关于蒸发一侧负荷和蒸发压力的传递关系有两种说法1、负荷大,水温高——氟测过热度增加——膨胀阀开度增加——蒸发压力升高这是一种,即由于阀的调节导致蒸发压力升高2、负荷大,水温提高——蒸发温度提高——蒸发压力提高这是另外一种,即由于蒸发器传热温差不变导致蒸发温度升高从而压力升高这两种影响蒸发压力哪个正确,那个起决定性作用?如果是第一种那我通过选用MOP膨胀阀即使过热度很大那我也可以控制阀开度从而控制蒸发压力如果是第二种蒸发压力和水温有直接的关系那选用MOP阀当遇到高水温时候蒸发压力随之上升至MOP点以上这个阀也就没起到作用了
我单位使用正泰产的10KVSF6负荷开关,最近我发现我们设备上的那指示表越来越向黄色的区域指示,也就是SF6压力越来越大.请问这是什么为什么啊?本人没有维护SF6设备的经验,所以在此请教各位师傅们.
我们现在用汉钟的螺杆压缩机,分段负荷电磁阀控制(三段或者四段)的那种,现希望用吸气压力的大小来分别控制不同的电磁阀,以三段为例,请高手指点如何确定33%和66%两个电磁阀打开时的吸压力,也就是说如何计算吸气压力多大时开33%的电磁阀,多大时开66%的电磁阀,这个问题困扰我好久了,不知道从哪里下手,望高手指点迷津。
如果机组负荷降低 那么吸气压力降低 是否意味着蒸发压力也要降低 如果蒸发压力降低了 那么库温也要降低吗 还是说库温和蒸发温度之间的温差将会越来越小 直至压力过低 低压保护 引起压缩机停机 高手们 出来点下小弟吧
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
请教各位大虾, 我们公司有时流水线工作不稳定,导致负荷变化非常快,由于当时制冷机组的制冷量配得比较大,导致负荷一下子下来,机组来不及卸载,直接吸气、压力过低、故障停机。由于温度波动比较大,若干分钟后,负荷上来了,导致机组又重新启动。因为制冷机组电机怠机保护,使得压缩机在温度比较大且频繁时无法正常启动。 我想对这系统进行改造,解决这问题,想问问各位有没有什么好的解决方法,在下感激不尽,谢谢了!
罗茨鼓风机为两个曝气系统曝气,一边四个池子,一边12个池子,都由4台风机供气,12个池子由一个250的提供,4个池子由2个200池子提供 12个池子离风机比较远,问题:离得远的12个池子曝气比较正常,而离得近的4个池子曝气很弱,风机开的越多,压力和电流越大,而且容易自动停机,希望有高人帮忙解答一下
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!
我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!
请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
一段大口径管道(长时间运行内壁锈瘤2cm长,管壁完好,锈蚀极轻,是供水管道,在出口各用水单位取水没有变化的情况下,要想提高供水能力,是提高供水压力,还是降低管道糙率呢?
M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!
一级负荷应由两个电源供电。请教:柴油发电机所提供的电源可不可以作为其中的一个电源?(我个人理解柴油发电机所提供的电源应该是应急电源,不能作为一级负荷的供电电源!不知对不?)请指点!谢谢
请教大家问题(谢谢了!)本人做机场供电(新手,不好意思),最近做了个包头机场的变电站:一级负荷,10kV高压双路进线,单母线分段接线(设联络开关、手动切换),两路高压同时使用,互为热备用,单路可待全部负荷.低压还带应急柴油发电机。这个方案在机场行业用了很成熟了,而且行业内部评审也通过。可是图纸送到供电局报装却卡壳了,供电局意见如下:1、高压应改为一用一备(一路使用,另一路为带电备用但不上负荷)。2、高压电源应该为自动切换装置(不允许手动切换)3、综保系统用电除了直流屏外还应单独设置所用变。小弟是新手,这三个问题看不明白啊,规范对一级负荷的要求写的很明白啊~而且我觉得高压同时使用总比一用一备可靠啊~还有就是高压自动切换我们院的老工程师说并不可靠(说万一误动作了两路可就都over了啊)~直流屏为什么单独设置所用变啊?以上问题希望大家赐教啊!!!谢谢了!!!
冷库负荷的计算一直是很繁的一件事。因影响结果的因素很多,大多同行都是估算。确定部分条件:如面积、高度、库存品种、进货温度、冷库温度等等,就可进行估算了。请大家就民间最常见的200平方的冷库发表自己的看法,相互交流、交流:1.高温库0~5度,存一般食品。2.低温库-18度,存肉食品。先谢谢大家参加讨论!
望各位大虾给推荐一款好的负荷计算软件,现在用了几个版本,计算结果不一样,俺比较过,鸿业5.0和6.0计算的结果就不一样,6.0偏大,不过俺的6.0是试用版的!最近院里要买新软件,真不知道那个好阿,请各位给推荐比较一下阿 多谢了!