缆设计标准 里没有提到相关的说明,有没有大神了解的,请指教。