在混凝土构造柱输送泵往楼上打施工的过程中,如果出现堵管故障则有可能堵死泵车管路,使施工方蒙受巨大损失。有的比较严重的甚至需要拆掉混凝土构造柱输送泵管路造成整车管路损坏,处理不当甚至会造成混凝土喷溅伤人事故。
我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
一段大口径管道(长时间运行内壁锈瘤2cm长,管壁完好,锈蚀极轻,是供水管道,在出口各用水单位取水没有变化的情况下,要想提高供水能力,是提高供水压力,还是降低管道糙率呢?
我现在在做一个有压隧洞,内水水头130m,洞径2.0m,衬砌厚度0.4m,围岩为3~4类,地质上为泥岩,覆盖层厚度20m左右,我用PC1500算要配14根22的钢筋,还有请问一下PC1500算的μμ是受力钢筋的体积配筋率吗,怎么转化为长度1.0的环向受力钢筋的根数及直径?现在隧洞设计规范的附录中双层配筋的f的单位是什么?拜托大家!
我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~
刚工作了半年,有些概念性的问题还是不怎么清楚,希望有时间的前辈能指导一下!在采暖设计做水压试验时,涉及到几个关于压力的概念,我弄不太懂!1.系统顶点工作压力2.系统工作压力3.采暖系统最低点散热器工作压力4.散热器的工作压力它们之前的联系和区别,望前辈指教,谢谢!
请教大虾们 医院的CT室的CT机里有压缩机 用的是407C制冷剂 故障显示是运行压力低,是不是缺制冷剂了 另外 407C的正常运行压力是多少啊 先谢谢了
目前正在做一个宁夏的项目,场地上回填土和黄土层比较厚,需要进行地基处理。在《湿陷性黄土地区建筑规范》中提到:地基处理厚度不应小于......,且下部未处理湿陷性黄土层的湿陷起始压力值不宜小于......。目前场地已经预备做全场强夯处理了,但是由于土层太厚,有的区域势必无法全部消除湿陷性,对于下部未处理的黄土的湿陷起始压力值应该怎么取呢?是强夯前详勘报告中的压力值吗?那么经过强夯处理后,尽管有未处理的土层,但经过上部的强夯,是否它的起始压力已经变大了,是不是应该重新测定?还有剩余湿陷量也有相同的疑惑,是应该取处理前的,还是强夯后重新测定?请大家帮我解答解答,谢谢!:call:
我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]
我现在有一个19层的项目,机组放在19层屋顶。系统未安装压力表,不知道有没有安装压力表的必要。机组在屋顶和地下室系统水泵选型和系统压力有什么区别?
各位大侠,请问室外给排水管道一般都选用什么管材,各种管材的最大承压能力是多少?管网的压力超过多少时要设减压阀?制约管网压力的瓶颈是什么? 大家讨论
《给排水设计手册》第二版,第二册《建筑给水排水》P81页的计算方法是“水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压”+“水带的水头损失”,可是其他书上还加上了“消火栓栓口水头损失,一般为2m”。这是怎么回事呢?手册错了?
栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??
我刚毕业在水厂工作,请教各位前辈一些问题,厂里用的是1000kg氯瓶,根据标准至少剩余5kg余氯,估算出氯瓶压力在0.1Mpa左右跟换,而工作手册上是0.01MPa,厂长跟我说一般不低于0.05Mpa,不知道有没有在水厂工作的师兄你们是根据什么跟换氯瓶的,标准是什么,0.01mpa的时候换都快负压了,这不胡整吗
《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.1条规定配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。请问1 1.20MPa是全压吗? 2 全压=动压+静压,那水泵运行时的动压,静压分别怎样计算? 3 水泵出口压力-水泵出口与管道某点的几何高差-水泵出口至某点的水损,得出的压力是这点的全压吗?
钢结构规范7.6.6规定受压柱端部为铣平端时,柱身最大压力直接由铣平端传递,连接焊缝应按最大压力的15%或最大剪力中的较大值进行抗剪计算.我理解的是满足端部铣平的情况下,焊缝完全不需要考虑柱压力,只需验算剪力.这个剪力为最大压力10%或者按Af/85(fy/235)^0.5计算的剪力(取其中较大的)即可。但是兰定筠考前复习题第三套第26题把柱竖向压力和水平向的剪力组合起来考虑角焊缝的计算。个人觉得似乎不妥。我看对焊缝强度应该不用考虑竖向压力,要不"端面铣平"这一条就毫无意义了。夏志斌、姚谏的《钢结构》一书中甚至提到了,在欧洲规范中,即使端面未铣平,也允许考虑部分的竖向力由柱端面直接传递。诸位以为然否? (原帖发在钢结构板块,没人回答,重新在这贴一次)
50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?