首页 课程 资料 论坛
  • 求助:关于三相负荷平衡的问题

    办公楼每层分配电箱里的单相设备组等效为三相负荷的计算,各单相设备要平均分配到三相上,怎样计算才方便快捷,尤其是单相设备多,而且各设备容量不同?有点繁琐啊!

  • 配电箱的三相负荷,怎么都弄不平衡怎么办?

    配电箱的三相负荷,应该尽量的平衡,可是我做的配电箱负荷怎么调整都难以达到大致平衡,且超过了规范允许的不平衡度,该怎么办啊?比如说有两相是2KW,一相是1KW,该怎么办呢

  • 关于负荷平衡分配(三相平衡问题)

    大家如何理解三相平衡分配的问题呢?具体如附件中三种布置方案!

  • 生活区三相负荷严重不平衡的问题

    生活区电源三相负荷严重不平衡,导致厂用电主开关经常是零序保护跳闸,请教有没有那种开关能够实现零序保护跳闸的作用?我们现在生活区用的是一个抽屉式小开关,只有过载功能,没有三相负荷不平衡跳闸功能.

  • 关于整体三相平衡负荷计算的简洁方法。

    在做住宅项目时候,经常要考虑到整体三相平衡负荷计算的问题。举例说明:假如每层6户,每户计算负荷分别为:12Kw 2户,8kw4户每7层一个总箱,假如要计算总箱的三相平衡功率,应用何种方法比较简便快捷准确?

  • 湖南电力安装:三相负荷不平衡的危害

    (1)三相负荷不平衡影响设备的运行出力,发电机设备容量设计是按三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量只能以三相负荷中最大一相为限,因此设备出力降低。(2)三相负荷不平衡,中性线就有电流通过,低压供电线路损耗增大。(3)三相负荷不平衡,造成三相电压不对称,使中性点电位产生位移。三相中哪相负荷大,哪相电压就降低,而负荷小的相电压升高。为此,如果控制中性线电流不超过20%,则中性点位移不会造成三相电压的严重不对称。规程要求电流不平衡度β不得大于20%,计算公式为β=(Imax-Icp)/Icp×100%(式中Imax为最大电流,Icp为平均电流)。(4)中性电流过大,使配电变压器运行温度升高,严重时会将变压器烧坏。当中性线电流过大时,零序电流所产生的零序磁通会在油箱壁及钢结构件中通过,引起较大的损耗,从而使配电变压器运行温度升高。绝缘油和绝缘材料长期受到高温影响,变压器寿命会缩短,严重的甚至烧坏。(5)三相负荷不平衡造成三相电压不平衡,影响电动机的输出功率,并使绕阻温度升高。三相电压不平衡时,在异步电动机定子中便产生了一个逆序旋转磁场,电动

  • 农网三相负荷不平衡的原因及防治措施

    1、三相负荷不平衡对配电变压器的影响 (1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗: 变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。 从数学定理中我们知道:假设a、b、c 3个数都大于或等于零,那么a+b+c≥33√abc 。

  • 造成三相负荷电流不平衡原因分析

    1、造成三相负荷电流不平衡的主要原因 在日常生产、生活中,一般采用三相四线制供电。从星形连接的三相绕组的中性点引出中性线,这样可以同时获得线电压和相电压。使用单位或施工单位往往只考虑配电线路的承载量,而容易忽视如何将配电线路三相负荷分配合理。比如在照明系统中A、B、C、三相均带有负荷,可是三相所带负载的大小相差太大,这样就会造成三相电流的不平衡。情况严重的,会造成通过中性线的电流增大,由于中性线的截面积一般比相线截面积小,其承载负荷的能力较小,长时间工作,中性线会发热,产生比较高的温度,成为隐蔽状态下的电气故障和电器火灾,这是非常危险的。2、解决三相负荷电流不平衡的方法根据实际情况仔细查找原因,比如照明系统,应核查每一回路的灯具数量,按照规范规定每一单相回路电流不应超过15A等。查找出原因后,按要求系统规划配电线路的承载负荷量,合理分配每一单相回路的负荷,使三相负荷趋于平衡,同时要定期对配电线路的三相负荷电流进行在线测试,和对零线电流的测试。、在以后的施工中,选择电缆和按装设备时,应选择中性线截面积和相线截面积相等,从根本上解决因三相负荷严重失衡出现危险温度

  • 什么可以造成三相不平衡?

