今天无意在资料中看到,容积负荷是单位体积承受污染物的量,但记忆中一直把容积负荷理解为单位体积去除污染物的量,然后就没有然后了,晕了
各位大侠们: 小弟接触污水处理这一行时间不长,问个问题。比如一开始一个活性污泥工艺在运行,污泥容积负荷是定的。然后由于加大水量,或是该负荷下处理效果不理想,需要提升污泥负荷,请问如何提升。若是具体的数值,比如要从一开始的0.2kgCOD/m3.d提升到0.3kgCOD/m3.d 该如何提升
各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
请教各位高手,接触氧化池的BOD去容积负荷是怎么取值的啊?在设计接触氧化池时,老是有个去容积负荷,请问到底是怎么取的啊?
烟气脱硫喷淋塔的容积负荷与本体设计
小城镇生活污水,流量大概1000M3/d、想用接触氧化结合脱氮除磷,基本构想是前端缺氧,然后好氧,然后再辅以化学除磷。缺氧池及好氧池都安装填料。查了一些资料,设计时基本上都是采用容积负荷来确定池子大小,但是缺氧池反硝化的容积负荷参数却没有,有没有哪位大侠知道此参数啊,跪求!
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
一般的农村生活污水处理 BOD容积负荷最小能达到多少,要最实际的参数,如果按照曝气池停留12小时计,污泥浓度才0.3kg/m3·d。因为实际过程中,污泥浓度是不是真的能达到这个值。另外好氧12小时这个值合不合适,水量是按前期算的 ,后期水量还会加大
容积负荷与污泥流失速度对生物膜形成的影响 生物膜的形成依赖于液相流中悬浮污泥向载体表面的扩散。液相流有两种形式,在非连续进水的反应器中,水的总体积可以理解为
我现在有一个小房间,负荷也就2000watt,但是想用一个水冷的空调系统,带冷却塔的,现在想要知道制冷机冷凝器的负荷,怎么求呀?谢谢各位高手啦
现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
隔壁做风的请长假,头竟要我这个做水的来做风,真是要疯了!求大家帮帮我吧!! 事情是这样的,本来是是有新风和VRV系统送风的,冷负荷已经算好了,但现在只用VRV系统了,不要新风了,这样冷负荷要不要重算?还有就是不要新风违不违反规定? 还有,新增了一个厕所,这个厕所离原有的排风管的立管较远,排风还能接过去排么?
本人在一家造纸厂从事环保管理工作,我厂污水处理工艺为百乐卡工艺,为低负荷延时曝气工艺。设计进水量为7000吨每天,原来进水cod在300-1500之间,水量不大稳定。设计的进水cod为670,其中ss所占比重较大,上清液一般只有300-400,出水标准为100,由于如今出水要求更加严格,要求在为80,为此,我厂新上一台设备,加强了预处理,去除了大部分ss,降至70左右,进水cod300~400,但处理效率反而下降,一直保持在120左右,污泥浓度几乎保持不变,1500mg/L左右而以前好处理好的时候,在80左右,污泥浓度在2000~2200的样子。 我厂来水可生化性较差,上清液中BOD小于100,有时仅为30的样子,但按理说以前进水中也含有此部分的溶解性COD,现在去除掉大部分ss为何较之以前更差了呢?难道是以前污泥浓度高些容易吸附?可否添加碳源提高污泥浓度来提高处理效率?望高人指教。
现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!