首页 课程 资料 论坛
  • 系统短路电流为什么不是4个

    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?

  • 这个短路电流该怎么计算

    这个短路电流该怎么计算

    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。

  • 短路电流疑惑不解的问题

    (一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理

  • 关于低压短路电流的问题!

    有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?

  • 关于短路电流计算的论文

    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf

  • 请教短路电流都受什么影响呢?

    设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?

  • 关于短路电流计算的问题

    关于短路电流计算的问题

    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,

  • 问各短路电流校验的问题

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?

  • 关于短路电流热效应的问题

    关于短路电流热效应的问题

    在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!

  • 关于入地短路电流的计算

    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?

  • 请教,关于短路电流的计算

    一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?

  • 关于 短路耐受电流的问题

    目前开关的额定短时耐受电流试验怎么做,需要哪些设备,有人知道吗??额定短时耐受电流必须在额定电压下施加几kA电流,还是用升流器声道几个千安就行了 请教开关高手指点

  • 请帮忙计算一下此处的短路电流

    电房的变压器是1250KVA的,从这个变压器的出线柜上的一个600A的开关接出一组300X400+2X240的VV电缆 ,电缆线长充约170米,然后此电缆再接了一个500A的开关之后,又分开接了六个小开关,小开关是125A,小开关到现在这个小开关进线端短路了,是相间短路,最后电房的600A开关跳闸了,500A的开关没跳,请问这个短路电流有多少,短路把一个50平方的线耳烧断了,

  • 关于短路电流计算的问题请教

    做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。

  • 关于短路电流的计算问题,请教!

    请教关于短路电流的计算问题:1、关于异步电动机对短路电流的影响问题:《三相交流系统短路电流计算》GB/T 15544-1995中第8.3.2.5中有个词“短路点近区无电动机”,多远范围内算是近区?若母线上进线处短路,是不是得考虑所有电机对短路点的影响呢?低压采用放射式供电方式(35台电动机回路,采用MNS型)。还有母线上的短路点如何选取,是不是每台柜子上母线取一短路点?现场每台异步电动机端子处取一短路点呢?在论坛上也找了一些有关这方面的帖子,但没找到答案,望各位指点指点,不胜感激!谢谢!

  • 高手解答一下短路电流问题

    系统短路电流,线路入地总短路电流之间关系是怎么样?线路入地总短路电流怎么用电力系统光纤通信设计中系统短路电流七甸变电所进出线段最大单相接地短路电流(kA)为19.1kA线路入地总短路电流短路点塔号 1距罗平变电所(km) 0.06罗平来(kA) 31.15宝峰来(kA) 6.62总入地电流(kA) 37.77实际工程中1根OPGW,一根JLB1A-95,单相接地零序电流最大为11kA,厂家提供参数OPGW110短路电流(40~200℃ ,0.5s) kA 14.38允许短路电流容量(40~200℃ ,0.5s) kA2•s 103.4当校验OPGW短路热容量时,是不是只要短路电流大于最大单相接地短路电流就可以了?看看合适吗?高手作答一下,最好简单通俗一点,不胜感激

  • 麻烦各位帮忙计算下短路电流

    麻烦各位帮忙计算下短路电流,图纸在下面!

  • 短路电流计算的理论基础

    短路电流计算在工程是必不可少的。都是用支路合并法计算,太烦琐了。听说有节点法,我在设计院工作了几年也没弄懂原理,最近看了一个ppt,终于明白了。

  • 求助:短路电流计算的问题

    照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。

  • 短路电流计算结果的应用

    1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;2、 正确选择和校验载流导体1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;

点击加载更多

短路电流英文

短路电流英文专题,为您提供短路电流英文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路电流英文 相关的专业交流讨论,更多短路电流英文相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度