首页 课程 资料 论坛
  • 系统短路电流为什么不是4个

    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?

  • 短路电流基本知识与保护措施

    知识点:短路电流

  • 特大短路电流三段保护上下级怎样配合?

    电动机作为一个终端设备,通常使用于配电网络的末端,一般30kW左右的小型电动机的短路电流多不大,不会超过10kA。但是,目前一些工矿企业为了减少传输过程中的电能损耗,往往将电动机的保护断路器放置于变配电站内的电动机控制中心MCC内,导致电动机保护用断路器与变压器的母排很近,使得阻抗很小,尽管电动机功率很小,但电动机供电回路短路电流却很大。因此,电动机的保护断路器必须选用较高分断容量,在设计时必须视具体情况进行必要的短路电流计算。 问题是:选择断路器上下配合时,短路电流很大,尽管计算了短路电流,相差不大,都超过了瞬时整定值,可能会发生越级跳闸。一般,进线断路器选择框架式,电动机选择塑壳式。此时三段保护该如何整定呢?

  • 变压器瞬动保护为什么要躲过低压短路电流?

    变压器高压侧瞬动保护为什么要躲过低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流(保护装置)?该值很大,如果在低压主开关前面发生低压短路怎么办?指望高压过电流保护做后备保护吗?

  • 这个短路电流该怎么计算

    这个短路电流该怎么计算

    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。

  • 短路电流会否令浪涌保护器动作呢?

    如题,例如在进线柜安装一个冲击电流是25KA 10/350us的开关型浪涌保护器,如果短路电流达到甚至超过25KA,那这种情况下,浪涌保护器会动作吗?

  • 某电厂短路电流计算及保护整定计算!

    最近做的一个电厂短路电流计算及保护整定计算,给大家参考,欢迎提出意见!

  • 过电压保护器选什么形式的?短路电流如何降低?

    我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!

  • 关于短路电流热效应的问题

    关于短路电流热效应的问题

    在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!

  • 一则差动电流保护动作问题

    我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。

  • 零序电流保护有哪些优点?

    带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。

  • 关于短路电流计算的问题

    关于短路电流计算的问题

    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,

  • 请教短路电流都受什么影响呢?

    设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?

  • 漏电保护开关能判断短路吗?

    漏电保护开关能判断短路吗?

    如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?

  • 问各短路电流校验的问题

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?

  • 请教低压的短路保护问题

    下面图片中的内容来自GB50054。下面标注为红色的部分,请教为什么瞬时脱口也要有1.3的系数?提前谢谢您的回复。

  • 关于入地短路电流的计算

    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?

  • ABB的REF610,零序电流保护

    我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.

  • 请教,关于短路电流的计算

    一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?

点击加载更多

短路电流保护

短路电流保护专题,为您提供短路电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路电流保护 相关的专业交流讨论,更多短路电流保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度