首页 课程 资料 论坛
  • 短路等效电路和计算电路

    采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知

  • 三相短路电流的计算的疑问

    500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?

  • 请教大家三相电路的电流的算法

    我现在有一个空调配电箱,三相供电,共有8个空调回路,其中四个假设为1.5KW,四个为3KW,我是这样算的,大家看对不对?如果不妥,又该怎么算呢?Q总=1.5*4+3*4=18KW,18KW分配给三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相视在功率为7500W.计算电流I=7500/220=34A,所以总断路器选择40A,1.5KW的空调支路选择DPN16A和2.5平方线,3KW支路选择DPN20A和4平方线.大家多多指教啊

  • 关于发电机三相短路的问题

    前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了

  • 工地三相五线制电路布线详解

    工地三相五线制电路布线详解

    根据JGJ/T-1992《民用建筑电气设计规范》 ,凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设.对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施

  • 求三相电源的相序测试电路

    求教简单的三相电源相序检测电路,记得电工基础上有,用两只同功率的灯泡,和一只电容作星型连接,只是不记得参数和判别标准了。

  • 用万能表怎么测电路是否短路

    用万能表怎么测电路是否短路

    用欧姆档,怀疑短路的话数字表用200Ω档,指针表用×1档。数字表200Ω档,短路显示0.几欧。数字表的二极管兼通断档,短路会响。具体短路要看电路,有的几百欧属于短路,有的几欧几十欧属于短路,有的0.几欧属于短路。如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护辅助输出免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。

  • 三相三线制的缺相保护电路的简介

    三相三线制的缺相保护电路的简介

    这是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。比较器输入极性稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。三相四线制的缺相保护电路 ....由于电网自身原因或电源输入接线不可靠,开关电源有时会出现缺相运行的情况,且掉相运行不易被及时发现。当电源处于缺相运行时,整流桥某一臂无电流,而其它臂会严重过流造成损坏,同时使逆变器工作出现异常,因此必须对缺相进行保护。检测电网缺相通常采用电流互感器或电子缺相检测电路。由于电流互感器检测成本高、体积大,故开关电源中一般采用电子缺相保护电路。图5是一个

  • 最大三相短路电流如何计算

    在整定三段式电流保护时,要求躲过本线路末端的最大三相短路电流,请问这个最大三相短路电流如何计算?还有基准电流,基准容量值是一定的吗?

  • 求教:母线最大三相短路电流

    第一次接触设计,看书看了半天晕晕的,没明白怎么算好!求:母线最大三相短路电流已知:正序归算阻抗0.0875;110kV母线; 变压器:SF10-3150/10kV、阻抗电压110±2×2.5%/60kV、阻抗电压U=10.5%、接线组别Yn,d11

  • 转贴一个三相短路现象,原因未明

    转贴一个三相短路现象,原因未明

    第一张第一张某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。

  • 晶闸管三相桥式全控整流电路问题????

    看了一些讲解,,,不太明白,,,,也说不上来那不明白,,,,那位高手能详细讲一下吗,,,最好有图,,,,谢谢了,,,,,

  • 【求助】学习计算三相短路电流的疑问

    如果电力变压器容量在1000KVA及以下,变压器二次侧及低压电路中发生三相短路时,一般可取Ksh=1.3。由此得到低压电流有效值的计算公式:ish=1.84IZ(8-11)Ish=1.09Iz(8-12)我的问题是如果电力变压器容量高于1000KVA时,应该怎么计算呢?书上没说这个

  • 请教三相变压器短路电阻问题

    已知三相变压器容量、一二次侧额定电压、短路损耗,那么计算短路电阻如下:先计算电流,容量除以1.732再除以一次侧额定电压,得到相电流;短路损耗除以电流的平方,得到电阻,那么这个电阻是单相电阻吗?或者再除以3才能得到单相电阻呢?再一个问题,已知阻抗电压,那么阻抗电压乘以一次侧额定电压再除以相电流,得到阻抗值,那么这个阻抗值是单相阻抗吗?

  • 低压短路器和三相电度表问题

    我刚刚做建筑电气设计的新手,请教一下各位大侠,选择低压短路器的时候怎么去选择短路极限通段能力的参数啊。我做的设计中现只知道单栋楼房的Ijs=90A 另外一栋Ijs=226A。我该怎么去选择型号?另外,因为是设计的工厂宿舍,所以进户我只设计了一个总的三相电度表。我看了以前院里的图纸,他们设计的进户三相表前都有互感器,为什么我以前见过有的三相电度表是直接的接线,没有用到互感器,设计的时候有什么原则和规范?感谢!顺便说一下,这里是电气人的家园,很好,以后还要多来麻烦各位啊!

  • 三相交流系统短路电流计算

    三相交流系统短路电流计算

  • 求一个真空短路器永磁机构的电路图

    真空高压断路器的电路图 大图 包括充电电路 检测电路 保护电路 急用可以的话发到我的邮箱里jianmei_18@163.com 谢谢

  • 低压短路电流三相短路电流计算步骤

    低压短路电流三相短路电流计算步骤

    低压短路电流三相短路电流计算步骤,希望能够给新手帮助,由于我水平有限,希望广大读者指正批评。。。

  • 380V厂用电系统短路电路计算的疑惑

    在380V厂用电系统短路电路计算中,计算电动机反馈电流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB这个IeB是变压器低压侧的额定电流,在求这个额定电流时,是使用变压器的额定容量还是使用变压器额定负载的短路损耗?求指点

  • 短路电路计算中电压方程问题?

    本帖最后由 古木叶 于 2015-1-25 13:53 编辑 短路电路计算中电压方程问题?此时的Id是线电流还是相电流?

点击加载更多

三相电路短路

三相电路短路专题,为您提供三相电路短路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电路短路 相关的专业交流讨论,更多三相电路短路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

汽车电路短路

电路短路的原因