  • 6kV/400V变压器低压侧短路电流计算

    《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》5.3.2 3)低压网络三相短路周期分量有效值计算这块看不懂,请大家指点一下: 若是计算低压侧出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行吗?为啥又要引入100MVA

  • 求教变压器低压侧出口短路电流计算

    电力系统无限大容量,10KV电缆输电线路长度为10KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为1600KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?电力系统容量为300MVA,10KV电缆输电线路长度为15KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为2000KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?各位大侠请不吝赐教!!!

  • 请教三卷变压器,低压侧的母线短路电流计算

    为什么高压和中压是并联后和低压为串联的关系,而不是采用下面的等效化简方式,请教两者是否是一样的?提前谢谢您的回复。

  • 请教变压器10KV侧短路电流计算

    下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。

  • 变压器低压短路电流简便计算

    10/0.4KV变压器低压侧短路电流简便计算公式:Id=In/Uk%式中,In-10/0.4KV变压器低压侧额定电流; Uk%-短路阻抗;

  • 请教变压器低压侧短路电流

    下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值,请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据,而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么?提前谢谢您的回复。

  • 110kV变压器短路电流计算

    110kV变压器从220kV变电所110kV母线引来,约10 km,这样对110kV变压器短路电流要求多少?怎样算。请高手指教。

  • 求助,变压器短路电流计算。

    想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]

  • 变压器低压侧短路电流计算 高压侧电阻换算

    变压器低压侧短路电流计算 高压侧电阻换算是否是:设高压侧的电阻为R计算低压侧短路电流时,根据工业与民用手册,需要把R转换成低压侧的电阻r,转换公式为:r=R*(U1/U2)*(U1*U2)U1:低压侧的电压级别U2:高压侧的电压级别谢谢啦

  • 关于双变压器分段母线的低压短路电流计算

    关于双变压器分段母线的低压短路电流计算

    如下图,计算联络柜母线段的短路电流,馈电柜出线处的短路电流时,是不是应该将两路变压器考虑成两个电源,并按照多个电源供电的短路电流计算方法进行计算?(就象《工业与民用配电设计手册》第三版148页介绍的那样)请高手指点!谢谢!

  • 变压器高压侧的短路电流如何计算?

    一般低压的最大短路电流,是变压器的额定电流比上变压的阻抗那高压侧呢?高压侧,高压柜内一般配有电流互感器保护级别的选择应该会用到其短路电流的。

  • 求助,配电变压器低压侧计算电流。

    某小区工程,#1公变800kVA,计算电流是1154.4A,供A1栋2-23层,设备容量是792kW,计算电流是1142A;,#2公变800kVA,计算电流是1154.4A,供A2栋2-29层,设备容量是896kW,计算电流是922A.问题:#2变按照正常满负荷来计算,计算电流应该是896/1.732/0.4=1293A,怎么会是上面的922A,那假若按照满负荷来估算,1293A大于变压器1154.4A,这样符合嘛?麻烦各位前辈帮小弟解答,谢谢大家。

  • 变压器690V应用短路电流计算

    一个1000kVA 的变压低压侧有400V/690V两种输出,按照通常的计算方法:变压器低压侧的短路电流=额定电流÷阻抗电压,那是不是690V应用的时候短路电流将会小于400V应用!为什么,以现在的工业应用,690V情况下会出现的短路电流最大最严酷的情况能大到哪里去?

  • 变压器低压侧母线的电流如何计算?

    问一下:变压器低压母线的电流,是不是每个地方,都按电容补偿后的功率因数计算?还是只有进线的地方才能按补偿后的功率因数算,而其他位置按没有补偿的功率因数计算电流?关系到我的动力计量柜的互感器的选择。

  • 10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?

    10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?

    10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?

  • 关于变压器出口电流计算?

    前些天翻看《建筑电气常用数据》一书,看到40页,关于变压器进出口电流,我原来计算时均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式计算与图集提供的电流虽然相差很小,但是好象还是有区别。请教,我错在什么地方?

  • 配三手册中的变压器低压侧短路电流的计算

    本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-27 14:12 编辑 1.配三手册中短路电流那一章节P164页附了10/0.4kV电力变压器在不同系统短路容量情况下的二次侧三相和单相接地短路电流表格,方便参考查询,我想问一下其给出的低压侧短路电流值应该是低压母线侧的吧,如果是的话,母线长度按几米考虑算出来的数值?2.手册继电保护那一章节变压器继电保护的的整定中,P297页符号说明一栏中提到的变压器低压侧三相短路或两相短路,这个低压侧包含了母线那一段吗?还是就是变压器二次出线侧?加不加母线那一段算出来的短路电流还是有差别的。

  • 变压器低压侧三相短路,高压侧超瞬变电流怎么计算啊

    变压器低压侧三相短路,高压侧超瞬变电流怎么计算啊

    本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-3-4 13:30 编辑 就像图中这个到底要怎么计算啊,看配三也不明不白的 谁知道麻烦说一下啊