  • 三相电缆可以接2个单相支路么?

    一个商场项目,现在工地上已经敷设上VV5X4的电缆了(以前设计的是照明母线),现在能不能利用这根电缆连接两个单相支路。 期待前辈指导。

  • 关于三相电电缆接线问题

    关于三相电电缆接线问题

    本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 编辑 我有一个工程,现场设备原来采用单相380VAC,50HZ供电,从配电室到设备敷设了2根VV22-2*120mm2电缆,改造后采用三相设备,为了节省电缆成本,原来的2根VV22-2*120mm2电缆 利旧,采用下图方式接线,在电缆桥架中敷设,请问可以么?:

  • 请教如何测试三相电缆是否通电

    电缆沟中有5条规格大小一样的三相电缆,由于某段电缆沟穿过一条水泥路,现在不能判断路两边的电缆哪根是哪根,由于某些原因,不能锯断电缆,不能开挖路面,不能长时间停电,5条电缆没有任何标记。请教各位大虾,有哪种仪器可以区分路两边的电缆哪根是哪根?如果是单相电缆,可以用互感器,其中1条电缆通电,其余4条暂不通电,在路两头一测就知道是哪条了,但三相电缆通电后,由于三相平衡,互感器夹在电缆外皮上应该不起作用。请教了,谢谢先!

  • 求教:对于三相电缆带电的判断?

    (1)、对于同一个通道中有多根电缆的通道,如果其中一支发生故障停电后,在没有电缆标记排的情况,国内是否有什么仪器能判断那支电缆是带电的吗?谢谢了!(2)、另外10KV聚氯乙烯铠装电缆外是否能有较大的电磁感应,是不是会被较大的屏蔽掉?谢谢指导

  • 10kV三相电缆设计接地的问题,请教!!

    我们这里目前不论电缆长短都是两端直接接地.规程里规定距离非常短时两端接地,略长一些的电缆需要一端直接接地,另一端经保护器接地,电缆特别长,中间还应该经交叉互联保护接地.不明白到底多长算特别长,适合三芯电缆?

  • 求助:三相不平衡负载的电缆选择

    负载为A相1KW,B相1KW,C相2KW.~380V供电.1 选用VV-4X2.5的电缆可以吗?2 流过零线的电流是最大相的电流,还是三相电流之和?

  • 三相插座配多粗的电缆线?

    有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。

  • 三相电在什么情况可用四芯电缆?

    五芯缆的用途好理解,但四芯在三相时用在什么地方?是消防动力方面?我碰到一设计做的不少消防动力为四芯缆(我勉强地解释为:火灾时,超载和漏电设备仍要运转,故用不着PE线。但细想也还有问题,漏电也不比火灾危害程度低啊)。请大师帮我解惑。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-9 15:35 编辑 ]

  • YH电缆可在三相380V下工作吗?

    最近搞电气设计,设备功率较大,超过100KW,考虑在电器柜中安装,要求电缆较软,原打算用70平方的RV电缆或BVR,供货商说没有货,推荐用电焊机电缆(YH电缆),在网上查YH电缆的额定工作电压不超过200V,不知道用在三相380V交流电压时是否安全?

  • 关于电缆,三相四线电表以及漏电保护器的选用

    有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的漏电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教

  • 三根单芯电缆接三相负荷,载流量如何选择

    三根单芯电缆接三相负荷,载流量如何选择

  • 求教:怎样查明电缆的A B C三相是哪根!

    风机到箱变选用了12根1X240的电缆,现场施工是没有按照ABC三根电缆成品字型穿同一个钢管,导致穿管处发热严重,现在进行改造,有什么方法能区分出来那4根是A相,那4根是B相,那4根是C相。

  • 已知三相电流怎样选择单芯电缆大小

    如题。已知变压器0.4kV侧出线电流2000A,三相。查了《工业与民用配电设计手册》上单芯的0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,然后应该只用2000A这个电流去选择单芯电缆吗?还是用2000A除以根号3,再来根据手册上载流量选择电缆?选3*2*400+400够不够呢?

  • 三相四线铠装电缆盘绕后,请问有无涡流效应?急!

    低压三相四线铠装电缆盘绕后,请问有无涡流效应,会不会引起电缆发热现象????另:大家有没有听说过8字型盘绕呢?小弟现碰到一工程,临时施工用电采用ZRVV22-4x120电缆250米,其中预留的100米(预留的100米为土建施工完成后引至建筑物内的配电房)施工方提出盘绕在临时配电箱前,但审图中心提出盘绕是否可能会产生涡流?我在网上查了很久也没有见到这方面的文章或规定。

  • 请教一下1000KW的三相电机需要直径多少的电缆

    我们单位现在需要安装1000KW的三相异步电机,不清楚电缆怎么选,也不是很清楚这么大功率的电机在安装的时候需要注意什么,请大虾点拨。谢谢!

  • 【请教】35KV单芯三相电缆中间接头故障图

    【请教】35KV单芯三相电缆中间接头故障图

    新手来请教各位老鸟了:1、这个是我们单位的35KV单芯三相电缆中间接头故障点:如下图:2、拨开以后,故障点是在钢凯与金属网丝连接处(大概位置),如下图:想请问各位,发生过几次这种故障了,大概都是在同一个位置,具体的原因是什么呢?我考虑一下两点,不知正确与否,请大家指正哈:1、北方地区气温差产生的中间接头收缩拉开了钢

  • 灯杆里面的线如何与电缆相连?电缆是三相五线的。

    灯杆里面的线如何与电缆相连?电缆是三相五线的。

  • 三相电机是不是最小也得用2.5平方电缆?

    有个振动给料机,2个0.75kW的电机同时运行,距配电柜20米以内,放两根YJV 4×2.5的电缆吗?用YJV 1.5的电缆合适不?谢谢!

  • 三相五线电缆单芯通220V火线,其他芯线感应电压

    本人工地因为防止电缆被盗,所以电缆尾部取两芯短接,然后在其中一芯相对应的端部接入220V火线,相对应的短接的另一芯接一灯泡,灯泡另一端接零线。当电缆被锯盗时,灯灭。但意想不到的是当220V电压接入电缆后,其余未进行短接的电缆也产生了感应电压,经测量,分别为140V,150V,170V。考虑到可能是钢支架及套管等原因,我做了个试验:另取一独立电缆,该电缆水平摊开放在地面上,无盘绕,电缆上无铁器环绕,然后单芯通入220V火线,经测量,紧邻该芯线的两根芯线电压为150V,170V,离开远的两根也有30V左右。。。。。。经检测,电缆绝缘电阻均在200M左右。。。。。。最后,电缆端部直接通入220V电压,尾部接灯泡,灯泡亮,测量其他芯线无感应电压。。。。。。本人知其然却不知其所以然,请高人指点迷津,不胜感激!

  • 三相供电的 39600W需要多大的电缆

    三相供电的 39600W需要多大的电缆