电缆3*35+2*16及4*35+1*16。这样的标识如何知道N稀线和PE线的截面?有的标识为3*35+1*16+E25(地线)。有没有标准的格式?(好象没有)PE线的载流量是如何确定的?谢谢!!
最近在电气分部验收时,质监站检查到有部分插座地线没有进行搪锡处理,要求整改.本人想向各位大侠请教一个问题:根据验收规范规定,插座地线不得串接,除了将地线进行搪锡外,采用压线帽压接地线是否违反规范?恳请大家不吝指教!在下在此先行多谢了
用户室内有个插座着火烧了,断电后,户主自行将其拆除,现在想恢复这个插座,但是暗线没有按照标准用色,而且墙里面又有多处分接,线色完全混乱,有没有好的方法或工具区分出零线和地线?
.这样接地线也能通过验收!
请问前辈们YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中两者的用法的区别以及选取时两者零线相差一半
1.地线对地电位为零,就近接地。2.零线的对地电位不一定为零。零线在变电所接地,和本地接地可能存在电位差。3.因为零线和火线组成电流回路,在零线断开时会存在电压,也就相当于火线。如下图所示的3中电力系统,带你认识零线和火线的区别。
在家庭用电中,国家标准的电压是220V,也叫单相供电,分别有一根火线、零线、保护地线进行供电,如何区别它们。
前期讲到了某行业专业人士批评“地线病”造成许多电击伤亡事故,也即电击伤亡事故源自“地线”(即PE线)将其他地方的故障电压引到非故障设备上,酿成悲剧。 他提出了TF系统方案,虽未看到其系统性的方案,但了解到该方案主要有以下几点: 取消“地线”; 在用电设备侧接地;
前几天,朋友问了一个问题,室内一个插座回路无法判断零线、地线,两根线全部为黑色的同颜色电线,且进户配电箱内也无法判断零排、地排。我当时说了一个“土办法”,虽然问题解决了,但总觉得问题有普遍性。现在住宅电气施工这种情况还是很普遍。请问有无好办法来区分。
这样接地线也能通过验收:
我是搞成套的 新手,请问大家 零线和地线什么时候可以接在一起?我看有接在一起的 也有没接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。谢谢
最近这一年中我们这一带改造了居民供电电网,将居民楼里的供电线路、电表设施等都进行了旧貌换新颜,本来这是件好事我们都很高兴,但是改造完了发现家里的洗衣机漏电麻手,以为是洗衣机老化了没注意。偶然发现电脑机箱也麻手了,才引起警觉,重来没有过的事情,怎么一时家里的电气都漏电了呢,在进户箱一看才明白,以前小区供电电网里的进户线的地线被剪了悬在空中!!!我想问问这属于合理的改造吗?怎么就不顾居民的生命安全呢!!!
今天在现场遇到这种状况:有一台设备(设备为FFU,单相220供电),外壳打火花,查出原因是施工人员在接设备时,将零线和地线接反了,但是设备还能运转,请大神帮忙解释下!
理论上,零线和地线之间的电压应该为0,但实际上三相不可能完全做到平衡,这样零线就有电流,再加上接地电阻也不可能完全为0,所以零线和地线之间还是存在电压的,但我找了很多资料,都没有找到一个关于零线和地线之间电压的合格标准,请问各位高手有谁知道,还请解答.
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
做设备接地时,导线的型号怎么确定