    请各位指点一下,什么状况可以造成三相不平衡,为什么会不平衡?,还有就是这里说的不平衡是电压不平衡还是电流不平衡?是不是说在一个电闸下,用两相接电焊机,一相用做照明就会有不平衡的状况

  • 有关三相不平衡的小问题!

    在三相三线制中,任意扯出一条线供民用(可假设为A相),则负载不平衡,那线电压Uab、Ubc、Uca会受什么影响呀?它们的数值会不会相差很大呀?

  • 有关等效三相负荷的问题

    在配电系统负荷计算时,如单相负荷容量大于三相的15%,需将单相负荷等效成三相,及最大相负荷乘3后得出,我想问的是怎么用符号表示:一般装接容量用Pe表示,那等效三相负荷用什么表示?我曾经在一套图中看到是用“3Plmax”来表示,请问对吗?

  • 三相负荷平均值----三相平衡问题

    近期在学习规范期间,发现 2 本规范。 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 中的 7.2.3

  • 三相负荷电流不平衡如何减少不平衡度

    三相负荷电流不平衡时,变压器本体损耗增加。三相不平衡度越大。可以说,减少负荷不平衡度也是节能措施之一。为什么“将单相用电设备均匀地分接在三相电源上和220V照明负荷的线路电流小于等于30A时采用单相供电,大于30A时采用三相四线制供电”不能减少系统的不平衡度。见《注册电气工程师(供配电)专业模拟考试试题题库》4-14

  • 问这个是配电箱吗?怎么没有三相啊,这个三相负荷是不是平衡啊?

    问这个是配电箱吗?怎么没有三相啊,这个三相负荷是不是平衡啊?

    请问这个系统图里杂没有三相啊,三相负荷不是应该平衡吗?这个的负荷一些是20KW,一些是18KW……不是不平衡吗?为什么没有LI、L2、L3这种啊?我是新手,所以很糊涂……。谢谢解答下吧~~

  • 关于高供三相三线制计量负荷不平衡时的准确问题

    现公司开闭所为10KV高压,供电局安装的三相三线制计量收费,目前这条线下有两台两相变压器(都接的A相和C相,B相未接),造成A、C相电流是B相的一倍以上,请问这种情况下,计量准确吗?是供电局吃亏,还是用户吃亏,需要怎么调整才能有利于用户?

  • 三相不平衡负荷而引起的最大中性线电压?

    之前看过论坛里的一个帖子,大家讨论如果解决中性线的漂移电压问题,在帖子里很多人都热心回复,有的说中性线的最大漂移电压为220V,有的说为380V,而我认为是440V,但是到底为多少,而这个最大漂移电压又是如何形成的呢?请大家踊跃发言啊.

  • 关于三相平衡的问题讨论

    在民用建筑,比如住宅和办公楼里要不要考虑三像平衡的问题,如果这样的话负荷比正常要大很多,而且在实际中不 一定会产生三相不平衡的情况,请高手指点

  • 我对民规的关于平衡负荷的困惑?

    “3.4.5条 单相负荷的应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷再与三相负荷相加。”它说的“计算范围内三相对称负荷”是包括三相负荷和单相平衡的那部分之和吗?它说的“单相负荷的总容量”是包括所有计算范围内单负荷之和啊(如在一个配电箱的负荷计算中就是所有的单负荷相加?)?如果配电箱内所有均为单相负荷,那么单相负荷的总容量永远大于计算范围内对称负荷,是不是说就是最大相的负荷容量乘以3?

  • 关于三相不对称负荷的计算

    比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊

点击加载更多

三相负荷平衡

三相负荷平衡专题,为您提供三相负荷平衡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相负荷平衡 相关的专业交流讨论,更多三相负荷平衡相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

电负荷单位

消防应急装置